Doel:€250.00
Donaties:€88.00

Per saldo:€-162.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 03-06-2025

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door puntenglijder
Vandaag om 17:50:28
LED / Lampjes (Viessmann) seinpalen aansturen. Vraagje aan electronica experts door AP3737
Vandaag om 17:40:08
Chinese prut kabel door BrightonBelle
Vandaag om 17:36:08
Br 38 Piko Superen. door saskia
Vandaag om 17:25:25
schok bij vertrek door saskia
Vandaag om 17:21:53
Ronald doet de Fork Challenge! door Edsko Hekman
Vandaag om 17:15:58
Wèhnich - Eén onbeduidend baantje op 1200 bij 1200mm door Prutsert
Vandaag om 17:12:35
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 16:38:46
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie. door tothebeach
Vandaag om 16:26:30
Bouw Artitec Post T door gtw6016
Vandaag om 16:11:51
Microstepper motoren voor armseinpalen door bask185
Vandaag om 15:27:30
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
Vandaag om 15:26:50
Bauarbeiten im gange door Eric v C
Vandaag om 15:03:49
US diorama in H0 door Wim Vink
Vandaag om 14:47:50
Lokpilot 4 defect door henk
Vandaag om 14:35:50
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Karben
Vandaag om 14:35:34
Centraal Zwitserland: Trein, tram, kabelbaan en gondels. door R.C.Grootveld
Vandaag om 14:24:58
Dat overkomt mij niet. door 1200blauw
Vandaag om 14:11:24
DCC-decoder geïntegreerd in sein(voet) door janvanbemmel
Vandaag om 11:32:40
ÖBB smalspoor in het Waldviertel. door Hollandserhbfan
Vandaag om 11:06:24
Yet Another Servo Decoder door Karst Drenth
Vandaag om 10:38:02
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Hans van de Burgt
Vandaag om 10:29:18
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:04:48
Spoorongeval Duitsland, 27-7-2025 door VAM65
Vandaag om 07:39:50
Rheinburg, TP V/VI door Dave.......
27 July 2025, 23:14:00
Piko 1136 van AC naar DC door Martijn193
27 July 2025, 22:33:48
Mooi weer om buiten te spelen door sncf231e
27 July 2025, 22:28:10
"Spoor op Vleugels" in H0 door MOVisser
27 July 2025, 22:07:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
27 July 2025, 21:33:13
Aachenau West door Wim Vink
27 July 2025, 17:47:51
  

Auteur Topic: IB + Uh63340 Loconet bezetmelders probleem met goed configureren  (gelezen 1786 keer)

Joost V

  • Offline Offline
  • Berichten: 277
IB + Uh63340 Loconet bezetmelders probleem met goed configureren
« Gepost op: 30 April 2008, 14:11:59 »
Hoi,

Ben de eerste stappen aan het zetten met het terugmelden. Tot nu toe had ik 1 module (adres 1) aangesloten op de IB. Detectie loopt als een zonnetje en inmiddels wordt de lok op via het testprogramma van koploper gedetecteerd .

Nu wil ik een tweede 63340 (met adres 2) aansluiten, maar zo makkelijk is het blijkbaar niet...

(De adressen van de Uh's heb ik ingesteld met de uitgebreide setup volgens de handleiding. Respectievelijk 1 en 2)


De IB (en dus koploper) lijken beide modules als een en dezelfde te zien  ???
Indien ik van links naar rechts rij dan gaan zowel op de IB s88 monitor als in het koploper testprogramma achtereenvolgens:
1.01   1.02 en dan 1.07 1.08     af
Ik had verwacht:
1.01   1.02 en dan 2.07 2.08

Voor bovenstaande test had ik kabel 7 en 8  op gleis 1 en 2 van de tweede module geplaatst en en toen kreeg  ik:
1.01  1.02  1.01  1.02
Vandaar de test met kabel op 7 en 8.

Blijkbaar doe ik nog iets fout in de configuratie  ???
Groet,
Joost


Blausee_Mitholz

  • Gast
Re: IB + Uh63340 Loconet bezetmelders probleem met goed configureren
« Reactie #1 Gepost op: 30 April 2008, 14:31:19 »
Koploper is gebaseerd op terugmeld units van 16 kontakten. Jou 63340 bestaat uit 8 kontakten is is dus een halve unit.
Zijn wel mensen hier die weten hoe je dat moet oplossen ( ik werk zelf met 3-rail dus altijd hele units met 16 kontakten).

Mvg, Johan

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: IB + Uh63340 Loconet bezetmelders probleem met goed configureren
« Reactie #2 Gepost op: 30 April 2008, 14:32:21 »
Joost, je vergeet de volgende stap, en dat is het toekennen van het werkelijke adresbereik van de module, geef bij LNCV#1 het eerste contactnumer op van het bereik, dit zou ik op 9 houden, de rest vult de module zelf in.

Dan is het adres bereik wat je mag verwachten 1.09.. 1.16

Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 30 April 2008, 14:40:08 door Wim Ros »
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Huib

  • Offline Offline
  • Berichten: 1495
    • Avontuur in Miniatuur
Re: IB + Uh63340 Loconet bezetmelders probleem met goed configureren
« Reactie #3 Gepost op: 30 April 2008, 14:32:47 »
Beste Joost,

Het instellen van het LocoNet adres van de module is één ding, het instellen van de adressen van de terugmeldcontacten een ander.

Wat je nu hebt geprogrammeerd is zeer waarschijnlijk alleen het module-adres. Door het instellen van het module-adres kan de centrale de verschillen de modules uit elkaar houden. Het module-adres wordt bewaard in LNCV 0. Voor de eerste module zet je dit bijvoorbeeld op 1, voor de tweede op 2.

Daarna moet je de modules gaan vertellen wat de nummers/adressen zijn van de verschillende contacten. Dat doe je met de LNCV's 1-8. Als je de contacten opvolgend wilt nummer, is het voldoende om alleen in LNCV een waarde te zetten.

Stel dat je de contacten van module 1 1-8 wilt nummer en die van module 2 9-16.
Zet dan in LNCV 1 van module 1 een 1 (als die daar al niet staat)
En zet in LNCV 1 van module 2 een 9

Als het goed is, ziet je centrale nu de contacten van de 2e module op een ander adres dan die van de 1e module.

Groeten,

Huib Maaskant
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: IB + Uh63340 Loconet bezetmelders probleem met goed configureren
« Reactie #4 Gepost op: 30 April 2008, 14:45:15 »
Koploper is gebaseerd op terugmeld units van 16 kontakten. Jou 63340 bestaat uit 8 kontakten is is dus een halve unit.
Mvg, Johan


Koploper gaat uit van 496 contacten, is 31 modules van 16 contacten. Of 62 modules met 8 contacten. Dus voor koploper maakt het niet uit hoe de nummering van de modules verloopt, zolang het maar binnen het bereik blijft van die 496.
Bij het gebruik van het LocoNet mag er best een gat tussen zitten, dus bijvoorbeeld 1.01..1.16 en daarna  5.01..5.16 is dan helemaal geen probleem meer.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Joost V

  • Offline Offline
  • Berichten: 277
Re: IB + Uh63340 Loconet bezetmelders probleem met goed configureren
« Reactie #5 Gepost op: 30 April 2008, 15:04:03 »
Dank!!

Het was idd het instellen van werkelijke bereik.  :-[

Als een zonnetje  ;D

Groet,
Joost