Arduino 4 adresbereik 2 met 1 Arloco en 2 Okkies bezetmelding voor sporen 17 t/m 32 werkt niet.Daarom heb ik de goed werkende Arloco van Arduino 4
Hallo Marco,Helemaal begrijpen doe ik het niet:Ik neem aan dat beide ARLoco's doorverbonden zijn met een Loconet kabel en slechts één van beide met de Centrale is verbonden? Op welke ArLoco zit het probleem?
Diagnose:- verwissel beide ArLoco's; zet ze dus op de andere Arduino.Als probleem mee verhuist is er iets met de ArLoco.
Als het probleem op dezelfde Arduino blijft is het wellicht de Arduino. Probeer een andere ArduinoKan dan ook de verbindingskabel zijn als de 'achterste' ArLoco het probleem is. Vervang de kabel.
Nico
maar als ik de laatste ArLoco omruil met de eerste zit het probleem in de eerste
Aan de foto's is niet veel te zien.Je kunt zeker eens proberen om de LM393 om te wisselen.Maar als een derde ArLoco ook niet werkt lijkt dat niet een oplossing te geven.Gaat het fout op beide RJ12 connectors?
Kun je nog eens kritisch naar de weerstanden kijken? Wellicht toch ergens een verwisseling.
IC goed in z'n voetje?
Ik weet het anders ook niet.Nico
Ik zal deze vanavond nog eens doormeten.
Doormeten heeft weinig zin.Je meet dan immers ook alle weerstand die er parallel aan zit.Je kunt alleen de kleurcodes nog checken en vergelijken met de goede ArLoco.