Welkom,
Gast
. Alsjeblieft
inloggen
of
registreren
.
1 uur
1 dag
1 week
1 maand
blijvend
Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Forum
Zoeken
Encyclopedie
Help
Kalender
Inloggen
Registreren
Doel:
€250.00
Donaties:
€88.00
Per saldo:
€-162.00
Steun ons nu!
Laatst bijgewerkt
op 03-06-2025
Vacature:
secretaris bestuur
Algemeen
Plaatje uploaden
Vraag en aanbod
Fotowedstrijd
Modelspoorwinkels
Youtube kanaal
Modelspoorkaart
De stichting
De stichting en team
Contact
Financieel
Algemene voorwaarden
Commerciële accounts
Forumregels
Disclaimer
F.A.Q.
Recente berichten
BeneluxSpoor.net forum - Recente berichten
Abonneer op Webslice
23 augustus modelspoorbeurs Houten
door
KNed
Vandaag
om 00:11:30
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's
door
GerardvV
13 August 2025, 23:55:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)...
door
Kees-Jan
13 August 2025, 23:51:22
De projecten van Ruben (NL H0)
door
Sikko
13 August 2025, 23:36:52
Bouwbeschrijving Pec ex Dec van FRIE
door
TonM
13 August 2025, 23:20:35
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie.
door
Hans van de Burgt
13 August 2025, 23:08:01
YaMoRC YD8248 Servodecoder
door
Steven Loosman
13 August 2025, 22:53:25
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw
door
MichielB
13 August 2025, 22:32:26
Aanpassen baanplan bestaande baan
door
MichielB
13 August 2025, 22:25:43
Hoeveel treinen op Piko Trafo 55008?
door
Modeltreinmulder
13 August 2025, 22:23:20
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0)
door
jandcargo
13 August 2025, 22:19:39
booster vraag
door
Patrick Smout
13 August 2025, 22:05:38
Aachenau West
door
MichielB
13 August 2025, 22:02:43
Da's Daz 2
door
Huup
13 August 2025, 22:02:43
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje
door
defender
13 August 2025, 21:51:12
Modeltreinwinkels in Berlijn.
door
grossraumwagen
13 August 2025, 21:45:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots
door
defender
13 August 2025, 21:22:09
Nederlandse plattelandssfeer op een zolderkamer
door
MarcoK1999
13 August 2025, 19:58:23
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
door
RobVille
13 August 2025, 19:21:30
Rhätische Bahn in 0m; van Filisur naar Stuls
door
defender
13 August 2025, 19:08:33
Molenbaan (werktitel)
door
defender
13 August 2025, 19:03:45
BR-18.6 Schaal-0.
door
Sven
13 August 2025, 18:23:28
Van British Railways Class 58 naar ACTS 5814 in 0
door
tijgernootje
13 August 2025, 17:42:24
Vijfhuis (v.h. Frotterdam)
door
Huup
13 August 2025, 17:29:32
US diorama in H0
door
Wim Vink
13 August 2025, 16:47:48
De bouw van mijn modelbaan in Thailand
door
wob
13 August 2025, 16:40:13
Artitec vierdeurs stalen D
door
gtw6016
13 August 2025, 16:34:00
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel?
door
Hans van de Burgt
13 August 2025, 16:30:02
Rijnstraat
door
Huup
13 August 2025, 15:47:38
Göhrener Viaduct, een begin, Project 13
door
Ronald Halma
13 August 2025, 15:40:21
Je bent hier:
BeneluxSpoor.net forum
|
Vraag en antwoord
|
Digitaal
|
Opnieuw P4 booster van Uhlenbrock
« vorige
volgende »
Print
Pagina's:
1
2
Volgende
- [
1
]
2
Omlaag
Auteur
Topic: Opnieuw P4 booster van Uhlenbrock (gelezen 5002 keer)
Nico Hoogerwerf
Offline
Berichten: 718
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Opnieuw P4 booster van Uhlenbrock
«
Gepost op:
13 July 2014, 21:34:05 »
Allen,
Enkele jaren geleden een Power4 booster geïnstalleerd naast mijn intellibox. Daarover toen een lang draadje
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,22110.0.html
met lastige aspecten, onder andere met Wim Ros gehad. Uiteindelijk werkte het zeker 4 jaar naar wens.
De laatste tijd enkele malen gehad dat de intellibox oververhit raakte. Ik ben ervan uitgegaan dat dat kwam doordat er langzamerhand steeds meer loks op de baan zijn gekomen. Ook al rijden er Max 3-4 tegelijkertijd (via Koploper) bepaald, ook stilstaande treinen (stuk of 20) gebruiken stroom, zeker als een deel ook verlichting heeft.
Mijn bedachte oplossing: een deel van de baan afscheiden en een 2e P4 erbij met een losse trafo.
Van middag de trafo aangesloten ( aan de secundaire zijde zijn al de drie trafo's gezamenlijk op een uitgang verbonden (common ground).
Vervolgens de nieuwe P4 even "alleen" aangesloten met de bijgeleverde loconet kabel en geprogrammeerd (LNCV...0=...2 en LNCV..3=...94, obv de bevindingen van enkele jaren geleden). De eerste P4 heeft adres 1.
Het groen lampje bleef netjes branden. Ik dacht nog: appeltje -eitje...
De intellibox tijdelijk even helemaal geen directe voedingstaak meer gegeven door de oude sectie die door de intellibox werd gevoed aan te sluiten op de nieuw P4. Zodoende dus nog steeds 2 secties, beiden via een P4. Alleen de hoofdkabel dus omgezet.
Vervolgens de oude loconet kabel met de oude P4 en een loconet bezetmelder (rosoft) in de 2e aansluiting geprikt en ik dacht te gaan rijden.
Echter,
in deze situatie regent het valse bezetmeldingen. Enkelen per seconde, maar gek genoeg alleen in dat deel van de baan waar de bezetmelders via loconet werken.
Even wat uitleg over de bezetmelders op mijn baan: op de "onderbaan/schaduwstations" gaan deze nog via de klassieke S88, op de rest Vd baan via loconet. Dit ooit zo aangelegd omdat ik tijdens de bouw van het bovenliggende deel Vd baan steeds meer valse meldingen kreeg op de s88. Om dit tegente gaan dus toen (met goed resultaat) over op loconet.
Alleen, wat er nu gebeurd snap ik niet meer...
Graag advies.
Grtzz en alvast dank
Nico
«
Laatst bewerkt op: 14 July 2014, 23:13:26 door Bert van Gelder
»
Gelogd
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Wim Ros
BHV
Offline
Berichten: 7820
Alleen de waarheid ligt in het midden.
Re: Opnieuw P4 booster van uhlenbrock
«
Reactie #1 Gepost op:
13 July 2014, 22:01:15 »
Nico,
Lijkt erop dat de Common-Ground niet is aangesloten en dat de melders nu zweven.
Even alles volgens de beschrijving aansluiten en dan zal het euvel voorbij zijn.
Groetjes
Gelogd
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
memen
Offline
Berichten: 228
Märklin H0 - digitaal
Re: Opnieuw P4 booster van uhlenbrock
«
Reactie #2 Gepost op:
14 July 2014, 03:40:51 »
Op welke adressen staan de LocoNet bezetmelders ingesteld? Kan het zijn dat er overlap is tussen de adressen op de s88 bus en de adressen van LocoNet?
Groeten,
Rauke
Verstuurd van mijn GT-S7500 met Tapatalk
Gelogd
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
Wim Ros
BHV
Offline
Berichten: 7820
Alleen de waarheid ligt in het midden.
Re: Opnieuw P4 booster van uhlenbrock
«
Reactie #3 Gepost op:
14 July 2014, 09:10:26 »
Rauke,
Als je goed leest, dan lees je dat het altijd gewerkt heeft, dus dat is helemaal niet aan de orde. Het is zoals gewoonlijk een kwestie van op de juiste manier aansluiten en dan zal deze opstelling ook weer werken zoals hij op talloze plaatsen ook probleemloos werkt.
Als je weet hoe terugmelding werkt over LocoNet, dan weet je ook dat wat je schrijft niet kan.
Groetjes
«
Laatst bewerkt op: 14 July 2014, 09:16:18 door Wim Ros
»
Gelogd
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
memen
Offline
Berichten: 228
Märklin H0 - digitaal
Re: Opnieuw P4 booster van uhlenbrock
«
Reactie #4 Gepost op:
14 July 2014, 10:44:03 »
Oke, was mij niet helemaal duidelijk of hij 'toen' overstapte op LocoNet of 'toen' de problemen ontstonden.
Verder ben ik dan wel benieuwd waarom de overlap niet kan, aangezien de bezetmeldingen die via S88 binnenkomen vervolgens ook via LocoNet 'uitgestuurd' worden door de centrale. In principe kan elke LocoNet gebruiker alle 2048 bezetmeldadressen vrijgeven en bezetmelden, net als de s88 string dat kan (niet willekeurig, maar alsnog).
Groeten,
Rauke
Gelogd
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
Wim Ros
BHV
Offline
Berichten: 7820
Alleen de waarheid ligt in het midden.
Re: Opnieuw P4 booster van uhlenbrock
«
Reactie #5 Gepost op:
14 July 2014, 10:57:24 »
Rauke,
Ook dat zeg ik niet dat overlapping niet kan, maar ook dat is hier niet aan de orde, en is alleen maar vervelende ruis in dit onderwerp.
Maar overlapping van s88 met LocoNet melders geeft nooit het probleem wat hier beschreven wordt.
En zoals je kunt lezen is er in dit verhaal geen sprake van s88 via de Intellibox, maar is het aangesloten via s88LN oftewel via het LocoNet.
Groetjes
Gelogd
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Nico Hoogerwerf
Offline
Berichten: 718
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: Opnieuw P4 booster van uhlenbrock
«
Reactie #6 Gepost op:
14 July 2014, 21:31:20 »
Even een update: ik dacht even dat Wim inderdaad weer gelijk had en een niet goed aangedraaide common ground de oplossing van het raadsel was. Echter, niet dus.
Ik lees dat er meer mensen zich over mijn probleem buigen. Fijn, want meedenken is misschien handig.
- Toch een korte uitleg over de oorspronkelijke situatie: ik had een P4, en een gedeeltelijke meldingen via een S88LN adapter, naast een klassieke S88 string, die nog gewoon via de vlakke band kabel werkte. Dit ging goed. In de instellingen van de intellibox het aantal units S88 gedefinieerd als 3. De andere bezetmelders via LN schijn je daar verder niet te moeten vermelden.
- nu dus een 2e P4 erbij. In dezelfde LN string als de andere en de S88LN. Uiteraard de nieuwe booster een ander adres gegeven als de 1e. Getuige de discussie hierboven kan dus volgens Wim dit geen interactie geven tussen booster en S88LNadapter.
Vanmiddag dus toch nog steeds de storingen.
Enkele opvallende waarnemingen:
- de valse meldingen allen op sporen die via de S88LN naar de centrale gaan
- uitpluggen van de 1e vlakke band uit de S88 viessmann 5211 bezetmelder (die dus een heel ander deel van de sporen bewaakt) laat de klachten meteen verdwijnen.
- Eerst gedacht aan interferentie tussen deze melder en de P4, die fysiek dicht bij elkaar waren gemonteerd (10cm) en de P4 op grotere afstand gehouden (30cm), maar dat maakte niet uit...
- in de intellibox naar instellingen en aantal S88 opnieuw op 3 gezet: zie daar het probleem is over, maar tijdelijk totdat een nieuwe rijsessie wordt begonnen. Oftewel, na opnieuw inschakelen van de baan zelfde probleem.
Voor mij nog niet helder waar nu t probleem zit. Uitpluggen van de nieuwe P4 en terug naar oude situatie voor zaterdag en het probleem van de valse meldingen is over. Maar dan heb ik weer het oververhitte intellibox probleem dat blijft en daarvoor nu net een nieuwe booster gekocht...
Nico
«
Laatst bewerkt op: 14 July 2014, 21:34:10 door Nico Hoogerwerf
»
Gelogd
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Wim Ros
BHV
Offline
Berichten: 7820
Alleen de waarheid ligt in het midden.
Re: Opnieuw P4 booster van uhlenbrock
«
Reactie #7 Gepost op:
14 July 2014, 22:20:12 »
Tja Nico, het zit hem toch in de manier van aansluiten. Overigens kun je het aantal melders in je IB gewoon op 31 zetten.
Heb je de drie trafo's aangesloten op de manier zoals beschreven op blz 7 van de Power 4 handleiding onderste plaatje?
Mvg
Wim.
Gelogd
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Nico Hoogerwerf
Offline
Berichten: 718
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: Opnieuw P4 booster van Uhlenbrock
«
Reactie #8 Gepost op:
15 July 2014, 16:49:21 »
Beste Wim,
Ik heb de draden aan de secundaire kant van de trafo gechecked: deze zitten exact zoals in de figuur in d handleiding. De (bruine ) common zit aan de andere trafo's en aan de Intellibox en de booster.
Daarin zit het hem dus niet. Wat gek blijft is dat als ik op de intellibox het aangesloten aantal s88s herdefinieer als drie (het zijn ook 3 via de lintkabel aangesloten), dan is het probleem over. Zet ik dit in de instellingen op 31 zoals door jou voorgesteld, dan is het probleem terug!
Echter, instellen op 3 s88s, gevolgd door power off. en opnieuw on, dan is het probleem weer daar...
Meer suggestie?
Grtz
Nico
Gelogd
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Wim Ros
BHV
Offline
Berichten: 7820
Alleen de waarheid ligt in het midden.
Re: Opnieuw P4 booster van Uhlenbrock
«
Reactie #9 Gepost op:
15 July 2014, 19:33:27 »
Nico,
Misschien alles aansluiten via het LocoNet, een idee misschien?
De andere optie is goed en op de juiste manier aansluiten, zou niet weten waarom het wel met 2 werkt en niet met 3 stroomkringen.
Groetjes
«
Laatst bewerkt op: 15 July 2014, 19:46:46 door Wim Ros
»
Gelogd
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
memen
Offline
Berichten: 228
Märklin H0 - digitaal
Re: Opnieuw P4 booster van Uhlenbrock
«
Reactie #10 Gepost op:
16 July 2014, 11:10:14 »
Citaat van: Wim Ros op 15 July 2014, 19:33:27
Misschien alles aansluiten via het LocoNet, een idee misschien?
Het probleem zit toch juist in de s88's die via de s88LN werken, niet in de klassieke s88 string...?
@Nico:
- Zijn er nog steeds valse bezetmeldingen als de baan leeg is?
- De 'S88LN' waar je het over hebt, is dat een S88 op basis van LocoNet of is het de kleinere print die een S88 string vertaalt naar LocoNet?
Verder zou het (zoals Wim eerder al zei) probleem de ground (en brown) aansluiting kunnen zijn. Zitten deze wel aan de ground van de juiste (bijbehorende) booster.
Groeten,
Rauke
Gelogd
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
Wim Ros
BHV
Offline
Berichten: 7820
Alleen de waarheid ligt in het midden.
Re: Opnieuw P4 booster van Uhlenbrock
«
Reactie #11 Gepost op:
16 July 2014, 11:54:23 »
Nico,
Als je even rechtstreeks contact met mij opneemt, dan lossen we deze situatie even in alle rust op. Als de oorzaak bekend is doen we hier verslag van.
Groetjes
Gelogd
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Nico Hoogerwerf
Offline
Berichten: 718
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: Opnieuw P4 booster van Uhlenbrock
«
Reactie #12 Gepost op:
16 July 2014, 20:32:38 »
Fijn Wim, dank voor t aanbod.
Ik neem even per mail contact op. Kennelijk heb je de PM op deze site geblokt...
Grtz
Nico
Gelogd
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Nico Hoogerwerf
Offline
Berichten: 718
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: Opnieuw P4 booster van Uhlenbrock
«
Reactie #13 Gepost op:
20 August 2014, 17:03:44 »
Allen,
Na mijn vakantie: De eerder beschreven problemen zijn nu opgelost door al mijn S88 kabels uit te pluggen en te vervangen door signalering via Loconet. Zoals reeds aangegeven door Wim Ros!
Echter,
Ik heb een deel van de wissels aangestuurd via Motorola (Viessmann 5211) decoders. Een ander deel draait via DCC protocol (Digikeijs decoders). De wisseldecoders kregen allen hun signaal van de Intellibox, met externe power supply. Dit werkte voor de introductie van de P4 booster. Het probleem is nu dat de motorola decoders nu hun digitale signaal via de (nieuwe ) booster krijgen [ik heb gewoon de digitale ringleiding (rood) van de IBX omgezet naar de P4] dus nu niet meer werken...
Zet ik de ringleiding terug op de uitgang van de IBX (zoals vroeger) dan doen ze 't weer!
Mijn conclusie: het (motorola) wisslesignaal gaat niet via Loconet naar de P4 en komt dan vervolgens op de uitgang.
Klopt deze redenatie en wie weet hiervoor een oplossing? Toch maar mijn P4 via de CDE aansluiting aansturen? een bepaalde instelling van de IBX of de P4?
graag jullie advies
grtz
nico
Gelogd
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
santerdam
Offline
Berichten: 3865
Re: Opnieuw P4 booster van Uhlenbrock
«
Reactie #14 Gepost op:
20 August 2014, 17:21:23 »
Of een extra stukje ringleiding aanleggen vanaf de Intellibox en daar de wisseldecoders op aansluiten ?
Sander
Gelogd