Als je Loconet gebruikt, zou ik es proberen aan het einde draden 2 en 5 met elkaar verbinden (massa) en dan de andere draden met vier 1K Ohm weerstanden naar die massa aansluiten.Een kabeltje met aan een kant een connector en aan de andere kant de terminatie weerstanden gewoon in de laatste booster doorlus connector stoppen...Als dat niet helpt misschien ook experimeteren met lagere weerstand waarden, 470 Ohm, 220 Ohm. 100 Ohm lijkt me wat fors...
Al gecontroleerd op faseverwisseling en spanningsverschil?
LocoNet is een stroomgestuurd systeem ( 0-15mA ) en MAG dus niet getermineerd worden.
....ik vermoed, dat of de 5000 of de 5033 of beide een geconstateerde kortsluiting ( = faseverwisseling ) proberen op te heffen....
Zijn die vergelijkbaar met de Rosoft BoosterScheidingsModule?