gaat je 'out' wel naar je centrale?
Staat er in de handleiding ook iets over common ground of zo? Ik zag dat die terugmelder er ook is met in de naam gnd in plaats van cs. Mogelijk is de gnd bedoeld voor een common ground versterker zoals de IB heeft.Vergeet het bovenstaande. Ik heb de gebruiksaanwijzing inmiddels gevonden. In de gebruiksaanwijzing gaat de bruine aansluiting van de IB naar de terugmelder en niet de rode.
Ik probeer ook gebruik te maken van deze bezetmelder en loop tegen hetzelfde probleem aan. Ik heb twee melders, waarvan 1 een knipperend led geeft, en de ander een continu brandende led. Helaas zegt de handleiding niet welke van de 2 nu foutief is aangesloten. Echter als ik ze 1 voor 1 aansluit geeft de bezetmelder ook in alle gevallen aan dat alles bezet is, terwijl niet alle uitgangen worden gebruikt.Hiervoor heb ik alles aangesloten met de Viesmann 5033 en werkte dus prima. Nu die units vervangen door de DR4088CS en krijg het ook nog niet aan de praat.
Vraagje 2:Op hoeveel modules staat de IB Bij de instelling 's88 Einstellungen' ??Ik kan het hier na spelen als het aantal modules op 0 staat: Continue Brandende LED Deze waarde veranderen naar b.v. 31 leverde in eerste instantie niets op. Pas na een reset bogon de IB de modules te scannen... Grtzz,Karst