Doel:€250.00
Donaties:€88.00

Per saldo:€-162.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 03-06-2025

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Wat was jullie allereerste loc? door R1954
Vandaag om 17:01:29
Yamorc:loconet goes loco door Karst Drenth
Vandaag om 16:53:10
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden door Peter Soonius
Vandaag om 16:47:54
lampjes in huizen willekeurig schakelen door Bert55
Vandaag om 16:43:29
Fleischmann Anna ombouw. door puntenglijder
Vandaag om 16:41:52
US diorama in H0 door puntenglijder
Vandaag om 16:33:32
Aanbrengen van (kleine) nummerplaten en dergelijke door FransW
Vandaag om 16:19:29
Aanbrengen nummerschildjes, maar met welke lijm? door FransW
Vandaag om 16:17:23
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MarcNL
Vandaag om 15:21:46
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door NS264
Vandaag om 14:49:58
Vitrinekast door Hasenwald
Vandaag om 14:34:01
Module vliegveld Jan van Mourik door Wim Vink
Vandaag om 13:34:12
Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht door Ben
Vandaag om 13:15:07
Mooi weer om buiten te spelen door Eric B
Vandaag om 13:02:12
Da's Daz 2 door Keska
Vandaag om 12:53:48
Sounddecoder in Roco BR101 door bellejt
Vandaag om 12:29:42
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MOVisser
Vandaag om 12:26:18
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 11:37:31
Van British Railways Class 58 naar ACTS 5814 in 0 door RobbertJan
Vandaag om 10:55:10
Allereerste lok(je) door henk
Vandaag om 10:39:29
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Hans Reints
Vandaag om 10:37:30
Noorwegen - interessante spoorzaken langs vakantieroute door martijnhaman
Vandaag om 10:34:01
Bauarbeiten im gange door puntenglijder
Vandaag om 09:32:05
Aachenau West door puntenglijder
Vandaag om 07:48:44
Ronald doet de Fork Challenge! door Ronald Halma
Vandaag om 02:25:29
Acherntal 2.0 H0 TP III/IV door wob
02 August 2025, 22:30:44
NS 9500 scratch build uit Fleischmann BR94 door Erwin 054
02 August 2025, 22:12:27
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
02 August 2025, 21:55:45
't Boemeltje door RobVille
02 August 2025, 21:36:12
Nieuwe ruimte voor baan na ca. 30 jaar door ruudns
02 August 2025, 20:24:06
  

Auteur Topic: Koploper, UCCI en OC32 gebruiken dezelfde Compoort.  (gelezen 2039 keer)

Dick_1963

  • Nieuwe gebruiker
  • Offline Offline
  • Berichten: 4
Koploper, UCCI en OC32 gebruiken dezelfde Compoort.
« Gepost op: 25 February 2018, 11:45:35 »
Beste Forum,

Ik heb een testbaan gemaakt en gebruik hiervoor het programma Koploper.
Op het forum ben ik al veel nuttige informatie tegengekomen, echter nog (net)
niet de info wat mijn probleem oplost.

De testbaan bestaat uit een treinendatabase en sinds kort een MCC autodatabase.
Nu kan ik onafhankelijk van elkaar rijden, echter indien ik dit wil combineren
krijg ik een foutmelding.

“Fout bij het openen van Compoort!(com4”Toegang geweigerd”)

Ik heb het e.e.a. via USB aangesloten en de huidige configuratie is nu.:

MultiMaus -> s88XPressNetLI ->      Compoort 5   (tbv Koploper)
UCCI -> OC32 ->                   Compoort 4

De software draait onder Windows 7 en de instellingen binnen Koploper zijn.:

Treinen-database/ Auto-database
      
Digitaal systeem.:
Lenz/ Dinamo

Poortnr.:
Com 5/ Com 4

Baudrate.:
9600/19200
      
OM32 serial.:
Com 4/Dinamo

Configbestand.:
oc32kl.cfg/   oc32kl.cfg
      
Combinatie trein/ auto.:
      
Gecombineerd met.:   
Op 1 pc/ Op 1 pc

IP-adres.:
Localhost/ Localhost

Poortnr.:
5500/ 5500

Autodatabase.:
Oefenbaan-MCC/ Nvt.

Wie heeft er een suggestie om mijn probleem op te lossen ?

Alvast bedankt voor de reactie(s).

M.vr.gr.,
Dick

Remunj

  • Offline Offline
  • Berichten: 8108
Re: Koploper, UCCI en OC32 gebruiken dezelfde Compoort.
« Reactie #1 Gepost op: 25 February 2018, 12:26:09 »
Zoals ik het zie gebruik je COM5 voor je Lenz systeem, COM4 voor Dinamo maar COM4 ook voor een OM32. En dat gaat niet. Vandaar de foutmelding. COM4 IS al geopend voor Dinamo en wordt daarna opnieuw geprobeerd te openende voor de OM32. Dat gaat fout.
Je zult die OM32 op een andere poort moeten aansluiten.
Gr.
Eric

Dick_1963

  • Nieuwe gebruiker
  • Offline Offline
  • Berichten: 4
Re: Koploper, UCCI en OC32 gebruiken dezelfde Compoort.
« Reactie #2 Gepost op: 26 February 2018, 21:06:47 »
Beste Eric,

Bedankt voor je reactie.
Om een extra poort te creeren heb ik een USB Hub besteld.
Ik ga hiermee aan de slag en hou je op de hoogte!

M.vr.gr.,
Dick

gvandersel

  • HCC!m maar toch Selectrix (RMX)
  • Offline Offline
  • Berichten: 3603
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Koploper, UCCI en OC32 gebruiken dezelfde Compoort.
« Reactie #3 Gepost op: 27 February 2018, 11:04:10 »
Ik denk niet dat een USB hub je gaat helpen. Je moet een RS232 naar USB coinverter hebben.

Groet,

Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de bouw en lees de avonturen.

Dick_1963

  • Nieuwe gebruiker
  • Offline Offline
  • Berichten: 4
Re: Koploper, UCCI en OC32 gebruiken dezelfde Compoort.
« Reactie #4 Gepost op: 03 March 2018, 08:31:14 »
Omdat beide Compoorten reeds bezet waren, heb ik een USB Hub besteld
om een nieuwe (extra) poort te creeren. De OC32 zit hier nu ingeplugd.

Om de UCCI met de OC32 te laten communiceren, heb ik beide RS232 uitgangen
met elkaar verbonden. En het werkt!

Ik wil jullie beiden bedanken voor de input.

M.vr.gr.,
Dick

Remunj

  • Offline Offline
  • Berichten: 8108
Re: Koploper, UCCI en OC32 gebruiken dezelfde Compoort.
« Reactie #5 Gepost op: 03 March 2018, 10:54:25 »
Om de UCCI met de OC32 te laten communiceren, heb ik beide RS232 uitgangen
met elkaar verbonden. En het werkt!
Leg dat eens even uit  ???
Uitgangen aan elkaar verbinden is een nogal vreemde werkwijze. En zal je niet geholpen hebben. Dus je bedoeld ongetwijfeld wat anders.

Ik neem aan dat je de USB hub aan een USB uitgang hebt aangesloten en daarop de verschillende componenten via een USB-> serial converter hebt aangesloten.

Plaats anders eens een tekeningetje hoe je het nu hebt zitten.
Ondanks dat het blijkbaar werkt ben ik wel nieuwsgierig wat je nu precies gedaan hebt.
Gr.
Eric

thijs

  • Offline Offline
  • Berichten: 150
Re: Koploper, UCCI en OC32 gebruiken dezelfde Compoort.
« Reactie #6 Gepost op: 03 March 2018, 12:30:21 »
Beste Eric,

Bedankt voor je reactie.
Om een extra poort te creeren heb ik een USB Hub besteld.
Ik ga hiermee aan de slag en hou je op de hoogte!

M.vr.gr.,
Dick

Waarom verbind je de OC32 niet met de UCCI via de RS485 bus?

Mvg
Thijs

Dick_1963

  • Nieuwe gebruiker
  • Offline Offline
  • Berichten: 4
Re: Koploper, UCCI en OC32 gebruiken dezelfde Compoort.
« Reactie #7 Gepost op: 04 March 2018, 11:44:01 »
De OC32 was oorspronkelijk via de RS485 bus verbonden met de UCCI.
Dit resulteerde in onderstaande foutmelding.:
Fout bij het openen van Compoort!(com4”Toegang geweigerd”)

Nu heb ik de OC32 direct op een nieuwe Compoort gezet d.m.v. een
RS232/USB converter, deze had ik nog liggen.

Nu was er geen foutmelding meer en kon ik beide databases tegelijk gebruiken.
Echter, ik kon via de MCC database niet mijn servo's, stoplichten etc. aansturen.
Er moest dus blijkbaar nog een verbinding worden gemaakt tussen de UCCI en OC32.

De OC32 en UCCI waren reeds met hun (specifieke) voeding via de 0V aansluiting
met elkaar doorverbonden.
Om signalen door te geven heb ik vervolgens met elkaar verbonden.:

[OC32] RS232/TTL (K1) Pin4
[UCCI] OM32 interface Pin2 
(zie documentatie)

Ik heb het vanmorgen getest en het werkt.

M.vr.gr.,
Dick