Ja, en Maarten trekt dat verhaal gelijk weer richting de LK200 en dicht de LK200 al deze eigenschappen toe.
Het grootste deel van de spraakverwarring ontstaat, waar Lenz begint met duidelijk te maken, dat een keerlus kortsluiting veroorzaakt, en dan dit woord blijft gebruiken (waarschijnlijk om de leek met hetzelfde begrip aan te spreken) bij de uitleg van de werking van de LK200.Maar dan gaan ze over op de gebruikte techniek en leggen ze de werking uit als Fehlstromprinzip.
Het gevolg is dat er al zeer snel een zeer grote stroom zal gaan lopen.Wanneer deze boven de 25mA uit komt zal de aardlek schakelaar dit verschil meten en beginnen met ingrijpen.
Kortsluiting en verschil stroom sluiten elkaar ook niet uit....
Voorbeeld: Ik heb een geaarde groep in huis voorzien van zekering en aardlek automaten. Als ik nu een laag ohmige verbinding maak tussen de fase en aarde (b.v. door de twee draaden tegen elkaar te duwen) zal iedereen het denk ik met me eens zijn dat ik een kortsluiting veroorzaak.