Dat merk mag alleen gegeven worden door een Europees bedrijf. Dus al je iets rechtstreeks uit China koopt dan mag dat merk er niet op staan.j
Bij twee decoders kan het soms zo zijn dat er 2 wissels tegelijk om gaat.
Jep :-) Dat kan alleen als er twee decoders hetzelfde adres delen. Dat zal niet vaak voorkomen.
De centrale schakelt wissels (en seinen) altijd na elkaar.
Toch is er wel een situatie te verzinnen waarbij meerdere wissels stroom trekken. De standaard pulsduur op de 4018 is 800 ms. Wisselstraten worden meestal sneller geschakeld. Dan zullen meerdere wissels tegelijk aangesproken worden. Als de wisselaandrijvingen dan ook nog geen eindafschakeling hebben, kan het dus gebeuren dat meerdere wissels daadwerkelijk stroom trekken. De oplossing is dan de pulsduur op 200 ms zetten. Dat is meer dan genoeg.
De uitgangsspanning van de geschakelde voeding zou ik op 15 Volt houden en 3A als maximum stroomsterkte. Dit omdat de DR4018 zo rond de 14 tot 15 volt wel fijn vindt en minimaal 2A wil hebben. Dan kan je bijvoorbeeld Mean Wel 15V - 3,4A nemen.