Doel:€250.00
Donaties:€172.50

Per saldo:€-77.50

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 12-01-2021
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Philotrain 3759 door roadster36
Vandaag om 21:36:11
Ontstaan van module/ diorama baan De Lagerweij door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:34:28
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frycio82
Vandaag om 21:22:17
3D/RM: Stadler Flirt 3 in 1:160 door Stick
Vandaag om 21:13:22
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door St00mboy
Vandaag om 21:09:12
NL baan: Frotterdam in h0 door SvenW
Vandaag om 21:01:51
Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving door erikkral
Vandaag om 20:55:58
LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0 door FritsT
Vandaag om 20:50:33
Electrotren 1300 wissel probleem bij marklin mrails wissel door Klaas Zondervan
Vandaag om 20:48:01
Projekt 083-338 door Freek Jonkers
Vandaag om 20:45:20
Gezocht: Roco motor 85113, of soortgelijk door Duikeend
Vandaag om 20:44:04
Hoe Nederlandse wisselsteller plaatsen? door Mitchell
Vandaag om 20:37:44
Gezocht: Lima H0 motors door Biesje@work
Vandaag om 20:36:46
Mehano Blue Tiger DCC, loopt slecht. Decoder defect? door hein frunt
Vandaag om 20:34:40
Haven/industrie rangeerbaantje in spoor 0 door Hans_omBC
Vandaag om 20:33:42
Deining in Dönsdorf door Basilicum
Vandaag om 20:33:42
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
Vandaag om 20:22:48
Stoomtrein Goes Borsele: Wat zijn we aan het bouwen door martinh
Vandaag om 20:18:45
Loof en bladeren, welke leveranciers zijn er? door Wim Janse
Vandaag om 19:37:25
3-weg wissel aansluiten, en terugmelding d.m.v. leds? door Pascal77
Vandaag om 19:13:38
Bad Burgstein door ruben derks
Vandaag om 19:13:19
Falkenheim door Falcon10
Vandaag om 19:08:53
Depot + vervolg Vlieringen-2 door Hans Reints
Vandaag om 19:03:50
Raccordement diorama door zuylen
Vandaag om 18:58:32
Verlichtingsprinten voor H0 NS lokomotieven door zuylen
Vandaag om 18:53:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door bollen neus
Vandaag om 18:53:17
Faller en Pola G - 2021 door Falcon10
Vandaag om 18:45:18
Modelspoorbaan Fleischmann door Rolando
Vandaag om 18:18:15
Frans bietenbaantje in 009 (en parallel in 0e) door sdz1976
Vandaag om 18:11:37
Ergensnergens in H0e door EricZmS
Vandaag om 17:58:24
  

Auteur Topic: Probleem met Cobalt IP digital wisselmotoren  (gelezen 1275 keer)

Nullem

  • Offline Offline
  • Berichten: 248
  • Bouwt Rhätische Bahn in spoor 0m
Re: Probleem met Cobalt IP digital wisselmotoren
« Reactie #15 Gepost op: 02 november 2020, 11:23:50 »
Zaterdagavond een mailtje gestuurd naar DCCconcepts, vanochtend al antwoord!

Ik deel hier even hun analyse voor geïnteresseerden:

The video shows a damaged Cobalt Digital IP - the motor is being overdriven and it has damaged the gears.

We have seen a few motors with this issue - all on Uhlenbrock systems!
The internal damage is to the voltage regulator/motor control circuits.

Cobalt Motors have been tested up to 30v DCC with no problems, so we have to surmise that there are unseen high voltage spikes on the Uhlenbrock system.

AC transformer supplies are not the best as they will pass through mains spikes that can damage DCC equipment.
We have seen oscilloscope traces with spikes of 60v or so.


(Ik neem aan dat dat laatste niet in Nederland geweest zal zijn....)

VvKan

  • Offline Offline
  • Berichten: 421
  • Veroniek
Re: Probleem met Cobalt IP digital wisselmotoren
« Reactie #16 Gepost op: 02 november 2020, 12:20:44 »
Ik denk, dat je de Intellibox 1 hebt.  De ongestabiliseerdheid (als dat een goed woord is)  van de Intellibox 1 is bekend.  Een (uitzonderlijke) piek van 60 Volt zou best wel eens mogelijk kunnen zijn, maar die zie je alleen op een oscilloscoop. Gewone metingen vangen dit af in gemiddelde waarden.

Excuus, ik zie nou dat het om een Intellibox 2 gaat.  Die is wel gestabiliseerd, dus waar dan piekspanningen vandaan komen zou ik niet weten.  Toch niet in voorzien in de 2  ???
« Laatst bewerkt op: 02 november 2020, 12:24:56 door VvKan. Reden: correctie »
VERONIEK
0 0m H0 H0m TT Lenz ABC RailCom SBB BLS FO BVZ

VvKan

  • Offline Offline
  • Berichten: 421
  • Veroniek
Re: Probleem met Cobalt IP digital wisselmotoren
« Reactie #17 Gepost op: 02 november 2020, 12:34:56 »
Als ik het goed lees/begrijp stelt DCCconcepts, dat het wel eens aan de trafo zou kunnen liggen.  Maar waarom dan spanningspieken doorgegeven worden door de Intellibox snap ik niet, daar zou toch iets op beveiligd moeten zijn.
Misschien heeft het iets te maken met een inschakelpuls/piek, omdat in het filmpje de motor eerst de verkeerde kant op wil ( de sturing is dus al kapot) en daarna veel te snel naar de andere kant gaat, maar daar wel afschakelt.  Dat snelle zit hem duidelijk in de (te) hoge spanning.
Wat ik me afvraag is hoe snel het omzetten gaat bij het juiste maximale voltage.  In mijn ogen veel te snel, dus zou je sowieso een lagere spanning willen gebruiken.  Zoals bij de 9 Volt trafo zoals je al ondervonden hebt.  De normaal gebruikte 16 V AC  is dus eigenlijk ongeschikt.
VERONIEK
0 0m H0 H0m TT Lenz ABC RailCom SBB BLS FO BVZ

Nullem

  • Offline Offline
  • Berichten: 248
  • Bouwt Rhätische Bahn in spoor 0m
Re: Probleem met Cobalt IP digital wisselmotoren
« Reactie #18 Gepost op: 13 november 2020, 13:37:38 »
En even een epiloog:

Een huwelijk tussen Cobalts en een Intellibox I bleek dus onmogelijk; zie: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=83006.0
Een huwelijk tussen Cobalts en een Intellibox II staat "onder spanning" (dit draadje)

Maar:
de service van DCCconcepts is werkelijk perfect: de motoren op hun verzoek vorige week dinsdag opgestuurd naar Engeland, vandaag gratis gerepareerd retour ontvangen. Chapeau!