Het lijkt erop dat, zeker als de DR4018 meer wissels moet bedienen de standaard 50 ms van het TwinCenter te kort is om alle opdrachten netjes binnen te krijgen, cq te verwerken.
So, also...hab einen dieser fehlerhaften Switchpiloten nun entfernt und durch einen Digikeijs 4024 ersetzt. Tja, ohne auch nur irgendwas an der Verkabelung zu änden oder groß irgendwelche umprogrammierungen vorzunehmen funktionierte dieser sofort ohne Probleme. Seit rund 2 Wochen im Einsatz und nach etwa 500 Weichenschaltungen kam es kein einziges mal vor, dass der eine Weiche vergessen hätte zu stellen!
Inmiddels heb ik op mijn eigen DR5000 zowel de minimale als de maximale "aan"-tijd van de wisseldecoders op 50 msec gezet, dus identiek aan de initiële instellingen van het TwinCenter. Een test met mijn eigen DR4018 loopt nu daarmee.
Bert en ik zijn daar een onderzoekje naar gestart. Het lijkt erop dat, zeker als de DR4018 meer wissels moet bedienen de standaard 50 ms van het TwinCenter te kort is om alle opdrachten netjes binnen te krijgen, cq te verwerken. We hebben nu de pulstijd van het TwinCenter op 100 ms gezet en nu lijken alle opdrachten wel herkend te worden. Ik ga nu op mijn demobaantje met twee wissels verder onderzoeken of de DR4018s nu wel betrouwbaar werken.
Is het misschien zo dat de 4018 pas na enige tijd klaar is voor een volgend commando?...Accepteert de decoder al na 50ms een nieuw commando?
De schakeltijd in Koploper ophogen naar 500ms hielp.
Ja, maar een pulsduur is één ding. Stuurde de DR5000 ook onmiddellijk na afloop van de puls een nieuw commando?Ik begrijp dat het TC zo was ingsteld dat na 50ms ook onmiddellijk een nieuw commando volgde.
Heb je mijn aanvulling m.b.t. het verlengen van schakeltijden in Koploper in mijn eerdere antwoord gezien?
Via het TwinCenter werd gewoon handmatig geschakeld met een rustig tempo, dus er volgde zeker geen nieuwe schakelopdracht direct na die 50 msec. Desondanks trad het probleem bij het TC toch op.
Natuurlijk niet, want die stond er nog niet. Het heeft ook niets met mijn suggestie te maken.
De tijd die verstrijkt tussen twee schakelcommando's kan nooit korter worden dan een besturingsprogramma als Koploper bepaalt. De pulsduur wel, maar daar ging mijn opmerking niet over.