Doel:€250.00
Donaties:€88.00

Per saldo:€-162.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 03-06-2025

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

Roco NS bolkoprijtuig deel -tig: gepiel op de 1,5 mm2 door Edsko Hekman
Vandaag om 17:51:58
mDDM, waarom 3 draaistellen? door Eric B
Vandaag om 17:48:42
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Flevodienst 1976
Vandaag om 17:36:07
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Menno
Vandaag om 17:31:15
Station Roodeschool door Torikoos
Vandaag om 17:24:23
vrijgavecode z21 centrale door AlbertG
Vandaag om 17:10:10
De Projecten van RetroJack door RetroJack
Vandaag om 16:56:34
Rondom Charlois door Alewijn
Vandaag om 16:54:11
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Ronald69
Vandaag om 16:36:02
Yet Another Servo Decoder door bask185
Vandaag om 16:29:54
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door FritsT
Vandaag om 16:29:12
Line-up foto's van modellen door spoorijzer
Vandaag om 16:08:27
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sebastiaan Pot -- Big Scale Trains
Vandaag om 16:06:29
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 15:53:51
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 15:45:59
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door R1954
Vandaag om 15:33:08
Rijnstraat door Gerco van Beelen
Vandaag om 15:32:33
1865/68 aanleg kreekrakdam Bergen op Zoom / goes. door TonM
Vandaag om 15:21:17
Piko 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:16:37
Seinen programeren met de Pro-Link naar de 10837 dec. door bask185
Vandaag om 15:15:50
NS huisstijl jaren zeventig / jaren tachtig door Luc2000
Vandaag om 14:40:25
3D/RM-IG: CTA bakken (H0) (met texture!) door Luc2000
Vandaag om 14:38:25
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 14:34:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door bollen neus
Vandaag om 14:30:52
PBM/PWM met joystick door BR41
Vandaag om 14:21:41
Piko TT 2025 door Bartje81
Vandaag om 14:16:26
Onshape gebruikersgroep door Hans van de Burgt
Vandaag om 13:45:26
Vele baanplannen online gezet door BramFokke
Vandaag om 13:27:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door meino
Vandaag om 12:17:58
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:48
  

Auteur Topic: Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT  (gelezen 2923 keer)

WAvS

  • Offline Offline
  • Berichten: 23
Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT
« Gepost op: 08 August 2012, 10:39:01 »

Hallo,
Ik heb 4 Tortoise motorwisselstellers aan een motorwisseldecoder M-DEC
van Littfinkidata techniek gehangen. Nu blijkt dat de uitgangen 1,2 en 4
goed werken en uitgang 3 problemen geeft. Ik heb dat getest bij 3 M-DEC decoders. Ze gaven allemaal het zelfde beeld. Na dit probleem bij LDT Nederland aangekaart te  hebben kreeg ik als antwoord

"De motorwisseldecoder M-DEC is niet geschikt voor de aandrijving van Tortoise of zgn turlemotor aandrijvingen".

en ook

"Het beschreven gedrag waarbij m.n. uitgang 3 van de M-DEC decoder niet functioneerd is kennelijk een bekend fenemeen".

Nu zijn mijn vragen:
- Is dit probleem algemeen bekent? En had ik dit kunnen weten voor dat ik ze kocht?

- Heeft iemand het zelfde probleem ontdekt? En zo ja hoe heb je het kunnen oplossen?

ik hoor graag het antwoord.
met vriendelijke groeten
Willem

henk

  • Offline Offline
  • Berichten: 22629
Re:Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT
« Reactie #1 Gepost op: 08 August 2012, 10:55:16 »
Willem, uit je beschrijving kan ik niet opmaken wat het probleem praktisch nu precies is. Daarom slechts een suggestie.
LDT meldt op de site dat deze decoder na 10 seconden de motorstroom uitschakelt. De Tortoise aandrijvingen verwachten een permanente stroom op de motor; de aandrijving blijft de wisseltong op zijn plek drukken. Nu gaat het vaak toch goed als het wissel de eindstand heeft bereikt, maar niet altijd. Als het hiermee te maken heeft, dan kan bijstellen van de aandrijfveer een oplossing bieden. Maar de kern is toch dat de Tortoise permanent stroom verwacht en dat je een decoder nodig hebt die dat levert. Wat dat betreft heeft LDT gelijk en ja, het staat in de gebruiksaanwijzingen.
Het is heel Nederlands om iets heel Nederlands te vinden.

Huib

  • Offline Offline
  • Berichten: 1495
    • Avontuur in Miniatuur
Re:Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT
« Reactie #2 Gepost op: 08 August 2012, 11:04:33 »
Beste Willem,

Ik stuur mijn Tortoises aan met de 'gewone' LDT schakeldecoders (het type met een relais). Dat werkt prima.

Schema: http://www.spoornul.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=815037 (fig 3).

Het schema heb ik nog uitgebreid met twee condensatoren om de enkelfase gelijkspanning wat af te vlakken. Stuur me even een mail als je het complete schema nodig heb, ik kan daar op het moment niet bij.

Groeten,

Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/

Han Zijlstra

  • Forumlid, hobbyist & leverancier:Trainspecials! Decodershop! Sceneryshop!
  • Offline Offline
  • Berichten: 4291
  • The Right Track, Your track!
    • Trainspecials
Re:Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT
« Reactie #3 Gepost op: 08 August 2012, 11:06:01 »
iets genuanceerder denk ik

Op de site(s) van LDT worden een aantal wisselmotoren bij name genoemd voor de M-dec (tillig/pilz/Conrad/lemaco) echter de Tortoise niet, ook geen waarschuwing oid. Als het probleem bekend zou zuijn dat zou LDt ook netjes moeten vermelden.
Hier:http://www.ldt-infocenter.com/page/pdf/page_245.pdf wel een aansluitschema voor Tortoise motoren.
Han Zijlstra is op maandag 24 november 2014 overleden.

ESU Ecos, Littfinski, Kuehn, Zeller, Piko, Roco Multimaus, Massoth, Zimo, NMJ, Athearn, BLI, Kadee, Fleischmann, Roco, Proto, MDS, LGB, Bachmann,Hufing,  USA en .... de blikken trein van mijn Vader!

Ronald Halma

  • Organisator US Convention Nederland
  • Online Online
  • Berichten: 18281
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT
« Reactie #4 Gepost op: 08 August 2012, 11:12:32 »
De Tortoise aandrijvingen verwachten een permanente stroom op de motor; de aandrijving blijft de wisseltong op zijn plek drukken.

Henk, ze zijn geschikt om permanent onder spanning (en niet onder stroom ;)) te zetten. Het hoeft niet, het kan. In de eindstand ligt een tortoise gewoon stevig aan, met of zonder die permanente spanning. Ik gebruik ze gewoon met een tuimelschakelaar en dat werkt meer dan prima en ze blijven prima aanliggen in hun desbetreffende eindstand. Probeer een tortoise maar eens met de hand uit zijn eindstand  te drukken, dat lukt je bijna niet ( is t'ie ook niet voor gemaakt ;))

Je zou dus prima een decoder kunnen gebruiken die instelbaar is in tijd. Of dat die M-DEC is kan ik niet zeggen, persoonlijk heb ik die alleen gebruikt met Lemaco aandrijvingen. Maar het zou gewoon moeten kunnen.
Greetz, Ronald

Mijn US Convention Aalten

Mijn modules!:

Micromodule

Klaas Zondervan

  • Offline Offline
  • Berichten: 26872
    • Pagina van klaas
Re:Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT
« Reactie #5 Gepost op: 08 August 2012, 11:15:01 »
Dat schema laat een SA-DEC zien, dat is dus de decoder die Huib bedoelt.

Ik vind overigens wel dat LDT zich er makkelijk vanaf maakt. Het probleem met de derde uitgang is blijkbaar bekend, maar gaan ze daar dan ook wat aan doen?
Projecten:
Dubbelom
Halte Assel
Geluk, dat is vooraan staan als de overweg gesloten is.

Bert van Gelder

  • Offline Offline
  • Berichten: 4377
Re:Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT
« Reactie #6 Gepost op: 08 August 2012, 11:54:11 »
Klaas,

Dat hoeft toch niet, de decoder is niet voor de Turtles bedoeld.

Als ze dat probleem niet hebben met de andere genoemde aandrijvingen, dan voldoet het aan hun 'voorwaarden'

Gr, Bert

henk

  • Offline Offline
  • Berichten: 22629
Re:Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT
« Reactie #7 Gepost op: 08 August 2012, 12:04:21 »
Dat schema gaat over een schakeldecoder met relaisuitgangen en niet over de speciale decoder voor wisselmotoren. Het werkt natuurlijk wel met gewone relaisuitgangen. Op een dergelijke manier schakel ik ze ook, maar dan met relais met dubbelpolige omschakelcontacten. Dan kun je gewoon gelijkspanning ompolen en heb je geen last van het gebrom bij enkelfasige gelijkrichting.

@Ronald, ik heb wel een probleem gehad met Tortoises waarbij de wisseltongen niet op hun plek bleven. Ging om Tillig, je weet wel zonder scharniertje in de wisseltong. Is op te lossen door het verenstaal aan te passen, maar permanent onder spanning zetten vond ik gemakkelijker.

Maar uit de vraag van Willem kan ik ook eigenlijk niet opmaken wat zijn probleem nou precies is. Het lijkt me toch sterk dat uitgang drie een specifiek probleem zou hebben.
Het is heel Nederlands om iets heel Nederlands te vinden.

Ronald Halma

  • Organisator US Convention Nederland
  • Online Online
  • Berichten: 18281
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT
« Reactie #8 Gepost op: 08 August 2012, 12:17:33 »
@Ronald, ik heb wel een probleem gehad met Tortoises waarbij de wisseltongen niet op hun plek bleven. Ging om Tillig, je weet wel zonder scharniertje in de wisseltong. Is op te lossen door het verenstaal aan te passen, maar permanent onder spanning zetten vond ik gemakkelijker.

Oke, daar staat als geheel wss meer spanning op die staven waardoor ze niet aan willen liggen. Bij de Peco's zonder het veertje werkt het prima :)

Maar uit de vraag van Willem kan ik ook eigenlijk niet opmaken wat zijn probleem nou precies is. Het lijkt me toch sterk dat uitgang drie een specifiek probleem zou hebben.

Dat vond ik ook al... waarom dan niet alle uitgangen? Zou er iets met het ontwerp zijn waarbij uitgang 3 iets specifieks heeft waardoor dit niet werkt op de tortoise?
Greetz, Ronald

Mijn US Convention Aalten

Mijn modules!:

Micromodule

Klaas Zondervan

  • Offline Offline
  • Berichten: 26872
    • Pagina van klaas
Re:Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT
« Reactie #9 Gepost op: 08 August 2012, 12:38:29 »
Dat hoeft toch niet, de decoder is niet voor de Turtles bedoeld.
De decoder is bedoeld voor motoraandrijvingen. De Tortoise is een motoraandrijving.
Dus vraag ik me af wat dan het verschil is. Het enige wat ik kan verzinnen is dat de Tortoise veel minder stroom trekt dan de aandrijvingen die in de handleiding worden getoond.

Los daarvan, als bekend is dat de derde uitgang problemen oplevert, dan mag je op zijn minst verwachten dat ze onderzoeken waar dat aan ligt.
Projecten:
Dubbelom
Halte Assel
Geluk, dat is vooraan staan als de overweg gesloten is.

WAvS

  • Offline Offline
  • Berichten: 23
Re:Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT
« Reactie #10 Gepost op: 09 August 2012, 10:36:23 »
Hallo allen,
Het gaat mij dus niet om het feit dat de spanning na een paar seconden weg valt. Maar om het feit dat de uitgangen 1.2 en 4 wel goed werken maar uitgang 3 de turrle vaak niet in een keer laat omlopen. je moet uitgang 3 somt wel 3 keer aansturen om dit te berijken. En dat gaat niet als je met koploper rijdt.

Dat er op de site van LDT een paar motoren worden genoemd, houdt dat dan niet gelijk in, dat andere motoren niet zouden werken.
Niemand heeft dit probleem al ervaren???
m.h.g
willem

henk

  • Offline Offline
  • Berichten: 22629
Re:Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT
« Reactie #11 Gepost op: 09 August 2012, 10:52:51 »
Nee, maar dat zou wel de reden kunnen zijn dat LDT schrijft dat de decoder eigenlijk niet geschikt is voor de Tortoise. Een andere reden zou ik niet kunnen verzinnen.

Gezien de opbouw van zo'n decoder, zou ik ook geen reden kunnen verzinnen waarom de derde uitgang specifiek problemen zou kunnen opleveren. Ik heb er in ieder geval nog nooit van gehoord. Op Duitse forums zijn ze snel genoeg met dat soort zaken.

Ik zou eerst maar eens vragen wat LDT Nederland nu precies bedoelt met die cryptische opmerkingen.
Het is heel Nederlands om iets heel Nederlands te vinden.

C_Jabaaij

  • Offline Offline
  • Berichten: 973
  • Eschburg
Re:Turrles aan een motorwisseldecoder M-DEC van LDT
« Reactie #12 Gepost op: 09 August 2012, 11:44:14 »
Niemand heeft dit probleem al ervaren???

Willem,

Dit heb ik ook al ervaren dat uitgang 3 problemen geeft met Tortoise motoren. Heel vervelend als je op een beurs, tenstoonstelling e.d. staat en bepaalde wissel willen niet goed werken.

Deze LDT decoders worden nu niet meer door ons gebruikt.

Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”