Welkom,
Gast
. Alsjeblieft
inloggen
of
registreren
.
1 uur
1 dag
1 week
1 maand
blijvend
Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Forum
Zoeken
Encyclopedie
Help
Kalender
Inloggen
Registreren
Doel:
€250.00
Donaties:
€88.00
Per saldo:
€-162.00
Steun ons nu!
Laatst bijgewerkt
op 03-06-2025
Vacature:
secretaris bestuur
Algemeen
Plaatje uploaden
Vraag en aanbod
Fotowedstrijd
Modelspoorwinkels
Youtube kanaal
Modelspoorkaart
De stichting
De stichting en team
Contact
Financieel
Algemene voorwaarden
Commerciële accounts
Forumregels
Disclaimer
F.A.Q.
Recente berichten
BeneluxSpoor.net forum - Recente berichten
Abonneer op Webslice
De Projecten van RetroJack
door
RetroJack
Vandaag
om 11:18:55
Piko NS 5/600 Hippel 2025
door
Mug
Vandaag
om 11:15:27
Update: baan in de tropen
door
Hans Grasmaijer
Vandaag
om 11:07:08
Roco 21026 werkt niet goed
door
Klaas Zondervan
Vandaag
om 10:53:05
Minibaan Visserskaai H0
door
hervé
Vandaag
om 10:34:17
In 6 uur van Parijs naar Madrid: EU zet in op netwerk van snelle treinen
door
spoorijzer
Vandaag
om 10:31:37
Rondom Charlois
door
hervé
Vandaag
om 10:26:37
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen
door
bollen neus
Vandaag
om 10:19:20
Station Roodeschool
door
hervé
Vandaag
om 10:04:43
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0
door
nighttrain1
Vandaag
om 09:39:16
NS-1000 in spoor-1
door
FritsT
Vandaag
om 09:32:53
Baan in Los Angeles
door
Eric B
Vandaag
om 09:21:24
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's
door
defender
Vandaag
om 09:14:14
Nieuws 2026 Brekina, PCX 87
door
Lambert
Vandaag
om 08:21:16
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
door
Jelmer
Vandaag
om 08:05:11
Acme nieuwe ICNG
door
Quinzeedied
Vandaag
om 07:29:16
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor
door
Schachbrett
05 November 2025, 23:43:51
Sankt Georgen.
door
AndrevdG
05 November 2025, 23:19:03
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw
door
AndrevdG
05 November 2025, 23:17:45
Pfarrerwinkel bahn
door
AndrevdG
05 November 2025, 23:14:55
M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
door
J. Moors
05 November 2025, 22:56:07
Roco model 63138
door
Charles_
05 November 2025, 22:33:52
Bahnstrecke 5867
door
Ronald Halma
05 November 2025, 21:42:10
HSM D1715
door
vpeters1984
05 November 2025, 21:09:03
Spoorwegmuseum krimpt collectie in
door
Ronald Halma
05 November 2025, 21:03:20
Lodewickshaven
door
Ronald Halma
05 November 2025, 21:01:32
Modelbouwweekend in NZH-museum Haarlem op 15 en 16 november
door
CKLX
05 November 2025, 20:31:52
Houten Plus zaterdag 21-2-2026
door
MOVisser
05 November 2025, 19:03:13
Raadplaatje
door
Klaas Zondervan
05 November 2025, 18:45:31
Piko Eas-z gebracht als Eaos
door
Te 2/2
05 November 2025, 16:23:37
Je bent hier:
BeneluxSpoor.net forum
|
Vraag en antwoord
|
Digitaal
|
Power7 - Loconet - Intellibox (werkt wel via DCC !!!)
« vorige
volgende »
Print
Pagina's:
1
2
Volgende
- [
1
]
2
Omlaag
Auteur
Topic: Power7 - Loconet - Intellibox (werkt wel via DCC !!!) (gelezen 3633 keer)
Henk Edel
Offline
Berichten: 29
Schaal N, Kato, Tomix, Yamorc 7100, Itrain
Power7 - Loconet - Intellibox (werkt wel via DCC !!!)
«
Gepost op:
05 January 2011, 11:39:43 »
Ik heb een probleem met het adresseren van de Power7 booster in loconet via mijn Intellibox. Volgens handleiding geef ik eerst bij "LocoNet Prog." het artikelnummer 63270 op en daarna bij "LN Prog.: 63270" het moduleadres 1. Nadat ik deze waarde wil accepteren verschijnt een vraagteken in de display en volgt niet de derde vraag om de LNCV waarde.
Volgens de handleiding moet de groene led van de power7 gaan knipperen, wanneer deze in de programmeerstand staat. Dat gebeurt niet. De led brand continu groen.
Dit is de eerste keer dat ik iets met loconet doe, wellicht doe ik iets fout, maar ik kom er maar niet achter. Wie heeft hier ervaring mee en kan mij helpen?
mvg
Henk Edel
«
Laatst bewerkt op: 05 January 2011, 21:53:43 door Henk Edel
»
Gelogd
Huib
Offline
Berichten: 1495
Re:Power7 - Loconet - Intellibox
«
Reactie #1 Gepost op:
05 January 2011, 13:06:02 »
Beste Henk,
Zit er geen programmeerknopje op de Power7 waar je eerst op moet drukken? Vaak moet je zo het module-adres instellen. De andere CV's kun je direct op de IB invoeren als het adres eenmaal is ingesteld.
Succes!
Huib
Gelogd
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website:
www.avontuurinminiatuur.com
| vlog:
www.prutsvlog.nl
|
updates:
https://www.instagram.com/huibmaaskant/
Henk Edel
Offline
Berichten: 29
Schaal N, Kato, Tomix, Yamorc 7100, Itrain
Re:Power7 - Loconet - Intellibox
«
Reactie #2 Gepost op:
05 January 2011, 13:15:22 »
Beste Huib,
Bedankt voor het meedenken en voor je antwoord. Op de power7 module zit geen knopje om de programmmeerstand te activeren.
mvg
Henk
Gelogd
Huib
Offline
Berichten: 1495
Re:Power7 - Loconet - Intellibox
«
Reactie #3 Gepost op:
05 January 2011, 13:43:49 »
Hi Henk,
Probeer dan eens als module-adres 65535 in te voeren (hex $FFFF) in plaats van 1. Af fabriek hebben sommige terugmelddecoders dit namelijk als adres. Je moet eerst het huidige module-adres invoeren voor je iets kunt veranderen.
Grtz,
Huib
Gelogd
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website:
www.avontuurinminiatuur.com
| vlog:
www.prutsvlog.nl
|
updates:
https://www.instagram.com/huibmaaskant/
Henk Edel
Offline
Berichten: 29
Schaal N, Kato, Tomix, Yamorc 7100, Itrain
Re:Power7 - Loconet - Intellibox
«
Reactie #4 Gepost op:
05 January 2011, 14:10:34 »
Hallo Huib,
Het adres 65535 geeft ook als reactie de vraagteken.
Ik vermoed zelf dat loconet na ingave van het eerste item (het artikelnummer 63270) de power7 module niet ziet en daarom het antwoord op het tweede item niet accepteert.
Na antwoord op het eerste item zou de groene led moeten gaan knipperen.
mvg
Henk
Gelogd
Klaas Zondervan
Offline
Berichten: 26905
Re:Power7 - Loconet - Intellibox
«
Reactie #5 Gepost op:
05 January 2011, 14:23:45 »
Misschien een onnozele opmerking, maar in de handleiding van de Power 7 staat dat de Intellibox softwareversie 3.1 of hoger moet hebben.
Heeft jouw IB dat?
Gelogd
Projecten:
Dubbelom
Halte Assel
Geluk, dat is vooraan staan als de overweg gesloten is.
Henk Edel
Offline
Berichten: 29
Schaal N, Kato, Tomix, Yamorc 7100, Itrain
Re:Power7 - Loconet - Intellibox
«
Reactie #6 Gepost op:
05 January 2011, 14:37:33 »
Hallo Klaas,
Bedankt voor je antwoord. In de handleiding staat dat versie 1.3 is vereist (3.1 is waarschijnlijk een tikfout?)
Mijn Intellibox heeft versie 1.55.
mvg
Henk
Gelogd
Klaas Zondervan
Offline
Berichten: 26905
Re:Power7 - Loconet - Intellibox
«
Reactie #7 Gepost op:
05 January 2011, 15:04:11 »
Inderdaad, 3.1 is een typfout.
Gelogd
Projecten:
Dubbelom
Halte Assel
Geluk, dat is vooraan staan als de overweg gesloten is.
Gerwin
Offline
Berichten: 120
Re:Power7 - Loconet - Intellibox
«
Reactie #8 Gepost op:
05 January 2011, 17:09:01 »
Wij hebben een soortgelijk probleem gehad op de vereniging. Sluit de booster eens aan op de Loconet-T aansluiting en probeer hem dan eens te programmeren.
Gelogd
Gerwin, spoort NS tijdperk III in 1:160
Henk Edel
Offline
Berichten: 29
Schaal N, Kato, Tomix, Yamorc 7100, Itrain
Re:Power7 - Loconet - Intellibox
«
Reactie #9 Gepost op:
05 January 2011, 17:54:50 »
Hallo Gerwin,
Dit geeft hetzelfde probleem.
Alle documentatie zegt echter dat je boosters op de loconet-B bus moet aansluiten.
Desalnietemin heb ik het nogmaals geprobeerd. Helaas.
Ik overweeg om de power7 eens via de DCC methode aan te sluiten...
mvg
Henk
Gelogd
Remco.
Offline
Berichten: 6325
Re:Power7 - Loconet - Intellibox
«
Reactie #10 Gepost op:
05 January 2011, 18:00:44 »
Hoi Henk,
Ik zie op je site dat je H0 rijdt, je weet dat Uhlenbrock sowieso de combinatie H0 met de Power7 sterk afraadt!
Deze booster is bedoeld voor Spoor 0 en groter.
Gr. Remco.
Gelogd
Henk Edel
Offline
Berichten: 29
Schaal N, Kato, Tomix, Yamorc 7100, Itrain
Re:Power7 - Loconet - Intellibox
«
Reactie #11 Gepost op:
05 January 2011, 20:44:23 »
Hallo Remco,
Dat heb ik ook gelezen. Ik zie echter (nog) niet in waarom. Er wordt geschreven dat het schade kan aanrichten, maar welke is mij onduidelijk. Het enige verschil in specificaties met kleinere broertjes als de power4 is het vermogen.
Dit kan echter niet de oorzaak zijn van dit probleem nu.
Op de Intellibox stel je in schaal N of H0, meer keuzes zijn er niet. De laatste keus staat voor H0 of groter.
De power7 module moet kunnen samen werken met de Intellibox en ik rijd met flink wat treinen en binnenverlichting. De intellibox slaat al dikwijls af door oververhitting en nu komt daar de bergbaan nog bij. Daarom besloot ik een extra booster aan te schaffen en viel de keus op de nieuwe power7.
mvg
Henk
Gelogd
Henk Edel
Offline
Berichten: 29
Schaal N, Kato, Tomix, Yamorc 7100, Itrain
Re:Power7 - Loconet - Intellibox (werkt wel via DCC !!)
«
Reactie #12 Gepost op:
05 January 2011, 21:52:50 »
Ik heb de power7 nu via de DCC bussen met succes aangesloten op de Intellibox.
De speciale functie 901 moet in de Intellibox dan waarde 3 krijgen en schakelaar 1 op de power7 module moet op AAN gezet worden.
Met hulp van jullie reacties en een dag zoeken heb ik het dan toch via de DCC-bus werkend gekregen. Waarom het volgens loconet niet werkt blijft een raadsel, maar voor mij heiligt het doel het middel.
Dank voor ieders reactie.
mvg
Henk Edel
Gelogd
Huib
Offline
Berichten: 1495
Re:Power7 - Loconet - Intellibox (werkt wel via DCC !!!)
«
Reactie #13 Gepost op:
05 January 2011, 22:25:03 »
Beste Henk,
Ik denk dat de kern van je Loconet probleem is dat je niet het juiste module-adres invoert. Daar lijkt het qua reactie van de iB wel op. Je krijgt normaal namelijk dat vraagteken als je een niet bestaand module-adres opgeeft. Heb je de booster nieuw uit de doos? Of heb je hem van iemand over genomen? Misschien dat iemand voor je het adres heeft aangepast. En zou je via DCC het adres kunnen uitlezen toevallig? Of anders de booster resetten? Als dat allemaal niet werkt, zou je Uhlenbrock eens een mail kunnen sturen.
Succes verder!
Huib
Gelogd
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website:
www.avontuurinminiatuur.com
| vlog:
www.prutsvlog.nl
|
updates:
https://www.instagram.com/huibmaaskant/
Huib
Offline
Berichten: 1495
Re:Power7 - Loconet - Intellibox (werkt wel via DCC !!!)
«
Reactie #14 Gepost op:
05 January 2011, 22:33:53 »
Beste Henk,
Nog even ter aanvulling.... In de handleiding staat dit over adres 65535
4.1.3 Die General-Adresse 65535 Unter der General-Adresse können, wie der Name schon sagt, generell alle Power 7 aufgerufen werden. Da die General-Adresse keine eindeutige Adresse ist, mit der ein einzelner Power 7 identifiziert werden kann, darf sie nur dazu benutzt werden, um einen Power 7 aufzu- rufen, dessen individuelle Adresse nicht bekannt ist. Dazu darf nur das entsprechende Gerät ans LocoNet angeschlossen sein. Ist es dann aufgerufen, kann aus der LNCV 0 die programmierte Adresse ausgelesen werden. Und so wird’s gemacht:
• [menu]-Taste drücken
• [mode]-Taste drücken
• Mit der [ ]-Taste bis zum Eintrag „LocoNet Prog.“ blättern
• Weiter mit der [ ]-Taste
• Eingabe der Artikel-Nummer (beim Power 7 die 63 270)
• [ ]-Taste drücken
• Eingabe der General-Adresse 65535
• [ ]-Taste drücken
• Die individuelle Moduladresse aus LNCV 0 wird ausgelesen und angezeigt.
Als dit niet werkt, lijkt me dat de booster niet helemaal naar behoren functioneert. Misschien software foutje?
Grtz,
Huib
Gelogd
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website:
www.avontuurinminiatuur.com
| vlog:
www.prutsvlog.nl
|
updates:
https://www.instagram.com/huibmaaskant/
Print
Pagina's:
1
2
Volgende
- [
1
]
2
Omhoog
« vorige
volgende »
Je bent hier:
BeneluxSpoor.net forum
|
Vraag en antwoord
|
Digitaal
|
Power7 - Loconet - Intellibox (werkt wel via DCC !!!)