Misschien geeft een tekening/schema meer inzicht.
En ik wil zelf ook wel graag weten hoe de vork in de steel zit.
... maar ik moet proberen het in Jip en Janneke taal te houden zodat ik ook kan begrijpen wat er gebeurt...
De DR schakelt ALTIJD een puls, zoals die door de puls-duur CV's zijn gedefinieerd. Naar mijn ervaring kun je die gerust terugbrengen van 128 (standaardwaarde en ca. 0.8 sec) naar 48 ( = 0.3 sec) of lager, zolang je wissels nog maar goed omgaan. Als rustperiode zou ik persoonlijk niet meer dan 150ms nemen. Bekrachtigingstijd in KL (koploper) kun je prima op 100ms laten staan dan.
Verschillende centrales werken hier verschillend ( omdat er niet echt een spec is... )De Maus stuurt zolang je een wisselknop ingedrukt houdt z.g. 'Energize' packets, die de decoder 'dwingen' hun uitgang te bekrachtigen. Als je de knop los laat, stuurt de Maus een 'de-energize'. Bij heel kort indrukken, krijg je dan mogelijk een heel korte puls, die de decoder dan verlengt ( en idd de observatie dat de decoder zijn pulstijd 'start' is op het moment dat er 'de-energize' ontvangen wordt is bijna correct. De decoder herstart de puls bij elke 'energize', omdat de 'de-energize' slechts 1 maal gestuurd wordt is hiervoor gekozen om zodoende zeker te zijn dat een uitgang niet onder spanning blijft staan)Verschillende besturingspakketten en of handregelaars sturen helemaal geen 'de-energize' pakketten... Koploper doet dat wel, een Daisy handregelaar b.v. niet.Intelliboxen doen het weer anders. Die sturen gedurende de in de IB ingestelde tijd 'energize' pakketten, ongeacht hoelang een knop ingedrukt wordt. En ook weer gevolgd door slechts 1 de-energize pakket. Dit laatste doet ook de CS-2.Zo zie je maar dat e.e.a. heel erg afhankelijk is van het gebruikte digtaal systeem, je (hand)regelaar, de aansturende software.... etc. etc.
Als ik het goed begrijp kun je het probleem dus eenvoudig omzeilen door de pulstijd van de DR4018 zo kort mogelijk te zetten. Ik heb ook wel eens zitten meten aan de steltijd van een spoelenaandrijving, en de 50 ms die Wim noemt is heel realistisch. Dus als de besturing al een puls van 100 ms geeft, dan is het eigenlijk niet nodig dat de DR4018 daar nog tijd aan toevoegt.
Vervolgens moet de externe voeding één wisselspoel kunnen voeden en sommige spoelen verbruiken nogal wat. Vandaar die voeding van 2 of 3 A en het advies voldoende dikke draden te gebruiken.
Default is de waarde 8 dus een pulstijd 520 mSec...