Doel:€250.00
Donaties:€0.00

Per saldo:€-250.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 03-12-2025

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

VERPLAATST: Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Duikeend
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Ruud-64
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
Een baantje in de Limburgse heuvels door SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
US diorama in H0 door Wim Vink
29 April 2026, 23:04:38
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door grossraumwagen
29 April 2026, 23:03:00
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ferdinand Bogman
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn door Reinout van Rees
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Joz
29 April 2026, 22:42:15
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door defender
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort door MOVisser
29 April 2026, 21:44:44
Toon hier je (model)TRAM foto's. door D_Loc
29 April 2026, 21:37:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door arnout
29 April 2026, 21:13:56
Lucien gaat vreemd Southern Style: normaalspoor, engels en ook nog schaal 0..... door Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
Halma ladies gaan bouwen voor....... OntraXS 2027! door Ronald Halma
29 April 2026, 20:53:28
Bouwbeschrijving mat' 54 hondekop ElD-4 van FRIE door Rob Bennis
29 April 2026, 20:48:00
Mooi weer om buiten te spelen door BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door henk
29 April 2026, 19:44:24
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Simplex
29 April 2026, 17:55:59
NCS-72 / NS-3600 door FritsT
29 April 2026, 16:36:36
Palisade Canyon door RobVille
29 April 2026, 15:32:13
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Biesje
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen door spoorijzer
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles door thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
DR4088LN hoe pius en min aansluiten door Jip
29 April 2026, 11:29:48
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Ronald Halma
29 April 2026, 10:44:52
  

Auteur Topic: Niet vrijgeven van blokken  (gelezen 3505 keer)

KeesV

  • Offline Offline
  • Berichten: 27
Niet vrijgeven van blokken
« Gepost op: 26 April 2016, 10:55:43 »
Sinds enige tijd heb ik het volgende probleem :
Bij een aantal blokken wordt er wel vrijgegeven als het blok aan de ene kant wordt verlaten, maar niet als het blok aan de andere kant wordt verlaten. Bezetmelden geeft geen probleem.
Het is m.i. geen Itrain probleem, want als ik uitsluitend via de IB-Com rijd heb ik hetzelfde probleem.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn ?

Kees Verzijl


Timo

  • Team encyclopedie
  • Offline Offline
  • Berichten: 4655
Re: Niet vrijgeven van blokken
« Reactie #1 Gepost op: 26 April 2016, 11:01:41 »
Dus de IB toont hem ook werkelijk bezet? Misschien per ongeluk een overbrugging van de spoorstaaf aan die kant?

Andere extra info zou ook wel handig zijn. Wat voor bezetmelders, kabels, is het maar één blok,al gewisseld naar andere melder etc


Timo
Verzonden vanaf mijn desktop met Firefox

KeesV

  • Offline Offline
  • Berichten: 27
Re: Niet vrijgeven van blokken
« Reactie #2 Gepost op: 26 April 2016, 12:10:58 »
Het betreft een aantal blokken die ook door de IB-Com niet worden vrijgegeven, behalve als de Ib-Com opnieuw wordt ingeschakeld,
dan zijn deze blokken weer vrijgegeven. Deze blokken, die zich allen tussen 2 wissels bevinden, zijn aan meerdere bezetmeldmodules (IB 63320) gekoppeld. Naar 1 zijde van deze blokken werkt alles goed, deze blokken zijn ook niet aan elkaar gekoppeld, bevinden zich wel allemaal op het middengedeelte van mijn baan

Kees.

Martin Hornis

  • Offline Offline
  • Berichten: 1436
Re: Niet vrijgeven van blokken
« Reactie #3 Gepost op: 26 April 2016, 13:02:37 »
Hoe lang zijn de secties in de betreffende blokken?
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.

KeesV

  • Offline Offline
  • Berichten: 27
Re: Niet vrijgeven van blokken
« Reactie #4 Gepost op: 26 April 2016, 13:40:27 »
Bloklengte van deze blokken is verschillend, van circa 1 mr tot 3 mr.

Timo

  • Team encyclopedie
  • Offline Offline
  • Berichten: 4655
Re: Niet vrijgeven van blokken
« Reactie #5 Gepost op: 26 April 2016, 18:17:17 »
Nog een test om de rails uit te sluiten:

Loc op probleem vak en dan zelf de draad van dat blok uit de bezetmelder halen.

Gaat de boel dan uit?

En als je de boel eerst in de problemen brengt (dus loc de "verkeerde" kant weg laat rijden en dan zelf de boel ontkoppeld?

Overigens leverde een snelle zoektocht naar de bezetmelder dit onopgeloste draadje op.  :-\
Verzonden vanaf mijn desktop met Firefox

KeesV

  • Offline Offline
  • Berichten: 27
Re: Niet vrijgeven van blokken
« Reactie #6 Gepost op: 27 April 2016, 10:30:15 »
Hallo Timo, ga ik ook eens uitproberen.
Als ik de IB-Com uit en aan zet , worden alle blokken correct weergegeven. Verder wordt er bij het binnen rijden van alle blokken meteen
bezet gemeld.
Ik heb het andere draadje gelezen, met het programmeren van de 63320 modules via de IB-Com (Loco-net) heb ik geen probleem.
Ik heb ook al een 63320 module vervangen door een andere omdat een aantal probleemblokken  op deze module zaten, gaf ook geen oplossing.

Kees.

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7819
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Niet vrijgeven van blokken
« Reactie #7 Gepost op: 27 April 2016, 18:42:59 »
Dat de blokken vrij zijn na een opstart, dat is normaal, de modules geven dan ook geen status terug aan de IB-Com, pas na daadwerkelijk opvragen via het opvraag adres zal de module de status doorgeven. Hetzelfde gebeurd er na een status verandering via de baan dan zal de module de verandering van dat ene meldpunt doorgeven.
Alles wijst er op dat er iets bij het aansluiten op de baan over het hoofd wordt gezien. En als je een simpele test doet door de melder op een stuk rails aan te sluiten waar het probleem niet voorkomt en de melder werkt gewoon, dan weet je dat het probleem in de baan zit.

Groetjes
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

KeesV

  • Offline Offline
  • Berichten: 27
Re: Niet vrijgeven van blokken
« Reactie #8 Gepost op: 28 April 2016, 10:37:26 »
Inmiddels uitgeprobeerd bij 3 probleemblokken , verbonden aan 3 verschillende bezetmeldmodules. Draadjes losgemaakt bij bezetmeldmodule , geen spanning dus meer op de blokken, maar IB-Com en dus ook I-Train  blijven bezetmelden.

Kees.

Timo

  • Team encyclopedie
  • Offline Offline
  • Berichten: 4655
Re: Niet vrijgeven van blokken
« Reactie #9 Gepost op: 28 April 2016, 10:41:31 »
Kijk, dan zijn we in ieder geval een stap verder dat we de baan kunnen uitsluiten :) Maar wat dan wel het probleem is  ??? Weet iemand of de IB er ooit problemen mee heeft gehad? Maw, is de IB voorzien van nieuwste firmware?


Timo
Verzonden vanaf mijn desktop met Firefox

KeesV

  • Offline Offline
  • Berichten: 27
Re: Niet vrijgeven van blokken
« Reactie #10 Gepost op: 29 April 2016, 11:34:54 »
Zoals aangegeven door Wim heb ik een draadje van een probleemblok uit de melder gehaald en aangesloten op een melder,zonder problemen, op dezelfde bezetmodule. Op  deze melder heb ik nu wel het probleem.
Het probleem zit dus niet in de bezetmeldmodule , maar dat was eigenlijk al duidelijk, want zoals eerder aangegeven had ik een bezetmeldmodule met een aantal probleemblokken al vervangen door een nieuwe bezetmeldmodule. Zonder resultaat .
Naar mijn idee moet het probleem zitten in de baan (maar waar ?) of mijn IB-Com verwerkt niet alle meldingen van de bezetmeldmodules goed.

Kees.

KeesV

  • Offline Offline
  • Berichten: 27
Re: Niet vrijgeven van blokken
« Reactie #11 Gepost op: 29 April 2016, 11:38:23 »
Gezien de opmerking van Timo n.a.v een andere test zou het ook niet in de baan kunnen zitten.
Blijft over de IB-Com ?

Kees.

Timo

  • Team encyclopedie
  • Offline Offline
  • Berichten: 4655
Re: Niet vrijgeven van blokken
« Reactie #12 Gepost op: 29 April 2016, 14:25:45 »
Als het probleem blijft als je de baan afkoppelt kan het onmogelijk aan de baan liggen lijkt mij. IB is inderdaad nog over, vandaar mijn opmerking over het mogelijk beschikbaar zijn van een update.

Maar dat is niet het enige wat over is, je hebt ook nog de LocoNet bekabeling! Je zou eens kunnen testen door de IB naar de decoder te zetten (moet je wel de baanspanning weer aansluiten) en een andere kabel tussen IB en decoder te proberen.


Timo
Verzonden vanaf mijn desktop met Firefox

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7819
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: Niet vrijgeven van blokken
« Reactie #13 Gepost op: 09 May 2016, 23:44:13 »
Kees,

Als je het draadje van je probleem melder in de baan verhuist naar een andere aansluiting op de module die eerst geen probleem had ,en nu wel met de aansluiting van de probleem melder dan zit het toch gewoon in de baan en nergens anders. Je kunt er voor de rest natuurlijk de gehele wereld bij slepen en met iedere wind mee waaien, maar je hebt het probleem al gevonden allen moet je nu het probleem in de baan nog oplossen.
LocoNet bekabeling onzin niet eens naar kijken. De andere melders doen het wel goed.
Fout zoeken is zaken uitsluiten, en dat doe je niet door als een kip zonder kop te werken.

Groetjes
« Laatst bewerkt op: 17 May 2016, 22:49:22 door Bert van Gelder. Reden: Tekst vriendelijker gemaakt »
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net