Doel:€250.00
Donaties:€88.00

Per saldo:€-162.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 03-06-2025

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Roco Driewegwissel 42454, H0, Lok valt stil op hartstuk bij lage snelheid door AartvN
Vandaag om 07:03:08
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 07:02:35
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 01:20:02
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 01:19:46
De Projecten van RetroJack door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 01:18:05
verlichting inbouwen voor beginners door meino
Vandaag om 00:47:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
23 October 2025, 23:15:04
Pendel module Viessmann 5214 door Te 2/2
23 October 2025, 22:57:52
Anleitung en Ersatzteilliste van Trix V 120 001 (artnr. 22511) door Hasenwald
23 October 2025, 22:17:34
Artitec 6300 door ModelWessel
23 October 2025, 22:11:28
roco kraan 40108 adres wijzigen door jerrytrein
23 October 2025, 21:53:06
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder door henk
23 October 2025, 21:46:50
Raadplaatje door Hatsune Miku
23 October 2025, 21:28:22
Configureren van YD8116 via web browser door reinderlf
23 October 2025, 21:16:42
Fleischmania Nostalgia door RetroJack
23 October 2025, 20:41:52
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
23 October 2025, 19:33:38
marklin 3756 verlichting door bellejt
23 October 2025, 19:30:49
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Hans Reints
23 October 2025, 19:19:57
Digitaliseren Trix V 120 door Overet
23 October 2025, 18:57:15
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Peter Kleton
23 October 2025, 18:55:19
Omgeving Frankfurt am Main door reMARKable
23 October 2025, 18:37:50
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door henk
23 October 2025, 15:26:45
Da's Daz 2 door spoorijzer
23 October 2025, 15:25:16
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huup
23 October 2025, 14:55:42
ACME 2024 met NS ICNG! door VAM65
23 October 2025, 14:49:15
Stalen D 4 deurs spoor 0 door 1795
23 October 2025, 14:41:44
Stroomdetectie issues. door Klaas Zondervan
23 October 2025, 13:19:04
Decoder uitlezen met Z21 op programmeerspoor in iTrain door Dirk J
23 October 2025, 13:06:55
Loksound downloads door D_Loc
23 October 2025, 13:02:28
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door Pauldg
23 October 2025, 12:43:16
  

Auteur Topic: Piko wissels schakelen met DR4018 vreemd?  (gelezen 1493 keer)

ronaldvd2000

  • Offline Offline
  • Berichten: 297
Piko wissels schakelen met DR4018 vreemd?
« Gepost op: 25 March 2021, 09:22:13 »
Hi,

Ik zie een vreemd fenomeen als ik mijn Piko H0 wissel schakel ("adres 44") met mijn DR4018. Ik kan de wissel 1x op afbuigen en daarna 1x op rechtdoor schakelen.  Dit met ongeveer 5 seconden tussen de acties. Daarna reageert de wissel niet meer.   Na 2 minuten of zo kan ik weer 1x afbuigen & rechtdoor schakelen en moet ik weer even wachten....  Zowel met de multimaus als met de Z21 app zie ik hetzelfde gebeuren.

De DR4018 is met een 12V (gelijkspanning) voeding aangesloten. De commando's komen op de 4018 binnen (ik zie de rode led van de 4018 elke keer knipperen)  Op poort adres 41 heb ik een bi color led hangen en  als ik die schakel gaat die van groen (na ongeveer 200 msec weer uit) naar rood (na 200 msec weer uit) en vise versa en zo verder, zoals het hoort te werken bij preset 0, schakelen wissels..... De 4018 staat op preset 0.

Ik heb de wissel met de rode draad op de C poort aangesloten en de beide zwarte draden op de overige 2 aansluitingen van de 4018.

Moet ik nog een weerstandje voor de wisselspoel plaatsen omdat de led wel prima werkt en de wissel spoel/relais niet of is 12V rechtstreeks op de wissel in orde?  (Ik ga dus nog even geen andere wissels aansluiten  ;-)  )

Herkent iemand dit fenomeen?  Waarschijnlijk doe ik iets fout maar ik heb even geen idee wat ik fout doe ?


« Laatst bewerkt op: 25 March 2021, 10:47:00 door ronaldvd2000 »
Met vriendelijke groet,   Ronald

frederik19630

  • Offline Offline
  • Berichten: 775
Re: Piko wissels schakelen met DR4018 vreemd?
« Reactie #1 Gepost op: 25 March 2021, 12:12:45 »
De piko wissel aandrijvingen zijn stroomvreters. Kan zijn dat de kortsluitingsbeveiliging afgaat na 2 keer schakelen. Een paar ohm weerstand kan helpen.
Bij mij bij de kuehn hielp dat iets.

Fred
bezig met de aansluiting van het smalspoor aan de grote wereld te bouwen

http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,38643.msg646458.html

Karst Drenth

  • Offline Offline
  • Berichten: 10488
  • NS blauw, groen, rood, bruin, grijs en standgroen
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Piko wissels schakelen met DR4018 vreemd?
« Reactie #2 Gepost op: 25 March 2021, 12:39:41 »
12V is te weinig voor Piko aandrijvingen.

Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat de spanning tamelijk precies tussen 15 en 17 Volt moet liggen.

En idd, je voeding moet wel ca. 2 Amp kunnen leveren.
De 4018 heeft geen kortsluitbeveiliging.


ronaldvd2000

  • Offline Offline
  • Berichten: 297
Re: Piko wissels schakelen met DR4018 vreemd?
« Reactie #3 Gepost op: 25 March 2021, 13:28:19 »
Dank voor de reacties,

Ik had ook al een separate voeding (12V DC 5A) gebruikt maar zelfde resultaat. Ook met de originele Piko schakelaar zelfde resultaat...

Ik ga de spanning opvoeren  ;-)  en naar 16 of 17V. Welke weerstand raad je me aan? (ofwel hoeveel stroom trekt / mag door de wissel ongeveer zodat ik de juiste weerstand & dissipatie kan kiezen?

Met vriendelijke groet,   Ronald

ronaldvd2000

  • Offline Offline
  • Berichten: 297
Re: Piko wissels schakelen met DR4018 vreemd?
« Reactie #4 Gepost op: 25 March 2021, 14:09:25 »
Ik heb de spanning op 19V moeten zetten (16V deed ook "vreemd" en zeldfe gedrag) Nu kan ik de wissel blijven schakelen (met 5 sec ertussen) dus dank voor de feedback, te weinig spanning dus....

Wel wordt de wissel "behuizing" een klein beetje warm  dus idd er gaat wel wat stroom doorheen. Ik heb het niet (kunnen) meten, Het moment is te kort.  Dus als er iemand iets kan roepen over een voorzet weerstandje zou dat fantastisch zijn  :-)
Met vriendelijke groet,   Ronald

Karst Drenth

  • Offline Offline
  • Berichten: 10488
  • NS blauw, groen, rood, bruin, grijs en standgroen
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Piko wissels schakelen met DR4018 vreemd?
« Reactie #5 Gepost op: 25 March 2021, 14:31:55 »
Niks voorzet weerstandje.... dan doettie het weer niet !

En 19V op de ingang van de 4018 resulteert in 17.5V aan de uitgang op de spoel. Dus dat kan wel kloppen. ( mijn metingen waren nog uit 2008... )

En ja, warm worden is normaal. En ja, ze gaan letterlijk in rook op als je voortdurend blijft schakelen ! niet doen dus.


Grtzz,
Karst