Het zou natuurlijk wel eleganter zijn als het probleem door middel van configuratie van de DR4018 kan worden opgelost, want een relaisoplossing is wel van het stenen (analoge) tijdperk!
Voor elk sein zowel variant 1 als variant 2 van de ECoS bekeken. Pulslengte van het signaal is ingesteld op 250 ms.
Ik hoop dat dit overzicht het schakelgedrag van de DR4018 als die door een ECoS wordt aangestuurd verduidelijken zal en wellicht leidt tot een slimme cocktail van CV-instellingen in de DR4018, die mooie seinbeelden als resultaat hebben!
Let er op dat de extra diodes tussen de DR4018 en de weerstanden van het sein geplaatst dienen te worden omdat anders de spanning over de diodes te laag kan worden waardoor sommige leds mogelijk niet gaan branden.
Die snap ik niet Bert... Enige wat die diode doet is de spanning naar het sein met nog eens 0,7V verlagen... Voor de ledjes maakt niet allemaal niet uitTimo