Doel:€250.00
Donaties:€88.00

Per saldo:€-162.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 03-06-2025

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door prutser
Vandaag om 23:42:04
Minibaan Visserskaai H0 door Sikko
Vandaag om 23:31:38
Rail away door Blausee-Mitholz
Vandaag om 23:28:54
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Ronald Halma
Vandaag om 23:22:35
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door PeterV
Vandaag om 22:38:26
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 21:58:00
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Hlv53
Vandaag om 21:55:31
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Ferdinand Bogman
Vandaag om 21:14:20
Roco 290 digtaliseren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:55:11
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door basjuh1981
Vandaag om 20:45:48
Pfarrerwinkel bahn door Jelmer
Vandaag om 20:44:18
Rheinburg, TP V/VI door Dave.......
Vandaag om 20:43:59
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 20:33:11
Nahmertaler Kleinbahn door NS264
Vandaag om 20:17:45
US diorama in H0 door Frank 123
Vandaag om 20:12:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door klusser
Vandaag om 20:00:44
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door FritsT
Vandaag om 19:01:43
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 18:40:25
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Eric v C
Vandaag om 17:41:46
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
Vandaag om 17:05:10
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door bollen neus
Vandaag om 17:02:10
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 16:44:19
Modelspoorbaan van Einte door daan2353
Vandaag om 16:32:06
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door daan2353
Vandaag om 15:24:37
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 15:09:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 15:04:18
Rondom Charlois door Alewijn
Vandaag om 14:40:19
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door spoorijzer
Vandaag om 14:31:52
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
Frans loodsje et cetera door Noordernet
Vandaag om 11:08:45
  

Auteur Topic: 16 bezetmelders maximum?  (gelezen 5305 keer)

Ben

  • Offline Offline
  • Berichten: 6952
Re: 16 bezetmelders maximum?
« Reactie #15 Gepost op: 21 April 2020, 17:58:05 »

Als ik ik nu een LN module programmeer vanaf 257 doet ie al niks meer  >:(


Ik begrijp niet wat je doet of bedoelt, één zo'n LocoNet module kan max. 16 x16 melders aan: 256 dus. Je komt niet aan de 257, hooguit is dat het eerste adres van de volgende string.

Debvd

  • Offline Offline
  • Berichten: 527
Re: 16 bezetmelders maximum?
« Reactie #16 Gepost op: 21 April 2020, 23:13:06 »
Voor de duidelijkheid ik heb 5 strings lopen ....het feit dat ie 257 niet pakt klopt dus niet ....dit zou namelijk dan ook moeten kunnen onegacht of ik alle strings vol heb

Debvd

  • Offline Offline
  • Berichten: 527
Re: 16 bezetmelders maximum?
« Reactie #17 Gepost op: 21 April 2020, 23:17:16 »
Hallo Johnny en Bjorn,

Zoals Johnny het beschrijft heb ik het ook gedaan. Nu werk ik met vier strings van 8 modules. Eerste LN startadres 1 en 128 aansluitingen, tweede startadres 129, 128 aansluitingen, enz. Bij de eerste poging bleken er twee LN bezetmelders defect te zijn. De eerste gaf alles bezet en de tweede was niet te programmeren. Na reparatie werkt alles als een trein.
Nu moet je volgens mij bij het programmeren van de DR4088LN maar één maal op het wisselknopje drukken. Dat is mogelijk nog iets om op te letten.

Programmeren is het probleem niet maar pakt hem niet op ...dus geen terugmeldingen erger nog hij gaat het dan alleen voor zijn eigen LN module doen dus 16 stuks.

Heb jij deze 4 strings al volledig actief? Maw 512 terugmeldingen ? Of ben je nog niet boven de 256 geweest? Vraag is omdat je nog bezig bent met baan opzetten?

phdirk

  • Offline Offline
  • Berichten: 1967
Re: 16 bezetmelders maximum?
« Reactie #18 Gepost op: 22 April 2020, 21:33:31 »
Hoi Bjorn,

Je bent goed geïnformeerd over het stadium van de opbouw van mijn baan. Het klopt inderdaad dat ik daar nog druk mee bezig ben. In het echt is er dus nog geen bezetmelder die terugmeldt.
Wel heb ik de vier strings getest via Koploper en ik zie de bezetmeldingen keuring binnenkomen, ook van bijvoorbeeld bezetmeldpunt 27.06, oftewel bezetmelder 6 van de derde bezetmelder in string vier. Zo heb ik alle strings getest en die doen het allemaal. Alle Loconet bezetmelders zijn geprogrammeerd met beginadres (1, 257, 385, 513) en 128 meldpunten.
Met beste groeten,

Dirk Meijer

Daan Neijenhuis

  • Online Online
  • Berichten: 1510
  • HCC!m-IG
Re: 16 bezetmelders maximum?
« Reactie #19 Gepost op: 22 April 2020, 23:54:07 »
Ja, dat is knopje indukken beginadres ingeven eindadres ingeven en klaar

Meest gemaakte fout bij het programmeren van de 4088LN!
Je moet het beginadres ingeven en het aantal melders! Dus niet het eindadres...
Als je 257 gevolgd door 272 (eindadres) verstuurd dan zou je dus 272 melders willen uitlezen (257 t/m 528) en dat is niet mogelijk...

Wij hebben dit ook gezien bij onze modulebaan (11 modules, iedere module 1x 4088LN en sommige met 1 of 2 extra 4088's) waar we tijdens het foutzoeken een Loconet-monitor hadden draaien waarin veel meer bezetmelders langskwamen dan we in gebruik hadden en veel 'dubbele' bezetmeldpunten. Vervolgens elke 4088LN los aangesloten en gemonitord waarbij we de eerste en laatst gemelde punt opschreven. Eén en ander op een rijtje gezet en toen was ineens zichtbaar wat er foutging.
Dus, als voorbeeld:
Voor 1 4088LN met 3x 4088 programmeer je "1" gevolgd door door "64" (geeft 1 t/m 64 als melders terug)
Voor de volgende 4088LN met 2x 4088 programmeer je "65" gevolgd door "48" (geeft 65 t/m 112 als melders terug).
Zelfde als je één 4088 met 15x 4088 doet ("1" en "256"; geeft  1 t/m 256), dan wordt de volgende 'streng' van 4088LN met 15x 4088 ("257" en "256"; geeft 257 t/m 512)
Voor Loconet maakt het niet uit of er 'gaten' in de nummering zitten, zolang er maar geen overlap ontstaat. Voor ons biedt dit de mogelijkheid om elke modulebak los te testen omdat de bezetmelderadressen per module zijn vastgelegd.

Ik neem hierbij aan dat het wel lukt om de 4088LN in programmeermodus te zetten (knopje drukken, LEDje gaat sneller knipperen) en dat na het versturen van het startadres het LEDje nog sneller gaat knipperen. Welke centrale heb je in gebruik (kon ik zo snel niet opmaken uit de antwoorden)? Wij hebben dit zowel met de IntelliBox als ook met de DR5000+software gedaan.


Succes met testen!
Daan
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D

Ben

  • Offline Offline
  • Berichten: 6952
Re: 16 bezetmelders maximum?
« Reactie #20 Gepost op: 23 April 2020, 08:05:54 »
Precies.


Voor Loconet maakt het niet uit of er 'gaten' in de nummering zitten, zolang er maar geen overlap ontstaat.


En die "gaten" maak je juist om alvast ruimte te creëren voor uitbreiding per string.

Gr, Ben.

bellejt

  • Offline Offline
  • Berichten: 2404
Re: 16 bezetmelders maximum?
« Reactie #21 Gepost op: 23 April 2020, 09:57:29 »
mss is die uitleg van Daan wel rijp om in de encyclopedie op te slaan.Zullen velen mee geholpen zijn in de toekomst.
Greetings,salutations,groetjes,

Ben

  • Offline Offline
  • Berichten: 6952
Re: 16 bezetmelders maximum?
« Reactie #22 Gepost op: 23 April 2020, 14:17:12 »
Maar het staat toch echt in de handleiding, dat is toch voldoende?

Daan Neijenhuis

  • Online Online
  • Berichten: 1510
  • HCC!m-IG
Re: 16 bezetmelders maximum?
« Reactie #23 Gepost op: 23 April 2020, 14:53:02 »
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D

bellejt

  • Offline Offline
  • Berichten: 2404
Re: 16 bezetmelders maximum?
« Reactie #24 Gepost op: 23 April 2020, 15:35:08 »
 (y)
Greetings,salutations,groetjes,

Debvd

  • Offline Offline
  • Berichten: 527
Re: 16 bezetmelders maximum?
« Reactie #25 Gepost op: 23 April 2020, 23:16:02 »
Meest gemaakte fout bij het programmeren van de 4088LN!
Je moet het beginadres ingeven en het aantal melders! Dus niet het eindadres...
Als je 257 gevolgd door 272 (eindadres) verstuurd dan zou je dus 272 melders willen uitlezen (257 t/m 528) en dat is niet mogelijk...

Wij hebben dit ook gezien bij onze modulebaan (11 modules, iedere module 1x 4088LN en sommige met 1 of 2 extra 4088's) waar we tijdens het foutzoeken een Loconet-monitor hadden draaien waarin veel meer bezetmelders langskwamen dan we in gebruik hadden en veel 'dubbele' bezetmeldpunten. Vervolgens elke 4088LN los aangesloten en gemonitord waarbij we de eerste en laatst gemelde punt opschreven. Eén en ander op een rijtje gezet en toen was ineens zichtbaar wat er foutging.
Dus, als voorbeeld:
Voor 1 4088LN met 3x 4088 programmeer je "1" gevolgd door door "64" (geeft 1 t/m 64 als melders terug)
Voor de volgende 4088LN met 2x 4088 programmeer je "65" gevolgd door "48" (geeft 65 t/m 112 als melders terug).
Zelfde als je één 4088 met 15x 4088 doet ("1" en "256"; geeft  1 t/m 256), dan wordt de volgende 'streng' van 4088LN met 15x 4088 ("257" en "256"; geeft 257 t/m 512)
Voor Loconet maakt het niet uit of er 'gaten' in de nummering zitten, zolang er maar geen overlap ontstaat. Voor ons biedt dit de mogelijkheid om elke modulebak los te testen omdat de bezetmelderadressen per module zijn vastgelegd.

Ik neem hierbij aan dat het wel lukt om de 4088LN in programmeermodus te zetten (knopje drukken, LEDje gaat sneller knipperen) en dat na het versturen van het startadres het LEDje nog sneller gaat knipperen. Welke centrale heb je in gebruik (kon ik zo snel niet opmaken uit de antwoorden)? Wij hebben dit zowel met de IntelliBox als ook met de DR5000+software gedaan.


Succes met testen!
Daan

Ga ik volgende week ff testen als ik weer thuis ben. Dank je