Als ik de draad van blok 16 los haal doet de loc helemaal niks meer (lijkt me logisch) maar toch blijft het blok bezet.
Hallo,Misschien leuk om even te weten:Haal je de draad los van de aansluiting op de rails of haal je de draad los van de Arloco zelf?Groeten,Bert
Hoe test je de ArLoco-Okkie combi?Zet de debug mode aan.1) Test eerst de ArLoco zelf. Verbind iedere ingang een keer met GND. De statusled zal flashen bij contact maken en weer bij los laten. Met in acht name van de delay before setting free time Uiteraard moet ook dr5000 en Rocrail reageren.
2) Test nu met de Okkie erbij. Verbind het DCC signaal dat met de Common track verbonden is middels een 10k weerstand met een ingang van de Okkie. Dat simuleert een loc.3) Doe nu dezelfde test maar houdt de weerstand tussen beide sporen. Nu wordt ook de gehele bedrading mee getest.
Als een blok bezet blijft controleer dan met een universeelmeter of de uitgang van Okkie(is ingang ArLoco) wel weer hoog wordt na loslaten van de weerstand
Overigens zal binnenkort ArLoco 2.0 verschijnen. Hierin is het mogelijk om het aantal adressen per Arloco te beperken door een ingang te deactiveren. Dus i.p.v. altijd 16 adressen nu naar keuze 1 t/m 16 adressen.Dat is vooral interessant voor module banen waarbij iedere bak z'n eigen ArLoco moet hebben.Dan kun je dus meer dan 16 ArLoco's onder de baan zetten. Het maximum aantal adressen blijft 256.
MvgNico
Heb je het adresbereik van de tweede ArLoco wel aangepast?Reageert de rode led wel?Nico