Doel:€250.00
Donaties:€0.00

Per saldo:€-250.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 03-12-2025

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Lobomotion69
Vandaag om 02:17:55
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door janw
Vandaag om 01:04:23
Synapse 2087 door The Rail Lab
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
PB Models, ICR-rijtuigen door Jos B.
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
Vraag gericht op Faller Geisterbahn of ook Mammut Höhle door MOVisser
04 February 2026, 23:13:05
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Schachbrett
04 February 2026, 22:58:37
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door daan2353
04 February 2026, 22:54:45
Kalkwagens van NS door MOVisser
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Huibert
04 February 2026, 22:40:41
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Casmir
04 February 2026, 22:26:24
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door BramFokke
04 February 2026, 22:18:43
Reizigersmaterieel Twentelijn in de jaren '70 door spoorijzer
04 February 2026, 21:03:34
Lagers vervangen DJH NS 3300 door orientexpress
04 February 2026, 21:00:10
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door spoorijzer
04 February 2026, 20:46:04
Mooi, maar hou je neus dicht… door Martijn193
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
Repareren van gebarsten tandwielen door Ferdinand Bogman
04 February 2026, 18:40:27
Fotowedstrijd 2025 door Ferdinand Bogman
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door bollen neus
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie door Gerrit H
04 February 2026, 16:47:41
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door Ronald Halma
04 February 2026, 16:15:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door sncf231e
04 February 2026, 15:49:32
Pfarrerwinkel bahn door Hans GJ
04 February 2026, 15:29:57
  

Auteur Topic: Booster geeft sluiting  (gelezen 5925 keer)

Dennis H0

  • Offline Offline
  • Berichten: 711
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #30 Gepost op: 20 January 2009, 20:15:38 »
Wim

Ik heb beide draden los gehaald van de ringleiding

De verbinding is een kant en klare aansluiting waar ik zelf alleen wat draad in moet steken.

De meegeleverde stekkers kunnen er maar op 1 manier in

Ik heb wel de heer Bleeker gesproken van treinelektronika en die stuurt me als eerste een nieuwe kabeltje op die tussen de tc en de booser komt.

Iets anders kan ik er even niet van maken


Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7819
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #31 Gepost op: 20 January 2009, 20:21:01 »
Dennis, dus je moet zelf de draadjes erin steken, maar ben je er absoluut zeker van dat je dan wel het juiste draadje in het juiste gaatje hebt gestoken??

Overigens moet de Common-Ground van de TC gewoon aangesloten blijven.
Het is en het blijft een systeem met een gemeenschappelijke aansluiting.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Dennis H0

  • Offline Offline
  • Berichten: 711
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #32 Gepost op: 20 January 2009, 20:24:36 »
Wim, het schema is overduidelijk met de aansluitingen.

wat er niet op staat is dus dat de Common-Ground aangesloten moet blijven, als ik deze aansluit zou het dan verholpen kunnen zijn ?

MVG

Dennis

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7819
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #33 Gepost op: 20 January 2009, 20:27:17 »


Ik kan dit plaatje nu niet echt overduidelijk noemen, maar goed wie ben ik.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7819
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #34 Gepost op: 20 January 2009, 20:28:52 »
Wim, het schema is overduidelijk met de aansluitingen.

wat er niet op staat is dus dat de Common-Ground aangesloten moet blijven, als ik deze aansluit zou het dan verholpen kunnen zijn ?

MVG

Dennis


Dennis, die mogelijkheid bestaat inderdaad.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Dennis H0

  • Offline Offline
  • Berichten: 711
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #35 Gepost op: 20 January 2009, 20:30:16 »
ik heb de beschrijving aangehouden en alles zit zoals beschreven.

ok ik zal dus 1 van de 2 paarskleurige draden erbij moeten plaatsen.
Maakt het ook nog uit welke ?

MVG

Dennis

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7819
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #36 Gepost op: 20 January 2009, 20:35:08 »
Ja, dat maakt zeker uit, het is de draad die direct naast de aansluiting van de voedingsspanning zit. BTW als je niet weet welke draad de common-ground is hoe kun je dan iets goed aansluiten?

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Dennis H0

  • Offline Offline
  • Berichten: 711
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #37 Gepost op: 20 January 2009, 20:46:19 »
Wim,

Ik doe mijn best, alles is met vallen en opstaan bij mij, die krengen zijn allemaal paars.


Dennis H0

  • Offline Offline
  • Berichten: 711
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #38 Gepost op: 20 January 2009, 20:52:13 »
Ok Wim,

Zodra ik deze ook op de bruine draad aansluit en alles aanzet gaat de trein er met volle vaart ongecontroleerd vandoor.

Ik hoef niet eens iets te doen en de hele handel gaat rijden.

MVG

Dennis

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7819
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #39 Gepost op: 20 January 2009, 20:53:20 »
Dennis, ik zal het netjes zeggen, LEES DE FIJNE HANDLEIDING. in het engels maar dan iets korter RTFM.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7819
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #40 Gepost op: 20 January 2009, 20:54:32 »
Ok Wim,

Zodra ik deze ook op de bruine draad aansluit en alles aanzet gaat de trein er met volle vaart ongecontroleerd vandoor.

Ik hoef niet eens iets te doen en de hele handel gaat rijden.

MVG

Dennis


En zit de rest dan ook goed aangesloten?? Zo te lezen dus niet.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Dennis H0

  • Offline Offline
  • Berichten: 711
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #41 Gepost op: 20 January 2009, 21:04:53 »
Wim,

zonder de booster heeft alles al eens gereden op beide stations.
de 2e keerlusmodule is zelfs probleemloos aangebracht deze keer, de terugmelders doen het allemaal.

Het enige wat er nu veranderd is is de booster, als je iets ziet wat ik overhet hoofd zie hou ik me aanbevolen.

Als ik naar de achterkant van de booster kijk staat er zelfs op wat wat is.
De ene kant is de trafo en de andere de ringleiding met in de midden beide massa draden. Het bijgeleverde datasnoertje die naar de IB moet heb ik ook gebruikt, deze kan er echt maar op 1 manier in.

Ik zie echt niet iets staan in de omschrijving wat ik vergeten ben...

Ik weet het ff niet... ik ga wat te drinken halen


MVG

Dennis

Dennis H0

  • Offline Offline
  • Berichten: 711
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #42 Gepost op: 20 January 2009, 21:30:09 »
zo nu heb ik geen dorst meer  ;D

Dennis H0

  • Offline Offline
  • Berichten: 711
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #43 Gepost op: 21 January 2009, 22:29:08 »
Ik heb telefonisch contact gehad met een mede hobbyist (bedankt ronnie)
Als eerste moet je in de twincenter bij speciale opties nr 901 op 3 zetten.
Wat het precies doet weet ik niet echt maar goed het werkt.

Daarna heb ik de 0 van de trafo van de TC op de 0 van de booster die naar de rails toe gaat gezet en....EUREKA het werkt zonder enige kortsluiting.

Ik moet wel mijn baan weer schoonmaken omdat mdf zagen op zolder geen slim idee is... maar ik kreeg net een pb van remco dat de dapol binnen is  ;D

volgens mij is het probleem nu opgelost

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7819
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #44 Gepost op: 21 January 2009, 22:45:52 »
Beetje vreemd dat die niet bij default op 3 staat, de handleiding zwijgt in alle talen over deze Speciale Optie.
Dit is de betekenis van de instelling.

901 booster signal control
1*..100 Asymmetry factor of digital signal on booster connection.
3 When Märklin boosters 6015 or 6017 are used to control DCC decoders.

Fijn dat het opgelost is in ieder geval.
Eigenlijk heb ik niet gedacht aan de instelling van de speciale opties. Mijn tekortkoming dus.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net