Doel:€250.00
Donaties:€85.00

Per saldo:€-165.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 21-04-2020
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Spoor III in Nederland gebruikt? door GP20
Vandaag om 04:32:26
Wat bedoelt Roco met diagonale installatie v/d wissel? door Sander.
Vandaag om 02:17:02
Update: baan in de tropen door Hans Grasmaijer
Vandaag om 01:09:42
Bruggen-IG: De brug van Oosterbeek door saskia
Vandaag om 01:00:36
's-Heer Heinkenspolder door Reinier Z.
Vandaag om 00:01:58
Modelbouwen in een lijstje door Station W
28 mei 2020, 23:45:41
Depot + vervolg Vlieringen-2 door PieterHa
28 mei 2020, 23:34:54
Philotrain NS 4600, de grote verbouwing door Tomasso
28 mei 2020, 23:33:23
Wie kan mij helpen met een baanplan voor rocoline met bedding? door MOVisser
28 mei 2020, 23:23:38
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Wim Vink
28 mei 2020, 23:12:46
Doornvliet door MOVisser
28 mei 2020, 23:09:37
Minicamera of inspectiecamera, ervaringen? door MOVisser
28 mei 2020, 23:07:07
Verschil in aansluitrail Roco Line met bedding door 72sonett
28 mei 2020, 22:54:17
Pfarrerwinkel bahn door Wim Vink
28 mei 2020, 22:53:33
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Jelmer
28 mei 2020, 22:06:30
Bahnstrecke 5867 door Frank 123
28 mei 2020, 21:56:54
Cardigan Bay Coastal Railroad in 0n30 door Martin Welberg
28 mei 2020, 21:47:53
Mehano Blue Tiger H0, kap openen voor inbouw decoder, ASB's en andere problemen door Wim Vink
28 mei 2020, 21:24:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door St00mboy
28 mei 2020, 21:02:54
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Blausee-Mitholz
28 mei 2020, 20:59:51
Marklin 2020, nieuws van de fabrikant door Quinzeedied
28 mei 2020, 20:59:02
Roco wissels schakelen maar één kant op (DCC), maar analoog 14-16VAC beide kante door arwin
28 mei 2020, 20:57:08
Bouw NS 532 spoor 1 door edwin1974
28 mei 2020, 20:32:44
BMB 00-modulebaan, Algemeen. door St00mboy
28 mei 2020, 20:30:54
PREFO Tram Bouwpakket Gezocht door HOf Fan
28 mei 2020, 20:30:02
Rijtuigen op De Meer door verst107
28 mei 2020, 20:25:49
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door RikM
28 mei 2020, 19:57:06
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland door bernhard67
28 mei 2020, 19:48:24
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door St00mboy
28 mei 2020, 19:34:07
Buitenlust door rolfm
28 mei 2020, 19:03:16
  

Auteur Topic: Instellen gevoeligheid BMD16-SD  (gelezen 3895 keer)

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Gepost op: 14 maart 2008, 18:12:27 »
Huib, maar ik denk dat dit de juiste manier is om de detectie minder gevoelig te maken en te onstoren. Dus een weerstand van 4k7 om de gevoeligheid in te stellen en een condensator om de handel te onstoren indien nodig.

In de 8 jaar dat ik deze stroomdetectie toepas nog nooit nodig gehad overigens.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/ilq.jpg
 Bron HDL, Klaas Z
 
« Laatst bewerkt op: 14 maart 2008, 18:43:19 door Wim Ros »
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Huib

  • Offline Offline
  • Berichten: 1038
    • Avontuur in Miniatuur
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #1 Gepost op: 14 maart 2008, 20:25:32 »
Beste Wim,

Deze opzet heb ik nooit geprobeerd, maar ik geloof graag dat hij werkt. Waar ik op doelde lijkt er sterk op. Op de  plaats van de 4k7 en de condensator heb ik een weerstandje van 64 Ohm gesoldeerd (dus tussen J3 en J4). Dat trekt de gevoeligheid van de schakeling voor kleine stroompjes wat naar beneden. Werkt in de praktijk prima (wat niet wil zeggen dat jouw oplossing niet net zo goed zou werken).

Grtn,

Huib
Buitenlust in 1:43,5 // BMD16N, BMD16N-SD en andere elektronica // www.floodland.nl/aim

piksov

  • Offline Offline
  • Berichten: 717
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #2 Gepost op: 14 maart 2008, 20:35:44 »
Wim, Huib,

ik heb het idee dat ik een voorgaand stukje discussie mis?

Guus
OpenDCC fan

Sander

  • Offline Offline
  • Berichten: 4678
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #3 Gepost op: 14 maart 2008, 20:41:12 »
Guus,

dit komt voort uit het draadje Loconet adapter.

mvg,
 Sander
mvg,
 Sander

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #4 Gepost op: 15 maart 2008, 00:16:29 »
Het werken aan die kant van de Opto en de schakeling heeft niet zoveel nut, en daar zal de storing ook niet vandaan komen. Het enigste wat je daar mee oplost is het verminderen van de vochtgevoeligheid.  Staat de baan in een vochtige omgeving, of trekt het balastbed veel vocht aan of houdt dit lang vast, dan kan daardoor een lekstroompje gaan lopen wat groot genoeg is om af en toe de opto ingeleiding te brengen. Dit lijkt dat op een storing van de S88 en zijn aansluiting op de centrale, maar in feite is het een geheel ander probleem.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Huib

  • Offline Offline
  • Berichten: 1038
    • Avontuur in Miniatuur
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #5 Gepost op: 15 maart 2008, 08:26:20 »
Precies.

Zoals ik al schreef in het andere draadje:

"De 'weerstand' is een weerstandje van circa 60 Ohm tussen ingang en uitgang van een contact. Deze weerstand verkleint de gevoeligheid van de optocouplers, zodat ze minder snel gaan klapperen. Deze truc werkt overigens met de meeste decoders op basis van stroomdetectie, o.a. met de Viessmann 5233. Zo kun je bijvoorbeeld kleine lekstromen op niet 100% isolerende raillassen buiten de detectie houden. Het plaatsen van de weerstand heeft niets te maken met mogelijke storingen op het datatransport via de kabels tussen de modules. "

We zijn het helemaal eens.  ;D

Grtn,

Huib
Buitenlust in 1:43,5 // BMD16N, BMD16N-SD en andere elektronica // www.floodland.nl/aim

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #6 Gepost op: 15 maart 2008, 09:03:05 »
Huib, er moet dus een goed onderscheidt gemaakt worden, van wat nu een echte S88 storing is, of wat een probleem is bij de stroomdetectie in dit geval.
Het plaatsen van een weerstand parallel over de diodes is een algemene manier om de gevoeligeheid te kunnen instellen.
Maar de meeste problemen met de S88 zitten in een andere hoek, dus kunnen we dit verder buiten beschouwing laten.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #7 Gepost op: 15 maart 2008, 09:09:28 »
Wim Romijn Schreef in een ander draadje:

Citaat
Het plaatsen van een extra weerstand om de gevoeligheid te verkleinen is een lapmiddel want het gevolg is dat ze inderdaad minder gevoelig zijn, wat inhoud dat er minimaal 2 assen op de bezetmelder moeten zijn. Een stukje rails van ca. 7 cm. bij een stootblok werkt dan ineens niet meer want er komt maar 1 as op terecht.
Weerstand verwijderen werkt dan wel maar je hebt weer storingen.

Wim, een weerstand van 60 Ohm is ook wel heel erg grof, vervang deze eens voor een 1k of een 4k7, dus gewoon even testen wanneer detectie op een normale stroomverbruiker goed reageert.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Klaas Zondervan

  • Offline Offline
  • Berichten: 18893
    • Pagina van klaas
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #8 Gepost op: 15 maart 2008, 09:26:56 »
Een weerstand van 60 ohm is inderdaad wel erg grof. Laten we eens gaan rekenen (ook een van mijn hobbies).
De diodes en de opto gaan geleiden bij een spanning van ongeveer 1,2V. Die 1,2V staat ook over de weerstand en daar gaat dan 1,2V/60 ohm = 20 mA lopen.
Dat wil zeggen dat 20 mA de aanspreekgrens is, bij een stroom van minder dan 20 mA loopt deze geheel door de weerstand, en niet door de opto. Een wagen met b.v. 2 assen die ieder een overbruggingsweerstand van 10k hebben gaat er ongeveer 3,6 mA lopen. Die wagen wordt dus niet gezien.

Wat vocht betreft, ik heb indertijd proeven gedaan met een stuk spoor van 2,4 meter. Dat heb ik met een plantenspuit helemaal nat gemaakt. Lekstroom ongeveer 1 mA. Normaal wordt een spoor nooit zo nat, dus ik houd zelf als gevoeligheidsgrens 0,5 mA aan. Bij 1,2V levert dat 2,4k op. Je zou nog kunnen overwegen om 1k te nemen, maar kleiner heeft geen enkele zin.
"Without" wordt omgebouwd tot "Heuvelland"
Het werk aan "Uit en Thuis" ligt daardoor stil.

Jimmaet

  • Offline Offline
  • Berichten: 14
  • 70m+ rond de saunazolder. 1990 VR en NS
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #9 Gepost op: 04 juli 2019, 09:52:26 »
Ook oude info is handig!
Zal eens proberen, of de weerstand/condensator truc werkt voor mijn probleem: Overspraak op lange leidingen.
Heb een paar blokken die soms bezet melden totdat je ze even kortsluit.
Denk dat het komt door een lange aansluitdraad, die parallel aan de volle DCC ringleiding ligt, deels heel dicht bij 230V.

En waarom reageren op zo'n stokoud draadje?
Omdat een collega wilde weten, hoe het met m'n trein gaat en ik een BMD16SD googelde. Kwam ik dit draadje tegen.
Waar Google het plaatje vandaan heeft gevist? Mij een raadsel, hier zie ik het niet (meer?)

Bedankt mensen!
's Winters aan de finse baan werken (met nederlandse techniek), 's zomers op de motor toeren :-)