Welkom,
Gast
. Alsjeblieft
inloggen
of
registreren
.
1 uur
1 dag
1 week
1 maand
blijvend
Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Forum
Zoeken
Encyclopedie
Help
Kalender
Inloggen
Registreren
Doel:
€250.00
Donaties:
€88.00
Per saldo:
€-162.00
Steun ons nu!
Laatst bijgewerkt
op 03-06-2025
Vacature:
secretaris bestuur
Algemeen
Plaatje uploaden
Vraag en aanbod
Fotowedstrijd
Modelspoorwinkels
Youtube kanaal
Modelspoorkaart
De stichting
De stichting en team
Contact
Financieel
Algemene voorwaarden
Commerciële accounts
Forumregels
Disclaimer
F.A.Q.
Recente berichten
BeneluxSpoor.net forum - Recente berichten
Abonneer op Webslice
Veevervoer ss/ ns
door
Edwin2121992
10 September 2025, 23:52:59
Modelspoorbaan van Einte
door
Wim Vink
10 September 2025, 23:36:09
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's
door
MichielB
10 September 2025, 23:16:30
tandwiel lux modellbau
door
Olav
10 September 2025, 22:59:14
Rookgenerator wil niet werken, van piko 50652 = BR 93 in Rocrail
door
MOVisser
10 September 2025, 22:56:39
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor
door
Schachbrett
10 September 2025, 22:51:19
Module vliegveld Jan van Mourik
door
MOVisser
10 September 2025, 22:47:52
Raadplaatje
door
Keska
10 September 2025, 22:47:34
BNLS-Werkspoor - Railhopper SM90
door
Joz
10 September 2025, 22:46:29
Mijnbouw Indonesië
door
MOVisser
10 September 2025, 22:26:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
door
Vislijn
10 September 2025, 21:42:40
PWM regelaar Kato 22018 sx standaard controller
door
Pollux
10 September 2025, 21:36:30
Rondje door Lissabon met Lijn 28
door
Peter Soonius
10 September 2025, 21:32:12
Tandwiel 13 tands tbv aandrijfasje
door
Hasenwald
10 September 2025, 19:28:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)...
door
VAM65
10 September 2025, 19:18:35
Koppelingsmechanisme klemt?
door
Robert vh Prutsert
10 September 2025, 19:12:10
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
door
Loki
10 September 2025, 19:06:47
Z21 en het programeren met de Z21App.
door
Frank 123
10 September 2025, 19:03:41
Da's Daz 2
door
NS264
10 September 2025, 18:37:27
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen
door
bollen neus
10 September 2025, 18:32:58
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots
door
defender
10 September 2025, 18:29:04
Liliput Onderdeel NS 7851 stoomlok
door
Bas, Dordrecht
10 September 2025, 18:25:26
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen.
door
borotof
10 September 2025, 17:47:49
19 Toen
door
ES44C4
10 September 2025, 17:20:58
Vijfhuis (v.h. Frotterdam)
door
Ben
10 September 2025, 17:03:11
Ovaalramer in messing. Schaal 0
door
FritsT
10 September 2025, 16:57:23
De bouw van 'Ommelanden' (H0)
door
phdirk
10 September 2025, 15:57:32
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw
door
MOVisser
10 September 2025, 15:03:22
BR-18.6 Schaal-0.
door
FritsT
10 September 2025, 14:26:11
Swalbenburg, N modulebaan
door
NS264
10 September 2025, 12:07:16
Je bent hier:
BeneluxSpoor.net forum
|
Vraag en antwoord
|
Digitaal
|
Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
« vorige
volgende »
Print
Pagina's:
1
2
Volgende
- [
1
]
2
Omlaag
Auteur
Topic: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed (gelezen 3772 keer)
Dirk
Offline
Berichten: 938
Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
«
Gepost op:
01 September 2021, 12:20:48 »
Allen,
1 van mijn servo decoders laat soms een steek vallen. het gebeurt dat het puntstuk polarisatie niet werkt, Als dat gebeurt krijg ik kortsluiting zodra de loc over de wissel rijdt. Ik kan het niet reproduceren, het gebeurt af en toe. Kan ik ergens een instelling zetten in de centrale of in de software zodat dit voorkomen kan worden? Of dat er ergens een alarm komt op het scherm of via een ledje dat er iets niet pluis is?
In het onderschrift staan de baangegevens.
Dirk
«
Laatst bewerkt op: 01 September 2021, 14:58:24 door Bert van Gelder
»
Gelogd
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Klaas Zondervan
Offline
Berichten: 26779
Re: servoswitch zet soms de puntstuk polarisatie niet
«
Reactie #1 Gepost op:
01 September 2021, 13:58:07 »
Je hebt servodecoders van Rosoft.
Ik zou contact opnemen met Wim Ros om hem dit probleem voor te leggen.
Kan het ook andersom zijn, dat de puntstukomschakeling wel werkt, maar de servo weigert?
Gelogd
Projecten:
Dubbelom
Halte Assel
Geluk, dat is vooraan staan als de overweg gesloten is.
Dirk
Offline
Berichten: 938
Re: servoswitch zet soms de puntstuk polarisatie niet
«
Reactie #2 Gepost op:
01 September 2021, 14:48:29 »
neen, dat heb ik getest, de servo doet het, maar de relais laat het soms afweten.
Dirk
Gelogd
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
rjr
Offline
Berichten: 2051
Re: servoswitch zet soms de puntstuk polarisatie niet
«
Reactie #3 Gepost op:
01 September 2021, 15:49:40 »
heeft het relais voor het omschakelen van de puntstuk meer contacten? Dan zou je er 1 kunnen gebruiken voor een terugmelding om te kijken of het relais ook geschakeld is.
Aan de andere kant misschien kijken waarom hij soms niet schakelt. Ergens een slecht contact waardoor het relais niet reageert?
Weet niet welke printen je hebt, zou wat stof tussen een connector kunnen zijn, of een slechte soldeerverbinding ergens op een print.
Roelco
Gelogd
Dirk
Offline
Berichten: 938
Re: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
«
Reactie #4 Gepost op:
01 September 2021, 17:34:07 »
Het is een Rosoft servo decoder, en hij heeft tot nu toe feilloos zijn ding gedaan. Ik denk niet dat er een extra contact aan zit, ik heb er een 40 tal op de baan, die werken allemaal, maat ik zoek verder, anders bi twijfel gewoon een nieuwe bestellen, dan ben ik zeker.
Gelogd
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Dave.......
Offline
Berichten: 4428
Re: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
«
Reactie #5 Gepost op:
01 September 2021, 17:36:44 »
Heb je Wim zelf al gecontact?
Misschien heeft hij een goede tip.
Gelogd
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Blausee-Mitholz
Offline
Berichten: 1263
Re: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
«
Reactie #6 Gepost op:
01 September 2021, 18:13:59 »
Rosoft geeft garantie op zijn spullen.
Mvg Johan
Gelogd
phdirk
Offline
Berichten: 1955
Re: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
«
Reactie #7 Gepost op:
01 September 2021, 21:57:18 »
Hallo Naamgenoot,
De servodecoders van Wim Ros hebben een slim polarisatiesysteem. De spanning naar het puntstuk wordt uitgeschakeld op het moment dat de wissel wordt omgelegd en op de goede aansluitingen weer aangeschakeld als het wissel is omgelegd. Kennelijk werkt die schakeling bij jou niet meer.
Het beste is een mailtje naar Wim, dan is het binnen een paar dagen opgelost.
Gelogd
Met beste groeten,
Dirk Meijer
rjr
Offline
Berichten: 2051
Re: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
«
Reactie #8 Gepost op:
02 September 2021, 08:31:45 »
Een slechte soldeer verbinding op een print plaat kan weken/maanden/jaren goed werken, en dan opeens soms niet meer werken.
Heb al vele rare onverklaarbare problemen opgelost door gewoon alle verbindingen weer opnieuw aan te stippen met een soldeerbout. Even alles opnieuw warm maken, en probleem opgelost.
Dit kan op zelf gemaakte printplaten, waar je de zaken niet helemaal goed hebt verwarmd tijdens de bouw. Maar heb het ook gedaan bij apparatuur gewoon uit de winkel die zich opeens raar ging gedragen.
Weet niet of je er makkelijk bij kan, maar is een eenvoudig proces om te proberen.
En aangezien hij hier de meeste gevallen gewoon goed gaat, maar soms niet werkt de schakeling op zich dus nog wel, maar is er iets dat soms een goede werking in de weg zit.
Wat natuurlijk niet weg neemt dat je alsnog rustig contact op kunt nemen met Wim en hem het probleem voor leggen.
Succes,
Roelco
Gelogd
peterha
Offline
Berichten: 1193
Re: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
«
Reactie #9 Gepost op:
02 September 2021, 10:05:19 »
Misschien kun je beter eerst contact opnemen met Wim voordat je er aan gaat 'solderen'.
Als je er al zelf aan gesoldeerd hebt en het werkt dan nog niet goed en je neemt dan pas contact op met Wim, kan hij dan nog de oorzaak van het originele probleem zien/vinden?
Gelogd
Met vriendelijke groet,
Peter
Klaas Zondervan
Offline
Berichten: 26779
Re: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
«
Reactie #10 Gepost op:
02 September 2021, 10:14:42 »
Ik heb het in het begin al gezegd, neem contact op met Wim en zie wat hij er aan kan of wil doen.
Niet zelf aan gaan prutsen.
Gelogd
Projecten:
Dubbelom
Halte Assel
Geluk, dat is vooraan staan als de overweg gesloten is.
rjr
Offline
Berichten: 2051
Re: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
«
Reactie #11 Gepost op:
02 September 2021, 10:41:33 »
Moet een ieder natuurlijk zelf weten wat hij doet, maar ik heb zelf ook printen van RoSoft, allemaal als bouwpakket, dus voor ik ze kon gebruiken moest ik er aan solderen. Als ik ze getest had voor ik er zelf aan ging prutsen dan deden ze niets, en kon ik Wim wel vragen waarom niet, maar dan wist ik het antwoord al wel:
"Je moet wel eerst de onderdelen op de print solderen voor ze iets kunnen doen"
En ik ben iemand die altijd eerst zelf ga kijken/prutsen, zeker op zaken die ik al jaren in mijn bezit heb en die probleem loos gedraaid hebben.
Dat vind ik juist z'n leuk aspect van de hobby, niet anderen alles laten doen, maar zelf uitzoeken/proberen, eventueel met hulp en advies van het forum hier.
En gezien Dirk de vraag hier ook stelt en aangeeft verder te gaan zoeken denk ik dat hij ook zo iemand is, dus in plaats van 6 keer verwijzen naar Wim geef ik wat advies over hoe hij verder zelf kan zoeken.
Roelco
Gelogd
Dirk
Offline
Berichten: 938
Re: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
«
Reactie #12 Gepost op:
02 September 2021, 11:23:28 »
idd, zoeken en prutsen is leuk, Ondertussen blijkt dat er soms nog andere servo decoders af en toe een steek laten vallen, alhoewel ze van een aparte ringleiding hun sprit krijgen is er toch iets mis. mss zijn de transfo's met hun 18V wat teveel van het goede, die decoders werken volgens de manual op 8-16V. Ik zal eens zoeken naar een zwakkere transfo, iemand een idee hoeveel amp zon transfo moet kunnen leveren? Elke ringleiding heeft zo'n 20 decoders eraan,
Ik heb al lang gedacht dat die dingen toch wel warm worden, vooral aan de spanningskant.
Dirk
Gelogd
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
henk
Offline
Berichten: 22559
Re: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
«
Reactie #13 Gepost op:
02 September 2021, 11:31:07 »
Toch wel zo'n 2A.
Die servo's verbruiken een paarhonderd milliampère als ze draaien en het is mogelijk dat meerdere servo's tegelijk actief zijn.
Zelf heb ik een 15 volt 40VA trafo voor de externe voeding van alle schakeldecoders - inclusief de Servoswitches - en dat gaat goed.
Als je de ringleiding alleen voor de Servoswitches gebruikt, dan kan je met een lagere spanning genoegen nemen. De schakelingen werken op 8 volt.
Edit, aangepast vanwege de opmerking van Karst hieronder.
«
Laatst bewerkt op: 02 September 2021, 13:17:47 door henk
»
Gelogd
Het is heel Nederlands om iets heel Nederlands te vinden.
Karst Drenth
Offline
Berichten: 10485
NS blauw, groen, rood, bruin, grijs en standgroen
Re: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
«
Reactie #14 Gepost op:
02 September 2021, 12:29:56 »
De ServoSwitch heeft minimaal 7.8VDC nodig.
Gelogd
Print
Pagina's:
1
2
Volgende
- [
1
]
2
Omhoog
« vorige
volgende »
Je bent hier:
BeneluxSpoor.net forum
|
Vraag en antwoord
|
Digitaal
|
Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed