Doel:€250.00
Donaties:€88.00

Per saldo:€-162.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 03-06-2025

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Gezocht: foto's NS Ks/Us (nu Klmos) door ES44C4
Vandaag om 01:32:36
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door iarnrod
Vandaag om 01:05:47
Op zoek naar een club gespecialiseert in Britse modellen door iarnrod
Vandaag om 00:27:01
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:19:26
BNLS Rijweekend 19 en 20 juli 2025 door MOVisser
22 July 2025, 23:35:41
Bahnstrecke 5867 door Wim Vink
22 July 2025, 23:10:57
lampjes in huizen willekeurig schakelen door acarailnerd
22 July 2025, 22:54:45
Bezetmelder brug in rolbrug blijft actief als rolbrug gestopt is door Roelof Hartholt
22 July 2025, 22:47:53
Wèhnich - Eén onbeduidend baantje op 1200 bij 1200mm door Prutsert
22 July 2025, 22:42:19
Ombouw Hornby LMS Class 2P 4-4-0 naar NS 2100 door Erwin 054
22 July 2025, 22:36:28
Gewoon wat busfoto's door chrvdv37402
22 July 2025, 21:57:06
Loc omnummeren tijdperk I door Prutsert
22 July 2025, 21:54:46
"Ein kleines Kalkwerk", een nieuwe tentoonstellingsbaan door IMagic
22 July 2025, 21:42:35
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Priegelman
22 July 2025, 21:41:42
Sfeer op je modelbaan door meino
22 July 2025, 21:23:45
Raadplaatje door hervé
22 July 2025, 20:58:05
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Wim Vink
22 July 2025, 20:53:02
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door Jeronimos
22 July 2025, 20:51:18
Spoor- en tramweg parafernalia door Marc tramt
22 July 2025, 20:41:00
Station Roodeschool door Torikoos
22 July 2025, 20:30:04
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Thai-Bundesbahn
22 July 2025, 18:19:55
Swalbenburg, N modulebaan door NS264
22 July 2025, 18:17:37
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
22 July 2025, 18:04:49
BR-18.6 Schaal-0. door Frits C
22 July 2025, 17:55:33
Brawa goederenwagen Kassel ( Cassel ) h0 door Stefan88
22 July 2025, 17:46:27
Microstepper motoren voor armseinpalen door Menno
22 July 2025, 17:43:02
Overstroomd spoor in Schotland door Hendrik Jan
22 July 2025, 17:30:51
LS Models CIWL LX slaapwagens door Rob Ellerman
22 July 2025, 16:59:53
Terug in de tijd met trein en tram rondom groningen door tijgernootje
22 July 2025, 16:24:47
Montanbahn ergens in het 'Geroerde Gebied' door Montanbahn
22 July 2025, 16:18:48
  

Auteur Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak  (gelezen 82429 keer)

john26

  • Offline Offline
  • Berichten: 197
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #405 Gepost op: 23 February 2019, 20:48:38 »
Werkende systeem te bekijken op Rail. H0 groep Railclub Utrecht heeft drie boosters in de baan alle dagen tot nu toe gewerkt. Heeft ook in deze configuratie volgehouden tijdens Eurospoor.

Ja gezien vandaag, kwam mooi uit want ik ben al ff met deze booster aan het stoeien.

Groeten John

HansQ

  • Offline Offline
  • Berichten: 2039
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #406 Gepost op: 23 February 2019, 21:23:02 »
Ik begrijp dat je de 78S15s wilt verwijderden en overbruggen en per boosterhub een step-down als stabiele voeding wilt gebruiken? Als je de 540x diode laat zitten, wat ik je aanraad, dan moet je ze op 15,6 Volt inregelen. Ik zou wel voor goede koeling van de L6203 xzorgen bij hogere stromen.

Citaat
Ik wil als power een 24 V 20 Amp DC voeding gebruiken en per decoder een buckconverter (5amp) naar zo'n 15 volt (HO). Is het verstandig om een 22000uF 35V elco in deze voeding te gebruiken om het een ander glad te strijken?
Of die 22000 uF condensator nodig is hangt van die 20A voeding af. Als dat een schakelende voeding lijkt me dat niet nodig en zelfs onverstandig vanwege de inschakeleffecten. Als het een ouderwetse trafo/gelijkrichter voeding is kan het geen kwaad, waarschijnlijk is minder ook OK zoals 4700uF of 10000uF. De step-downs werken de resterende rimpel wel weg...

Citaat
Het is gezien de amperage van de voeding mogelijk om meerdere boosters en bijpassende buckconverters te gebruiken, maar is dat verstandig? (M.a.w. 1 voeding 24V 20 Amp en bv. vier booster per voeding).
Ik zou 4 aparte step-downs gebruiken, zeker als je boven de 2A per booster-hub gaat. Overdimensioneren kan geen kwaad...

Citaat
Om een shortcircuit uit te schaken kan het uit en weer inschakelen van de booster de short circuit status opheffen, ervan uitgaand natuurlijk dat de kortsluiting is opgeheven, right?
Dat werkt, maar je kunt ook een drukschakelaar over de kortsluituitgang zetten, zie de handleiding. Dan is uitzetten niet nodig.

Citaat
Als ik de datasheet van de L6203 en andere schakingen met dit IC bekijkt zie je vaak een een tweetal pittige diodes bij de uitgang staan, in dit ontwerp niet. Voor de zekerheid toepassen of netjes het ontwerp volgen? (en niet eigenwijs of betweterig zijn).
Heeft geen zin. Dit IC is eigenlijk voor flinke electromotoren bedoeld, dan gaan die diodes inductie effecten enzo tegen. Maar hier gaat de stroom naar meerdere loc decoders toe, waarin ook weer maatregelen zijn genomen tegen inductie.

Citaat
Om een DCC signal naar de booster te krijgen wil ik de CDE uitgang van mijn IB basic gebruiken. Dus gewoon de C en D uitgang aan IC4 (6N137) knopen? Maakt het nog uit welke poort (C of D) aan genoemd IC komt te liggen? De E uitgang kan dus gewoon onbenut blijven?
Ik zou de rail uitgang nemen. Als de CDE uitgang Lenz compatible is, is het een spanningssignaal en kan deze niet veel stroom leveren. Een booster-hub gebruikt tot wel 10mA aan de ingang, dus je zit met meerdere boosters vaak al richting de 50mA in totaal... Boevndien maakt dan de aansluitrichting niet uit, zoalng je het maar bij alle boosters op dezelfde manier doet.

Citaat
In het ontwerp wordt weerstand R1, R2 en R3 gebruik om de amperage in te stellen. Ik wil graag zo'n 3 amp gaan gebruiken en ben tot de conclusie gekomen dat een 22R 5 Watt weerstand de genoemde drie weerstanden moet/kan vervangen, klopt mijn redenering?
Zie het hoofdstuk in de handleiding over het opvoeren van de boosterhub. Maximale stroom is ongeveer 0,5V / R waarbij R de samengestelde weerstanden R1..R3 zijn. Dus 0,22 Ohm (NIET 22 Ohm!) geeft ongeveer 2,3 A en 0,15 Ohm geeft ongeveer 3,3A. Drie keer 1 Ohm parallel geeft 0,3 Ohm dus 1,5A. Als er in een schema 22R staat bedoelt men meestal 22 Ohm. Als er R22 staat bedoelt men meestal 0,22 Ohm... Een weerstand van 2 Watt is ook genoeg (0,5V*4A maximaal is 2W).

Citaat
Ik heb een paar chinese volt/amp meters liggen welke ik als gadget aan de uitgang wil aansluiten. Dit zijn DC meters maar iets in mij zegt dat dit niet gaat werken ivm de wisselende polariteit van de uitgang, of ben ik nu echt onzin aan het verkopen?
Neen. Een VA meter is voor gelijkstroom en een DCC spanning is geen gelijkstroom. Zet ze tussen de step-downs en de booster-hub als je ze wilt gebruiken.

« Laatst bewerkt op: 23 February 2019, 21:26:54 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
spoor N modulebouw, electronica, Selectrix

john26

  • Offline Offline
  • Berichten: 197
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #407 Gepost op: 24 February 2019, 08:48:26 »
Hallo Hans

Dank voor je snelle en uitgebreid antwoord, top. Ik weet nu wat ik wilde weten en je hebt mij enorm geholpen.

Groeten John

Timo

  • Team encyclopedie
  • Offline Offline
  • Berichten: 4656
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #408 Gepost op: 25 February 2019, 15:03:39 »
Kleine opmerking nog over de step down converters, let wel dat de meeste 5A converters dit alleen halen met flinke koeling. Op 5A worden die dingen ook goed heet. Asynchrone buck converters blijven wel wat koeler (hebben geen diode en bijbehorend verlies).

Ook kan de 20A aardig wat doen dus zou het per booster (traag) afzekeren en tot aan de zekering 4mm2 gebruiken.


Timo
« Laatst bewerkt op: 01 March 2019, 09:33:44 door Timo »
Verzonden vanaf mijn desktop met Firefox

john26

  • Offline Offline
  • Berichten: 197
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #409 Gepost op: 28 February 2019, 20:26:07 »
Hallo timo

Zag nu pas dat je gereageerd hebt maar ik ben druk, druk......
Een 5 AMP zekering is goed toch?Je hebt ook van die zelfherstellende zekeringen( PTC  heten ze geloof ik), ook een idee?

BVD en groeten
John

Timo

  • Team encyclopedie
  • Offline Offline
  • Berichten: 4656
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #410 Gepost op: 01 March 2019, 09:36:14 »
Hier niet anders zoals je merkt ;D

Ik zou niet veel hoger afzekeren dan je gaat gebruiken. Maar 5A traag kan prima mits je dus daarvoor wel voldoende dikke draden gebruikt. En dus flinke koeling op je buck converters als deze niet synchroon zijn.


Timo
Verzonden vanaf mijn desktop met Firefox

Calimero

  • Offline Offline
  • Berichten: 1041
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #411 Gepost op: 01 March 2019, 19:00:48 »
Een PTC is een weerstand met een Positieve Temperatuur Coëfficient.
M.a.w. de weerstand loopt op als deze warm/heet wordt.
Het is dus geen echte zekering in de zin van aan/uit of heel/stuk.
Groet, Ronald.

john26

  • Offline Offline
  • Berichten: 197
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #412 Gepost op: 03 March 2019, 08:37:52 »
Hallo Ronald,

Kijk, duidelijk. Vandaag maar eens kijken voor pcb gemonteerde zekeringhouders en zekeringen. Dank voor je uitleg.

Groeten John