Welkom,
Gast
. Alsjeblieft
inloggen
of
registreren
.
1 uur
1 dag
1 week
1 maand
blijvend
Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Forum
Zoeken
Encyclopedie
Help
Kalender
Inloggen
Registreren
Doel:
€250.00
Donaties:
€88.00
Per saldo:
€-162.00
Steun ons nu!
Laatst bijgewerkt
op 03-06-2025
Vacature:
secretaris bestuur
Algemeen
Plaatje uploaden
Vraag en aanbod
Fotowedstrijd
Modelspoorwinkels
Youtube kanaal
Modelspoorkaart
De stichting
De stichting en team
Contact
Financieel
Algemene voorwaarden
Commerciële accounts
Forumregels
Disclaimer
F.A.Q.
Recente berichten
BeneluxSpoor.net forum - Recente berichten
Abonneer op Webslice
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit
door
orientexpress
Vandaag
om 12:21:06
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ...
door
Rick
Vandaag
om 11:48:08
Fleischmania Nostalgia
door
Floris Dilz
Vandaag
om 11:45:38
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
door
Huup
Vandaag
om 11:37:51
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw
door
Jelmer
Vandaag
om 11:04:34
Alweer is de Weller soldeerbout defect
door
Peter Kleton
Vandaag
om 10:28:10
01TREFF 2024, 26&27 OKTOBER
door
Ad Cleijsen
Vandaag
om 10:24:10
6 en 7 september terug naar toen
door
AB 7216
Vandaag
om 10:18:41
Swalbenburg, N modulebaan
door
william_2
Vandaag
om 10:18:22
De bouw van mijn modelbaan in Thailand
door
Eric B
Vandaag
om 09:39:40
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost.
door
FritsT
Vandaag
om 09:38:28
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen
door
bollen neus
Vandaag
om 09:30:55
Welke winkel voert deze merken?
door
Wim1969
Vandaag
om 09:29:54
Modelspoorbaan van Einte
door
Frank 123
Vandaag
om 09:16:20
LIMA IRM Cardanassen
door
008200
Vandaag
om 09:05:27
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)...
door
Loki
Vandaag
om 07:30:39
Toon hier je (model)TRAM foto's.
door
Loki
Vandaag
om 07:28:33
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's
door
Loki
Vandaag
om 07:24:10
PB Models, ICR-rijtuigen
door
Wilma1970
Vandaag
om 06:50:44
Veevervoer ss/ ns
door
grossraumwagen
05 September 2025, 23:11:25
Minder wissels
door
Thom
05 September 2025, 22:27:50
Stalen D 4 deurs spoor 0
door
arnout
05 September 2025, 21:52:54
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor
door
Schachbrett
05 September 2025, 21:48:22
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2
door
Frank 123
05 September 2025, 21:46:50
Digitale kraan Roco 46801
door
VAM65
05 September 2025, 20:23:33
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen.
door
Hans Reints
05 September 2025, 19:34:23
Kato 2026
door
Gino
05 September 2025, 19:16:07
Microstepper motoren voor armseinpalen
door
bask185
05 September 2025, 19:14:38
Module vliegveld Jan van Mourik
door
MOVisser
05 September 2025, 18:50:20
Vraag over aandrijving / tandwielen Roco Blokkendoos (oud)
door
Ferdinand Bogman
05 September 2025, 18:11:57
Je bent hier:
BeneluxSpoor.net forum
|
Vraag en antwoord
|
Digitaal
|
BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
« vorige
volgende »
Print
Pagina's: [
1
]
Omlaag
Auteur
Topic: BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector (gelezen 2651 keer)
dpring
Nieuwe gebruiker
Offline
Berichten: 7
BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
«
Gepost op:
30 December 2018, 12:31:59 »
Hallo,
Ik gebruik de Booster nu een jaar, met plezier en zonder problemen in de operationele mode. Schakelt netjes af indien er kortsluiting ontstaat op de rails. De Booster is de 4.5 A variant. Ik kan hiermee 5 locs tegelijk laten rijden.
Alleen in de programmeer mode is er geen beveiliging meer. En helaas 2 keer de H-Bridge in rook zien opgaan.
Ik gebruik de ACK detector uit de handleiding van MRdirect.
Het zal een probleem kunnen zijn dat een kant van de booster uitgang aan GND gelegd wordt.
Is er iemand die een idee heeft om de booster ook in de P-mode te beveiligen ??
Mvg,
DickR
https://images.beneluxspoor.net/bnls/ACK_Condensator_2.jpg
Gelogd
MRDirect met BNLS/RCU booster 4,5A, S88N,Rocrail,treinen tijdperk 1,landernbahn,Duitsland
HansQ
Offline
Berichten: 2039
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
«
Reactie #1 Gepost op:
30 December 2018, 13:29:08 »
Hi, leuk dat je de BNLS/RCU Booster gebruikt!
Met P-mode bedoel je het plaatsen van een jumper om de signaaldetectie te omzeilen voor programmeren?
Ik begrijp niet hoe dat de kortsluitbeveiliging negatief beinvloedt, kun je wat meer informatie geven?
Over het "aan de massa leggen" van de uitgang, dan bedoel je de massa van de voeding van de booster?
Dat is altijd heel slecht, dan stuur je de H-brug tegen de voedingsspanning in.
In de getoonde Ack schakeling gebeurt dat inderdaad op het eerste oog, dus als je die voedt uit booster voeding is dat niet goed.
De getoonde Elko en diode maken een "voeding" van de DCC spanning, maar dan moet je die wel "zwevend" maken, dus los van de booster voeding massa.
«
Laatst bewerkt op: 30 December 2018, 15:05:14 door HansQ
»
Gelogd
HansQ, RailClub Utrecht
spoor N modulebouw, electronica, Selectrix
Timo
Team encyclopedie
Offline
Berichten: 4656
Re: BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
«
Reactie #2 Gepost op:
30 December 2018, 14:53:02 »
@HansQ, ik kan zo 123 even geen schema van de RCU booster vinden, maar hoe is de ingang daar geregeld? Direct aan de H-brug of via een opto?
Indien het laatste is de getoonde schakeling niet direct toe te passen daar er ook bij gebruik van het railsignaal geen zwevende voeding is daar de GND van de ack-schakeling dit teniet doet. Ergens een opto plaatsen (of ingang booster of uitgang ack-schakeling + voeding relais loskoppelen!).
Timo
Gelogd
Verzonden vanaf mijn desktop met Firefox
HansQ
Offline
Berichten: 2039
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
«
Reactie #3 Gepost op:
30 December 2018, 15:02:56 »
Zie:
https://hansqprs.home.xs4all.nl/Handleiding-1.1.09.pdf
achterin, basis schema.
L6203 H-brug met 6N137 opto aan de ingang, dus galvanisch gescheiden.
Gelogd
HansQ, RailClub Utrecht
spoor N modulebouw, electronica, Selectrix
Timo
Team encyclopedie
Offline
Berichten: 4656
Re: BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
«
Reactie #4 Gepost op:
30 December 2018, 15:15:42 »
Ah, top! Dan zou de ack-schakeling gevoed via diode en condensator van de railspanning geen enkel probleem mogen zijn. De ach-schakeling voeden van de voeding die de RCU ook voedt kan inderdaad niet!
Timo
Gelogd
Verzonden vanaf mijn desktop met Firefox
dpring
Nieuwe gebruiker
Offline
Berichten: 7
Re: BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
«
Reactie #5 Gepost op:
30 December 2018, 17:11:46 »
Dank voor alle snelle reacties !!!
Wat de vraag betreft rondom het aan massa leggen : MRDirect levert op de compoort op punten 3 en 5 een railsignaal naar de Booster toe.
Hiervan is punt 5 GND. Een uitgang vd booster (bruin) wordt via de ACK schakeling aan deze GND gelegd,zie schema.
Heeft dus geen verbinding met de GND vd booster,door de opto coupler in de signaal DCC ingang.
De P-mode is inderdaad om de signaal detectie te omzeilen,maar veroorzaakt tevens het niet afschakelen vd booster bij kortsluiting,de enable ingang van de H=Bridge blijft hoog
De voeding vd booster is een losse voeding en alleen voor de booster !
Ik heb ook een aparte 20 V DC voeding gebruikt voor de ACK schakeling, maar hetzelfde resultaat, defecte H-Bridge
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijker is,
DickR
Gelogd
MRDirect met BNLS/RCU booster 4,5A, S88N,Rocrail,treinen tijdperk 1,landernbahn,Duitsland
Timo
Team encyclopedie
Offline
Berichten: 4656
Re: BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
«
Reactie #6 Gepost op:
31 December 2018, 00:17:32 »
Mm, dan snap ik niet waarom de H-brug het begeeft. Er is maar op één punt verbinding tussen PC en booster en dat is door de PC-GND aan booster-bruin te koppelen. Aan de ingang van de booster gebruik je deze PC-GND ook maar dat is dus via een opto.
Enige wat ik me nog kan bedenken is dat je een voeding gebruikt voor de booster met negatief aan PE (randaarde)?
[edit]Ik zit nog ff naar de RCU booster te kijken en zie nu ook de P-jumper. Met die geplaatst wordt enable keihard hoog getrokken en zal dus inderdaad elke vorm van kortsluitbeveiliging niet werken
Stuurt MRdirect niet idle pakketjes zodra je programeren start? Dan zou DCC detectie gewoon moeten werken en zou de P-jumper dus niet nodig zijn.
Timo
«
Laatst bewerkt op: 31 December 2018, 00:26:12 door Timo
»
Gelogd
Verzonden vanaf mijn desktop met Firefox
MRdirect
Offline
Berichten: 242
Marco Roede
Re: BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
«
Reactie #7 Gepost op:
31 December 2018, 08:43:44 »
MRdirect stuurt inderdaad DCC Idle pakketjes zodra het (programmeer) spoor aktief wordt.
Het lijkt me dat de uitgang (baan aansluitingen) vanwege de h-bridge constructie niet met computer GND verbonden mag worden.
Als je zoals eerder al gezegd de ACK schakeling uitsluitend aan de baan aansluit inclusief de voeding (diode + elco) ook uit de baan haalt mag er geen probleem zijn.
Om de uitgang van de ACK schakeling aan de compoort te verbinden moet je dan een optocoupler gebruiken.
M.vr.gr.
Marco
Gelogd
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
Timo
Team encyclopedie
Offline
Berichten: 4656
Re: BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
«
Reactie #8 Gepost op:
31 December 2018, 11:36:28 »
Hoi Marco,
Bedankt voor de bevestiging!
Dus P-jumper nooit plaatsen en gaan.
Maar aangezien de RCU booster ingang volledig gescheiden is levert de GND connectie aan de uitgang geen probleem op, dat is namelijk de enige elektrische verbinding tussen baan en PC. Ook al kan een extra opto nooit kwaad natuurlijk.
Timo
Gelogd
Verzonden vanaf mijn desktop met Firefox
MRdirect
Offline
Berichten: 242
Marco Roede
Re: BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
«
Reactie #9 Gepost op:
31 December 2018, 13:14:07 »
Hoi Timo,
Ik was ook niet zeker van een extra optocoupler omdat de kortsluit signalering (naar MRdirect) die ook niet heeft. Aan de andere kant is de signaal input wel galvanisch gescheiden.
Ik heb Dick tijdens Houten Digitaal gesproken en hem per mail oa het volgende geschreven:
De ACK schakeling met de diode / elco voeding kan cq moet je uit het baansignaal halen.
De uitgang van de ACK schakeling schakelt dan tov de baan en niet tov GND van de computer.
Je kan testen of de schakeling het doet door een weerstand + led op de uitgang aan te sluiten. Als dat werkt kan je de connectie met de PC maken.
Ik heb hem aangeboden dat hij bij mij thuis langs mag komen.
M.vr.gr. Marco
Gelogd
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
Timo
Team encyclopedie
Offline
Berichten: 4656
Re: BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
«
Reactie #10 Gepost op:
31 December 2018, 14:15:06 »
Opto toevoegen kan inderdaad altijd. Maar moet je alleen nog nadenken over hoe je het relais voor een programmeerspoor (RTS(7)) voedt als je die toevoegt. Als je deze gewoon van baanspanning wilt voeden zal je daar ook een opto bij moeten zetten om niet de scheiding als nog op zeep te helpen.
Maar goed, nodig zou het niet moeten zijn
Timo
Gelogd
Verzonden vanaf mijn desktop met Firefox
MRdirect
Offline
Berichten: 242
Marco Roede
Re: BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
«
Reactie #11 Gepost op:
01 January 2019, 12:24:57 »
Ik ben voor Dick aan het uitzoeken hoe de RCU-booster kan samenwerken met de comport signalen en ACK schakeling van MRdirect. Hierbij een vraag aan de ontwerper(s) van deze booster.
Het DCC signaal wordt dmv een optocoupler aan de booster aangeboden.
Bij MRdirect wordt het DCC signaal op de comport gezet. De optocoupler verzorgt dus de galvanische scheiding tussen MRdirect-PC en de booster.
Vraag:
Is deze galvanische scheiding echt noodzakelijk of is het een extra zekerheid?
Met andere woorden wat gebeurt er als de GND (pin 5) van de MRdirect-PC comport direct wordt verbonden met de GND van de RCU-booster?
M.vr.gr.
Marco
Gelogd
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
Timo
Team encyclopedie
Offline
Berichten: 4656
Re: BNLS/RCU Booster met MRDirect en ACK detector
«
Reactie #12 Gepost op:
01 January 2019, 20:27:01 »
Ben niet de maker maar toch
Zolang de ACK schakeling niet is toegevoegd is de galvanische scheiding niet noodzakelijk. Het staat je namelijk op zich altijd vrij om op één punt twee gescheiden systemen te koppelen zonder dat er "iets" gebeurd, immers heeft stroom een heen
en
terug nodig. De ACK-schakeling verbind nu alleen ook de GND maar dan op een ander punt, dan heb je problemen.
Wel zorgt de scheiding voor wat
veiligheid
robuustheid omdat je gewoon niet hoeft na te denken of een bepaalde aansluiting kwaad kan of niet.
Maar de opto doet nog een tweede ding en dat is het signaal niveau gelijk maken. Niet alleen kan de booster zo werken over een groot bereik aan voltages maar kan deze ook tegen negatieve voltages. En dit is handig in twee gevallen. 1) Je kan hem nu achter een andere booster hangen. 2) hij kan tegen de seriële poort
Een echte seriële poort (RS232) wisselt namelijk tussen (ongeveer) +15V en -15V.
Dus op zich is er (zolang niet ook de ACK schakeling is aangesloten) kan GND (pin 5) met de GND van de RCU-booster verbinden geen kwaad. Maar het signaal (pin 3) is een ander verhaal. Daar de opto direct de H-brug aan stuurt kan je deze niet direct aan een com-poort hangen. 15V gaat hij niet leuk vinden en negatieve spanningen al helemaal niet!
Timo