Doel:€250.00
Donaties:€0.00

Per saldo:€-250.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 03-12-2025

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 19:50:03
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door MOVisser
Vandaag om 19:42:55
Rheinburg, TP V/VI door Dave.......
Vandaag om 19:41:11
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door willyTEE
Vandaag om 19:27:27
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Marco1044
Vandaag om 19:26:12
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 19:21:44
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door puntenglijder
Vandaag om 19:18:40
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:12:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Hans van de Burgt
Vandaag om 18:37:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Martijn193
Vandaag om 18:34:09
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door bollen neus
Vandaag om 17:52:43
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
The Rail Lab; Synapse 2087 door The Rail Lab
Vandaag om 17:20:56
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door Ronald Halma
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door moonlicht
Vandaag om 16:07:03
US diorama in H0 door Wim Vink
Vandaag om 15:57:54
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door Rob Moerkerken
Vandaag om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes door Seinhuis
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
PB Models, ICR-rijtuigen door Jos B.
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
  

Auteur Topic: DR5000 geeft kortsluiting aan bij meer dan 4 servo's  (gelezen 846 keer)

foddex

  • Nieuwe gebruiker
  • Offline Offline
  • Berichten: 3
DR5000 geeft kortsluiting aan bij meer dan 4 servo's
« Gepost op: 13 January 2022, 13:52:48 »
Hallo!

Ik ben een nieuwstarter! Ik heb een DR5000, een DR4088LN en een DR4088CS, en twee DR4024's aangesloten op een PIKO rails startset. Mijn vader (hier ook actief) heeft een hoop geholpen.
Ik heb GEEN extra voeding aangesloten, de DR5000 doet al het werk.

Ik ben al een heel eind, fysieke blokken gemaakt, de detectie ervoor aangesloten op de DR4088's, 5 servo's op de DR4024's aangesloten et cetera. DR5000 software geinstalleerd, DR5000 aangesloten, er werkt al een hele hoop.

Nu heb ik het volgende probleem: als ik 4 servo's aansluit, kan ik alles doen wat ik wil: het maakt niet uit hoe ik ze verdeel over de twee DR4024's, ik kan ze schakelen zoals ik wil. Maar op het moment dat ik de vijfde servo aansluit op een van de DR4024's, dan geeft de DR5000 meteen kortsluiting aan en stopt er mee.

Heb ik een foutieve aanname gedaan dat dit zou moeten werken?
Waar zou ik eventueel een probleem moeten zoeken? Of moet per se ik een aparte voeding aansluiten voor de DR4024's?

BVD,
Marc

hgr

  • Offline Offline
  • Berichten: 282
Re: DR5000 geeft kortsluiting aan bij meer dan 4 servo's
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2022, 14:05:27 »
Of het echt kortsluiting is dat betwijfel ik, ik vermoed meer overbelasting.
Ik zou je het advies willen geven om de servodecoders via een aparte voeding te voeden

De DR5000 wordt dan alleen gebruikt voor het stuursignaal en de losse voeding zorgt voor het bewegen van de servo's.

het schijnt, ik heb het ook op dit forum gelezen, dat servo's best veel trekken
Ik heb ook meer dan 1 DR4024 gebruikt en met losse voeding ging het perfect

Ben nu overgestapt op MARDEC, omdat ik elke keer ruzie had met de servopoorten, dacht ik servo x af te stellen en bleek servo y aangepast te zijn.
Groeten

Herbert
---------------------------------------
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails

bask185

  • Offline Offline
  • Berichten: 5254
Re: DR5000 geeft kortsluiting aan bij meer dan 4 servo's
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2022, 14:31:30 »
Citaat
Heb ik een foutieve aanname gedaan dat dit zou moeten werken
Niet zozeer. Die servo's trekken soms hoge piekstromen. Zolang ze niet alle 5 tegelijk aangestuurd zou worden, zou er niet een probleem zijn. Maar de feiten spreken zo te zien anders. Zelf schakel ik servo's af na gebruik zodat ze niet continu stroom trekken. Ik weet niet of de 4024 dat ook doet, zou die wel moeten kunnen, lijkt me?

Citaat
Of moet per se ik een aparte voeding aansluiten voor de DR4024's
Ja, noodzakelijk. It's the order of things om je schakelapparatuur extern te voeden. Waarschijnlijk zie je ook de verlichting van je trein flickeren waneer je een wissel schakel?

Bas
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)

foddex

  • Nieuwe gebruiker
  • Offline Offline
  • Berichten: 3
Re: DR5000 geeft kortsluiting aan bij meer dan 4 servo's
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2022, 14:37:01 »
Op het moment dat ik de DR5000 aanzet, bewegen alle servo's heel even, allemaal tegelijk. Als ik dat op de een of andere manier kan uitzetten zou het misschien beter werken?

Klaas Zondervan

  • Offline Offline
  • Berichten: 27239
    • Pagina van klaas
Re: DR5000 geeft kortsluiting aan bij meer dan 4 servo's
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2022, 15:05:57 »
In de handleiding van de DR4024 staat toch duidelijk dat je elke decoder moet voeden met minimaal 12V en minimaal 2A.
Er staat nergens dat je de voeding uit de railaansluiting van de DR5000 moet halen. Dat doe je alleen bij programmeren via de aansluiting voor het programmeerspoor. Alle andere aansluitvoorbeelden gaan uit van een aparte voeding.
Projecten:
Dubbelom
Halte Assel
Geluk, dat is vooraan staan als de overweg gesloten is.

foddex

  • Nieuwe gebruiker
  • Offline Offline
  • Berichten: 3
Re: DR5000 geeft kortsluiting aan bij meer dan 4 servo's
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2022, 15:17:10 »
Je hebt gelijk, maar er is zoveel documentatie om te lezen, het is gemakkelijk om iets over het hoofd te zien.