Doel:€250.00
Donaties:€130.00

Per saldo:€-120.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 24-04-2024

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Oude metalen trafo's gebruiken....... door Biessendorf
Vandaag om 01:06:45
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Ronald69
Vandaag om 00:56:58
NS 6000 (in schaal 0) door roadster36
Vandaag om 00:45:36
DCCNext, een nieuwe DCC decoder! door bask185
Vandaag om 00:41:29
Bauarbeiten im gange door Wim Vink
Vandaag om 00:03:55
Schrootplaats door ruudns
26 april 2024, 23:38:00
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door Ronald Halma
26 april 2024, 23:25:57
US diorama in H0 door Wim Vink
26 april 2024, 22:54:44
Rheinburg, TP V/VI door Chris Westerduin
26 april 2024, 22:10:56
Raadplaatje door Arjen52
26 april 2024, 22:09:50
Station Roodeschool door Torikoos
26 april 2024, 22:07:08
firm ware voor 3 D printer door jerrytrein
26 april 2024, 21:17:24
Bruikbare etsplaten voor NS4000 en NS4700 tenders, en NS slijptrein? door orientexpress
26 april 2024, 21:11:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Biessendorf
26 april 2024, 21:02:48
RhB H0m, Albulisch door Overlast
26 april 2024, 20:21:53
Bouw NS C 8605, BC 6012 en C 6820 door prutser
26 april 2024, 19:57:45
Motorpost ombouwen ? door hmmglaser
26 april 2024, 19:55:38
Bouw van postrijtuig P 7911-7920 (plan C) van FRIE door Rob Bennis
26 april 2024, 19:54:05
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door orientexpress
26 april 2024, 19:29:26
19 Toen door defender
26 april 2024, 19:22:04
Laag-Baarlo door Mark Lin
26 april 2024, 19:02:20
Les Billards du Vivarais door Hans1963
26 april 2024, 17:51:03
Gewoon wat busfoto's door Joost O
26 april 2024, 17:47:03
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
26 april 2024, 17:39:07
Piko lok digitaal rijdt direct weg door Ronaldk
26 april 2024, 17:15:48
Kortsluiting bij wissels door Voske
26 april 2024, 16:57:37
Meedhuizen in H0 door Scratchbuilt
26 april 2024, 16:31:17
diorama, voor lange treinen. door FritsT
26 april 2024, 16:29:17
Amerikaanse "old timer" rijtuigen in spoor 1 door sncf231e
26 april 2024, 15:37:10
EifelBurgenBahn door Reinout van Rees
26 april 2024, 15:29:26
  

Auteur Topic: Instellen gevoeligheid BMD16-SD  (gelezen 5363 keer)

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Gepost op: 14 maart 2008, 18:12:27 »
Huib, maar ik denk dat dit de juiste manier is om de detectie minder gevoelig te maken en te onstoren. Dus een weerstand van 4k7 om de gevoeligheid in te stellen en een condensator om de handel te onstoren indien nodig.

In de 8 jaar dat ik deze stroomdetectie toepas nog nooit nodig gehad overigens.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/ilq.jpg
 Bron HDL, Klaas Z
 
« Laatst bewerkt op: 14 maart 2008, 18:43:19 door Wim Ros »
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Huib

  • Offline Offline
  • Berichten: 1495
    • Avontuur in Miniatuur
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #1 Gepost op: 14 maart 2008, 20:25:32 »
Beste Wim,

Deze opzet heb ik nooit geprobeerd, maar ik geloof graag dat hij werkt. Waar ik op doelde lijkt er sterk op. Op de  plaats van de 4k7 en de condensator heb ik een weerstandje van 64 Ohm gesoldeerd (dus tussen J3 en J4). Dat trekt de gevoeligheid van de schakeling voor kleine stroompjes wat naar beneden. Werkt in de praktijk prima (wat niet wil zeggen dat jouw oplossing niet net zo goed zou werken).

Grtn,

Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/

piksov

  • Offline Offline
  • Berichten: 822
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #2 Gepost op: 14 maart 2008, 20:35:44 »
Wim, Huib,

ik heb het idee dat ik een voorgaand stukje discussie mis?

Guus
OpenDCC fan

Sander

  • Offline Offline
  • Berichten: 4670
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #3 Gepost op: 14 maart 2008, 20:41:12 »
Guus,

dit komt voort uit het draadje Loconet adapter.

mvg,
 Sander
mvg,
 Sander

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #4 Gepost op: 15 maart 2008, 00:16:29 »
Het werken aan die kant van de Opto en de schakeling heeft niet zoveel nut, en daar zal de storing ook niet vandaan komen. Het enigste wat je daar mee oplost is het verminderen van de vochtgevoeligheid.  Staat de baan in een vochtige omgeving, of trekt het balastbed veel vocht aan of houdt dit lang vast, dan kan daardoor een lekstroompje gaan lopen wat groot genoeg is om af en toe de opto ingeleiding te brengen. Dit lijkt dat op een storing van de S88 en zijn aansluiting op de centrale, maar in feite is het een geheel ander probleem.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Huib

  • Offline Offline
  • Berichten: 1495
    • Avontuur in Miniatuur
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #5 Gepost op: 15 maart 2008, 08:26:20 »
Precies.

Zoals ik al schreef in het andere draadje:

"De 'weerstand' is een weerstandje van circa 60 Ohm tussen ingang en uitgang van een contact. Deze weerstand verkleint de gevoeligheid van de optocouplers, zodat ze minder snel gaan klapperen. Deze truc werkt overigens met de meeste decoders op basis van stroomdetectie, o.a. met de Viessmann 5233. Zo kun je bijvoorbeeld kleine lekstromen op niet 100% isolerende raillassen buiten de detectie houden. Het plaatsen van de weerstand heeft niets te maken met mogelijke storingen op het datatransport via de kabels tussen de modules. "

We zijn het helemaal eens.  ;D

Grtn,

Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #6 Gepost op: 15 maart 2008, 09:03:05 »
Huib, er moet dus een goed onderscheidt gemaakt worden, van wat nu een echte S88 storing is, of wat een probleem is bij de stroomdetectie in dit geval.
Het plaatsen van een weerstand parallel over de diodes is een algemene manier om de gevoeligeheid te kunnen instellen.
Maar de meeste problemen met de S88 zitten in een andere hoek, dus kunnen we dit verder buiten beschouwing laten.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #7 Gepost op: 15 maart 2008, 09:09:28 »
Wim Romijn Schreef in een ander draadje:

Citaat
Het plaatsen van een extra weerstand om de gevoeligheid te verkleinen is een lapmiddel want het gevolg is dat ze inderdaad minder gevoelig zijn, wat inhoud dat er minimaal 2 assen op de bezetmelder moeten zijn. Een stukje rails van ca. 7 cm. bij een stootblok werkt dan ineens niet meer want er komt maar 1 as op terecht.
Weerstand verwijderen werkt dan wel maar je hebt weer storingen.

Wim, een weerstand van 60 Ohm is ook wel heel erg grof, vervang deze eens voor een 1k of een 4k7, dus gewoon even testen wanneer detectie op een normale stroomverbruiker goed reageert.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Klaas Zondervan

  • Offline Offline
  • Berichten: 25304
    • Pagina van klaas
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #8 Gepost op: 15 maart 2008, 09:26:56 »
Een weerstand van 60 ohm is inderdaad wel erg grof. Laten we eens gaan rekenen (ook een van mijn hobbies).
De diodes en de opto gaan geleiden bij een spanning van ongeveer 1,2V. Die 1,2V staat ook over de weerstand en daar gaat dan 1,2V/60 ohm = 20 mA lopen.
Dat wil zeggen dat 20 mA de aanspreekgrens is, bij een stroom van minder dan 20 mA loopt deze geheel door de weerstand, en niet door de opto. Een wagen met b.v. 2 assen die ieder een overbruggingsweerstand van 10k hebben gaat er ongeveer 3,6 mA lopen. Die wagen wordt dus niet gezien.

Wat vocht betreft, ik heb indertijd proeven gedaan met een stuk spoor van 2,4 meter. Dat heb ik met een plantenspuit helemaal nat gemaakt. Lekstroom ongeveer 1 mA. Normaal wordt een spoor nooit zo nat, dus ik houd zelf als gevoeligheidsgrens 0,5 mA aan. Bij 1,2V levert dat 2,4k op. Je zou nog kunnen overwegen om 1k te nemen, maar kleiner heeft geen enkele zin.

Jimmaet

  • Offline Offline
  • Berichten: 15
  • 70m+ rond de saunazolder. 1990 VR en NS
Re: Instellen gevoeligheid BMD16-SD
« Reactie #9 Gepost op: 04 juli 2019, 09:52:26 »
Ook oude info is handig!
Zal eens proberen, of de weerstand/condensator truc werkt voor mijn probleem: Overspraak op lange leidingen.
Heb een paar blokken die soms bezet melden totdat je ze even kortsluit.
Denk dat het komt door een lange aansluitdraad, die parallel aan de volle DCC ringleiding ligt, deels heel dicht bij 230V.

En waarom reageren op zo'n stokoud draadje?
Omdat een collega wilde weten, hoe het met m'n trein gaat en ik een BMD16SD googelde. Kwam ik dit draadje tegen.
Waar Google het plaatje vandaan heeft gevist? Mij een raadsel, hier zie ik het niet (meer?)

Bedankt mensen!