Doel:€250.00
Donaties:€88.00

Per saldo:€-162.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 03-06-2025

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door g-j
Vandaag om 16:56:35
Problemen met rookgenerator KM1 materiaal in spoor 1 door Biesje
Vandaag om 16:55:39
Bf Kibronn door Jelmer
Vandaag om 16:51:50
TAMS PZS-2.2 door Japie
Vandaag om 16:33:57
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Rico [momfer]
Vandaag om 16:30:35
mDDM, waarom 3 draaistellen? door GD
Vandaag om 16:20:24
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Eric B
Vandaag om 15:58:10
Fleischmania Nostalgia door Scratchbuilt
Vandaag om 15:32:16
Rondom Charlois door Alewijn
Vandaag om 15:23:17
15 November Modelspoorbeurs en Houten digitaal door AlbertG
Vandaag om 15:21:13
Seinen programeren met de Pro-Link naar de 10837 dec. door n-driver
Vandaag om 15:08:20
Minibaan Visserskaai H0 door hervé
Vandaag om 15:05:38
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 15:02:46
Schroefkoppeling voor H0. door Bahn-AG
Vandaag om 14:58:20
Had de NS4903 rangeerlicht? door marco
Vandaag om 14:31:18
Crème daken mitropa rijtuigen epoche 2 door Bahn-AG
Vandaag om 14:26:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 14:24:31
Roco modellen op aliexpress door Dirk
Vandaag om 14:18:55
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Gerrit H
Vandaag om 13:43:32
Zoutkamp 1921 - 1942, Het plan door Gerrit H
Vandaag om 13:37:28
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 13:34:09
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door R v/d Hoven
Vandaag om 13:29:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door nighttrain1
Vandaag om 13:01:15
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door spoorijzer
Vandaag om 12:53:02
PB Models, ICR-rijtuigen door saskia
Vandaag om 11:13:09
Yet Another Servo Decoder door Menno
Vandaag om 11:04:59
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Karben
Vandaag om 10:58:54
Van 2D afbeelding naar 3D model door Hans van de Burgt
Vandaag om 10:54:58
Loksound downloads door Jaelro
Vandaag om 10:01:53
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Schachbrett
26 October 2025, 23:51:08
  

Auteur Topic: Welke bezetmelder?  (gelezen 13721 keer)

maartenvanderburgt

  • Gast
Re: Welke bezetmelder?
« Reactie #45 Gepost op: 12 August 2008, 21:05:13 »
Veel bijgeleerd vandaag:
1/ meet nooit op de schroefjes van de groene klemmen op de Lenz
onderdelen. Deze geven vaak geen contact, dus meet je niks, dus verwarring alom.
2/ Inderdaad de opto aan de 2 getoonde klemmen. Maar een relais eraan hangen gaat blijkbaar niet zomaar, keuze van versterking hangt nogal af van weerstandswaarde van relaisspoel. Test met spoel van 400 Ohm: zeer kritisch, na enige tijd niet meer werkzaam. Ander relais van 800 Ohm werkt veilig. Dit heeft te maken met de geringe stroomdoorlaat van de opto, is mij verteld.
3/ En nu dus de rest van de bedoeling nog uitwerken, het relais was maar het beginpunt van een schakeling waarbij aan beide kanten van een enkelsporig baanvak een bezetmelding plaatsvindt, en de regeling  "stoppen" met de BM2 (aan iedere kant van het baanvak) en ook nog eens 2 Railcom-uitlezers (zoals al eerder gemeld kan dit wel degelijk, ook al wordt dit door Lenz ontkend)

Maarten
Met dank voor de opmerkingen over de opto uitgang.

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7819
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Welke bezetmelder?
« Reactie #46 Gepost op: 12 August 2008, 21:34:04 »
Volgens mij is dit al eens eerder ter sprake geweest.
De oplossing is simpel


Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

maartenvanderburgt

  • Gast
Re: Welke bezetmelder?
« Reactie #47 Gepost op: 27 August 2008, 14:31:29 »
De optocoupler van Lenz is de Fairchild 2705, een AC geval en moeilijk te vinden, ook niet zomaar verkrigbaar (per duizend geen probleem).
Dat is een gedeeltelijke verklaring voor het lage toegestane uitgangsvermogen aan de uitgaande kant, dus waarom een hoogohmig relais beter werkt, en ook voor het zoemen van dit relais. Dat is opgelost door het plaatsen van een kleine condensator.
Het toegepaste schema is vrijwel identiek aan het bovenstaande schema (uitgangskant).
Maar ik heb ernstige twijfel of bovenstaand schema ook werkt met RailCom, en bovendien zouden er bij ABC ook al 2 bezetmeldingen nodig zijn.
Ik hou het dus bij het reeds ingebouwde van de BM2:
-volledig ABC
-volledig RailCom
-bezetmelding via de uitgang, met een klein schakelingetje om een relais aan te hangen.
(de terugmelding via een Lenz-bus gebruik ik niet)

Het gehele concept wat ik voor ogen had is inmiddels werkzaam, dus geslaagd. Nu nog netjes in gaan bouwen.