Wij, AMC de Rijp, rijden al jaren met de opgewaardeerde Digikeijs DR5000, nu dus Yamorc 9001... Ook de prijs is aangenaam.Dit ding heeft ons nog nooit in de steek gelaten.Ook wissels en seinen worden hiermee bediend.Het geheel is te bezichtigen op onze open dag op 23 mei 2026Suc6Henk
Hallo Henk,Even een correctie van typenummers... Je bedoelt neem ik aan: DR5000 + YaMoRC YD9401 = YaMoRC YD7001Het alternatief daarvoor is nu de "kant en klare" YaMoRC YD7010.Groeten,Bert
Kunnen de S88 melders ook gewoon aan
Ik heb zelf ook een Lenz (LZV100), maar zit met een probleem dat na ongeveer 30 minuten de baansturing totaal blockeert, wel spanning, maar apparaten reageren niet meer; sturing noch terugmelding. Ik heb al alle feedback toestellen vervangen, RS buiten en nu S88. Ik heb de LI interface ook al vervangen door die van Wim Ross. En steeds blokkeert de Lenz na ongeveer een half uur rijden. Ik heb een firmware upgrade en motherboard vervanging laten uitvoeren door Lenz in Duitsland. Probleem blijft. Ik heb een andere PC aangesloten, maar idem. Ik zou dus eens GEEN Lenz willen proberen.