Hoi,Inderdaad, een koeiekop heeft 3 standen: UIT, RECHTS, LINKSDe grap is, dat de onderste lamp brandt bij zowel RECHTS als LINKSDus moet die reageren op beide seinbeelden. Dat zou kunnen met de functiemapping van de DR4018 en elk ledje aansluiten op een uitgang van de DR4018, maar eenvoudiger is het gebruik van twee dioden.De DR4018 moet je dan configureren als 16 'aan-uit', zodat elke uitgang een eigen adres heeft.Voorbeeld:aan 'C' sluit je de gemeenschappelijke ( grijs met weerstand ) aanaan uitgang 1 sluit je links-boven aan.aan uitgang 2 sluit je rechts-boven aan.de onderste via een diode met de kathode aan uitgang 1 EN via een diode met de kathode aan uitgang 2Vervolgens geeft je in Koploper bij Seineigenschappen de juiste adressen en standen in.Grtzz,Karst