dus 1 DR4018 voor wissels en de andere met hetzelfde adres voor de seinpalen
... De 6e heb ik ingesteld voor de seinpalen zoals je had beschreven en de eerste 2 uitgangen functioneren zoals het moet (2-lichtsein). Maar de 3e uitgang blijft aan 1 uitgang constant stroom afgeven en schakelt de andere kant. De situatie is dus dat er constant een rood seinlicht brand en bij omschakelen komt de groene erbij. ...
Het ziet er naar uit dat van de 3e uitgang de "rode" schakeluitgang is doorgebrand (door kortsluiting met de C?). Het gevolg daarvan is dat deze niet meer schakelt en permanent stroom doorlaat: de rode lamp blijft dan altijd branden.Je kunt nog een keer proberen de DR4018 via CV8=8 te resetten en weer in te stellen op Preset 2 (CV47=2, 2-licht seinen). Mocht daarmee de rode lamp op de 3e uitgang nog steeds permanent branden, dan is de MOSFET van deze schakeluitgang inderdaad defect.
Het rode lampje gaat niet uit na programmering maar moet dit handmatig doen.
Anders de kapotte DR41018 ertussenuit slopen, weggooien en een andere ertussen.