Aanvliegroute: Sein 1 op OUT1+OUT2,Sein 2 op OUT3+OUT4,Koeiekop op OUT5 +OUT6aAKI op OUT6b+OUT7Verlichting perron op OUT8aVerlichting gebouwen op OUT8bJe begint met de Preset voor 4 NS seinen. Een NS sein neemt altijd 4 uitgangen, dus bij de 3 pitter hou je 1 ongebruikte uitgang over.
Ik wil bv. Op één DR4018 een drie lichtsein, een drie lichtsein met cijferbak, een koeiekop, een AKI en verlichting (lantaarns op perrons, lampen in gebouwen) kunnen schakelen.
Bert,Slaap jij nooit? Ik zie dat je de post rond twee uur vannacht hebt geplaatst!
Oooooh, kijk DIT zijn nog eens handige bijdragen op het forum! Moet er wel een paar keer doorheen lezen wil ik het allemaal 105% begrijpen, maar da's juist het leuke d'r aan.Top.
Mijn vraag is nu de volgende: Is het wel mogelijk om op een niet voor seinen geconfigureerde DR4018 (dus Preset 0 t/m 6) naderhand seinen te definiëren die onder de Preset 7 t/m 12 specificaties vallen?
Ja hoor, kan ook wel op een 'maagdelijke' met de hand. Maar is een enorme pens extra werk
Een decoder kan altijd al naar 16 adressen luisteren, dit is gewoon een kwestie van functiemappen. Als je wilt is het ook mogelijk om 8 wissels aan te sturen op adres 1 t/m 4 en 9 t/m 12 en 5 t/m 8 ongebruikt of elke vorm er tussen als je dit leuk vindt. Maakt het niet overzichtelijker maarja