Stationsplein Baden Baden
door
frits959
Vandaag
om 03:21:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor
door
Modellbahnwagen
Vandaag
om 00:35:59
25 jaar geleden
door
Willem1951
18 april 2024, 23:43:22
NS 8400 van Werps
door
Huup
18 april 2024, 23:17:50
EifelBurgenBahn
door
Reinout van Rees
18 april 2024, 23:17:45
Bisonkit verdunner
door
Deetrein
18 april 2024, 23:16:25
Ronald en Wanda's "Southern Comfort" swamp layout!
door
Ronald Halma
18 april 2024, 23:15:37
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
door
reinderlf
18 april 2024, 23:02:30
Vergelijkings-/conversietabel modelverven
door
Rob Ellerman
18 april 2024, 22:37:44
Aachenau West
door
MichielB
18 april 2024, 22:22:36
"Nederlandse" modellen
door
Marc tramt
18 april 2024, 21:56:41
Bouw van materieel 40 treinstellen
door
FRIE
18 april 2024, 21:50:17
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's
door
Thom
18 april 2024, 21:24:49
US diorama in H0
door
basjuh1981
18 april 2024, 21:19:01
Pfarrerwinkel bahn
door
Eric v C
18 april 2024, 21:16:29
Bouw NS C 8605, BC 6012 en C 6820
door
prutser
18 april 2024, 21:09:01
Een stukje Odsherreds Jernbane (OHJ)
door
Noordernet
18 april 2024, 20:44:22
BMB-Module: “Corfe Castle Station”
door
MichielB
18 april 2024, 20:24:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw
door
MichielB
18 april 2024, 20:05:30
20 en 21 april MobExpo
door
renenstimpie
18 april 2024, 18:53:42
LS Models 2024
door
4020 281-4
18 april 2024, 18:03:40
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc)
door
roco
18 april 2024, 17:54:18
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen
door
bollen neus
18 april 2024, 17:48:50
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten
door
Hans van de Burgt
18 april 2024, 17:09:15
Kleine Baan in H0 (≤ 0.5m²)
door
Jack Black (NS1220)
18 april 2024, 17:02:09
Frans/Belgisch H0e baantje
door
Jack Black (NS1220)
18 april 2024, 16:49:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)...
door
Pauldg
18 april 2024, 16:03:04
Micromotor inbouwen in fleischmann tandradlok?
door
Besselspoor
18 april 2024, 15:22:30
Oude metalen trafo's gebruiken.......
door
Benelux795
18 april 2024, 14:17:23
Grenzbahnhof Ellrich ( DDR ) in schaal TT
door
spoorzeven
18 april 2024, 14:07:57
Je bent hier:
BeneluxSpoor.net forum
|
Vraag en antwoord
|
Digitaal
|
Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
« vorige
volgende »
Print
Pagina's: [
1
]
Omlaag
Auteur
Topic: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang (gelezen 3388 keer)
Wim Donker
Offline
Berichten: 155
Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
«
Gepost op:
12 november 2006, 14:20:19 »
Hallo,
ik heb een Roco sikje gedigitaliseerd met een Lenz Gold Mini decoder. Dat werkt prima.
Nu wil ik ook een zwaailichtje aanbrengen. Om de decoder-instellingen uit te testen heb ik daarvoor eerst gewoon een ledje+1k weerstand aangesloten tussen de gele en blauwe draad. Het ledje gaat even aan en direct weer uit omdat de decoder kortsluiting signaleert (ik zie dat aan de waarde in CV30).
Volgens de handleiding kunnen de functie-uitgangen 100 mA leveren, dus overbelast zijn ze niet (op de andere uitgang staat niets).
Als ik nu niet de blauwe draad gebruik, maar de led tussen geel en massa van de loc monteer gaat alles echter goed. Dat doe ik dan maar, maar ik snap niet waarom het met de blauwe draad dan niet werkt. Iemand enig idee?
Groet, Wim
Gelogd
Klaas Zondervan
Offline
Berichten: 25270
Re: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
«
Reactie #1 Gepost op:
12 november 2006, 15:40:12 »
Als je de led aan de massa van de loc legt i.p.v. aan de blauwe draad, dan brandt hij maar de helft van de tijd. Dan is de gemiddelde waarde van de stroom ook maar de helft, en dat is misschien de reden dat het dan wel goed gaat.
Zoals je misschien weet is de blauwe draad de inwendige plus van de decoder.
Je zou een experiment kunnen doen door buiten de decoder om een kunstmatige blauwe draad te maken. Daartoe zet je twee diodes met de punt aan elkaar (de kant van het ringetje) De andere kant van de diodes zet je aan de stroomafname, de ene aan rood en de andere aan zwart. Het punt waar de diodes aan elkaar zitten is je kunstmatige blauwe draad. Sluit je led daar eens op aan, wat gebeurt er dan?
Gelogd
Projecten:
Dubbelom
Halte Assel
Wim Donker
Offline
Berichten: 155
Re: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
«
Reactie #2 Gepost op:
12 november 2006, 16:03:31 »
Klaas,
ik bedacht later ook dat aansluiting op de massa de stroom halveert, maar dan nog.
Ik zal jou truc eens proberen en ook eerst eens de stroom door de led meten (dat had ik nl. nog niet gedaan, wel de waarde van de weerstand gecontroleerd).
Groet, Wim
Gelogd
Klaas Zondervan
Offline
Berichten: 25270
Re: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
«
Reactie #3 Gepost op:
12 november 2006, 16:44:45 »
Wim,
ik weet eerlijk gezegd ook niet zo maar aan te wijzen waar het probleem zit. Maar ik probeer te verzinnen wat je zou kunnen doen om de fout op te sporen.
Ik weet ook niet waar die overbelasting gemeten wordt. Is het in de gele/witte draad? Of in de blauwe draad? Of nog ergens anders? Wie het weet mag het zeggen.
Maar stel dat het in de blauwe draad zit, dan kun je dat omzeilen door een kunstmatige blauwe draad te maken. Vandaar mijn voorstel met de diodes.
Het kan best zijn dat het helemaal niks oplevert, maar dan hebben we in ieder geval een poging gewaagd.
Gelogd
Projecten:
Dubbelom
Halte Assel
Wim Donker
Offline
Berichten: 155
Re: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
«
Reactie #4 Gepost op:
12 november 2006, 17:22:42 »
Klaas,
de witte draad is nergens op aangesloten, dus die mag de oorzaak niet zijn.
Voortbordurend op de gehalveerde stroom bij aansluiting op de massa heb ik eens een 2k2 weerstand geprobeerd ipv 1k.
De stroom door de led is (bij aansluiting op de blauwe draad) dan zo'n 7mA en de kortsluitbeveiliging grijpt niet in. Het lijkt er dus op dat de beveiliging van de decoder al bij zo'n 10mA ingrijpt, terwijl 100mA de max. belasting volgens het boekje is. Misschien moet ik de firma Lenz maar eens een mailtje sturen.
Ik kan nog proberen om een 'kunstmatige blauwe draad' te maken, maar ik neem aan dat je daarmee de kortsluitbeveiliging niet omzeilt.
In locs waar de lampjes aan een zijde met massa zijn verbonden gebruik je de blauwe draad nl. niet en dan zou ook de kortsluitbeveiliging niet werken. Dat lijkt me niet logisch.
Groet, Wim
Gelogd
Klaas Zondervan
Offline
Berichten: 25270
Re: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
«
Reactie #5 Gepost op:
12 november 2006, 19:24:23 »
Wim,
en wat gebeurt er als je de led niet op de gele maar op de witte aansluit?
Gelogd
Projecten:
Dubbelom
Halte Assel
Wim Donker
Offline
Berichten: 155
Re: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
«
Reactie #6 Gepost op:
12 november 2006, 19:42:20 »
Klaas,
grappig dat je die suggestie doet, ik was dat nl. net al aan het proberen.
Helaas is het resultaat hetzelfde. Wel consequent gedrag van de decoder dus, maar ik wordt er niet blij van
Groet, Wim
Gelogd
Hans van de Swaluw
Offline
Berichten: 120
Re: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
«
Reactie #7 Gepost op:
12 november 2006, 19:49:17 »
Wim,
Nu ben ik niet zeker of die CV ook in deze decoder zit doch vele decoders hebben een CV waarmee de waarde (threshold) waarop een kortsluiting wordt gedetecteerd kan worden ingesteld.
Heb je deze en zo ja, heb je die misschien abusievelijk gewijzigd. Evt. zou je de decoder eens kunnen terugzetten op fabrieksinstelling (reset).
Mvg,
Hans
Gelogd
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
Wim Donker
Offline
Berichten: 155
Re: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
«
Reactie #8 Gepost op:
12 november 2006, 20:42:34 »
Hans,
volgens mij heeft deze decoder zo'n CV niet. Voor alle zekerheid heb ik de decoder toch maar even gereset maar ook dat hielp niet.
Toch bedankt voor het meedenken; Klaas jij ook.
Groet, Wim
Gelogd
Karst Drenth
Offline
Berichten: 10231
NS blauw, groen, rood, bruin, grijs en standgroen
Re: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
«
Reactie #9 Gepost op:
13 november 2006, 18:09:28 »
Citaat van: Wim Donker op 12 november 2006, 16:03:31
(dat had ik nl. nog niet gedaan, wel de waarde van de weerstand gecontroleerd).
Gemeten, of de ringen afgelezen ? Indien afgelezen, niet toevallig 1% weerstanden?, 1 ring extra. Zit je zo maar een factor 10 mis.
Heb zelf exact hetzelfde (lok en decoder) gedaan, maar dan met gloeilampje van Brawa, ong 50mA, werk uit de kunst.
«
Laatst bewerkt op: 13 november 2006, 18:10:59 door Karst Drenth
»
Gelogd
Wim Donker
Offline
Berichten: 155
Re: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
«
Reactie #10 Gepost op:
13 november 2006, 18:51:33 »
Karst,
ik heb de waarde gemeten.
Mijn plan was ook een 50 mA lampje te gebruiken maar dat gaat dus nog even niet. Inmiddels heb ik een mailtje naar Lenz gestuurd, kijken wat dat oplevert.
Groet, Wim
Gelogd
Karst Drenth
Offline
Berichten: 10231
NS blauw, groen, rood, bruin, grijs en standgroen
Re: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
«
Reactie #11 Gepost op:
13 november 2006, 23:28:14 »
Ben benieuwd
Gelogd
Wim Donker
Offline
Berichten: 155
Re: Decoder ziet onterecht kortsluiting op functie-uitgang
«
Reactie #12 Gepost op:
22 november 2006, 19:20:23 »
Citaat van: Karst Drenth op 13 november 2006, 23:28:14
Ben benieuwd
Zojuist een mailtje van Lenz gekregen met het verzoek de decoder op te sturen omdat ie waarschijnlijk niet goed is. Ik had de hoop op een reactie al haast opgegeven....
Groet, Wim
Gelogd