Doel:€250.00
Donaties:€88.00

Per saldo:€-162.00

Steun ons nu!

Laatst bijgewerkt
op 03-06-2025

Vacature: secretaris bestuur
Algemeen

De stichting

Recente berichten

M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan door Ronald Halma
Vandaag om 05:02:37
Defensie wil oude koplopers ombouwen tot hospitaaltrein door ArjanB
Vandaag om 00:20:54
Heroplage Artitec Plan W? door KNed
14 July 2025, 23:54:58
Iemand ervaring met deze ali express lok printplaten? door SFA
14 July 2025, 23:46:23
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Wim Vink
14 July 2025, 23:19:54
LTM 51 Garratt op basis van Harry Kaffa† ets door FritsT
14 July 2025, 23:13:23
Groningers blij verrast met opening station, maar er is ook reden voor gemopper door henk
14 July 2025, 22:48:40
Raadplaatje door Nohome
14 July 2025, 22:43:39
Noorwegen - interessante spoorzaken langs vakantieroute door Dion
14 July 2025, 22:31:05
Rivarossi panoramarijtuig verlichting inbouwen. door Treinbestuurder
14 July 2025, 22:04:45
Hulp gevraagd: Yamorc YD7010 en ESU loksound door Paulus
14 July 2025, 21:23:06
Spoor- en tramweg parafernalia door gdh
14 July 2025, 21:17:50
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door defender
14 July 2025, 21:07:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Prutsert
14 July 2025, 20:46:27
Ronald doet de Fork Challenge! door Ronald Halma
14 July 2025, 20:31:02
Een nieuw begin door 741230
14 July 2025, 19:51:26
Ombouw Hornby LMS Class 2P 4-4-0 naar NS 2100 door Erwin 054
14 July 2025, 19:49:49
ongeremde Sikken/wagens in goederentreinen door timtrein
14 July 2025, 19:23:18
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
14 July 2025, 19:22:52
Van NS 2439 naar SNCF 62439 door Tedo
14 July 2025, 19:12:00
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Wim Vink
14 July 2025, 17:37:33
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Thai-Bundesbahn
14 July 2025, 17:30:08
Piko 2025 door Duikeend
14 July 2025, 16:59:12
VERPLAATST: Re: Piko 2025 door Duikeend
14 July 2025, 16:57:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Karben
14 July 2025, 16:54:49
VERPLAATST: Klein baantje 1200x1200mm door Duikeend
14 July 2025, 16:40:26
Spoor 1 nem of finescale door FritsT
14 July 2025, 16:32:42
Klein baantje 1200x1200mm door tijgernootje
14 July 2025, 16:32:07
Even wachten nog...... (1:45 op 0,16 m2) door Scratchbuilt
14 July 2025, 15:49:05
De Projecten van RetroJack door RetroJack
14 July 2025, 14:23:39
  

Auteur Topic: s88 modules  (gelezen 1973 keer)

wikumodelbouw

  • Offline Offline
  • Berichten: 59
s88 modules
« Gepost op: 12 October 2008, 10:29:18 »
Hallo,
Ik rijd 2 rail digitaal met softlok en intellibox.
In de computer zit een ingangenkaart van softlok (zie eventueel site van softlok)waarmee ik 192 ingangen kan detekteren.
Mijn vraag is nu omdat ik te weinig ingangen heb voor mijn baan heb of ik verder kan gaan met s88 ingang modules.
Kan je de modules zo gebruiken dat ik verder ga vanaf ingang 192 ?
Dus module 1 voor ingang 193t/m209 module 2 voor ingang 210 t/m 226 enz...
Het zou nl. erg veel werk zijn om in softlok alle ingangen opnieuw te moeten benoemen als de s88 modules beginnen vanaf ingang 1t/m16, 17t/m32 enz....

Wilbert

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: s88 modules
« Reactie #1 Gepost op: 12 October 2008, 12:14:47 »
Je kunt ze er toch gewoon achter plakken, ik zie of begrijp je probleem dus niet. Je zelf wel?

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: s88 modules
« Reactie #2 Gepost op: 12 October 2008, 17:51:25 »
Oh, wacht ik denk dat ik je probleem snap, het gaat niet over s88 modules, maar het gaat om de beperking van de IO kaart van softlok.
Nu vraag jij je af of je dit aan kunt vullen met S88 modules op je Intellibox.

Nu moet je dus eerst weten of Softlok hiermee overweg kan, en van beide bezetmeld systemen informatie kan ontvangen. Is deze mogelijkheid beschikbaar, dan zal het niet via de S88 aansluiting gaan en met de daarop aangesloten S88 modules. Want die beginnen immers bij nummer 1 te tellen, en je hebt al een nummer 1 t/m 192.

Wat wel kan is via het LocoNet de LocoNet terugmelders gebruiken. Of via een S88LN adapter daarmee gebruik maken van S88 modules. Zoals bijvoorbeeld de S88SD16 info hierover op mijn website. De LocoNet-Terugmelder kan op ieder willekeurig start adres worden ingesteld dus op nummer 193 t/m wat jij wil, aan de hand van het aantal melders.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

wikumodelbouw

  • Offline Offline
  • Berichten: 59
Re: s88 modules
« Reactie #3 Gepost op: 12 October 2008, 18:34:12 »
Inderdaad Wim dit laatste is wat ik bedoel.
Ik ben alleeen nog niet zo thuis over het in stellen van het adres van deze decoder.
Softlok kan overweg met de I/Okaart en met s88 modules dit kan ik instellen.
Is het makkelijk om uit te leggen hoe het instellen van de modules die jij op de site hebt werkt ?
Ik zal er ook eens een zelfstudie van gaan maken.

bvd
Wilbert

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: s88 modules
« Reactie #4 Gepost op: 12 October 2008, 18:46:34 »
Ja, dat kan ik je wel uitleggen.

Voor de echte Loconet bezet/terugmelders kijk je op www.uhlenbrock.de naar de artikelen 63350 of als je met stroomdetectie wil naar 63340. De handleidingen zijn daar te downloaden.

Ga je voor de S88LN oplossing welke op mijn site staat.

Je drukt op het knopje op de module je kiest een wisseladres wat overeenkomt met het eerste nummer waarmee de melder moet beginnen in dit geval dus 193, daarna geef je het bereik op van de S88LN dus hoeveel contacten hij moet beheren. dat kan 1 contact zijn maar ook 256 dat is het maximum per S88LN.

Dat zijn dus 16 * 16 contacten per S88SD16 module.
Wil je dus 1 S88SD16 aansluiten dan is het tweede getal dus 16.

Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net

wikumodelbouw

  • Offline Offline
  • Berichten: 59
Re: s88 modules
« Reactie #5 Gepost op: 12 October 2008, 19:01:09 »
Oke bedankt Wim ik zal er eens een studie van gaan maken.

Gr
Wilbert

wikumodelbouw

  • Offline Offline
  • Berichten: 59
Re: s88 modules
« Reactie #6 Gepost op: 13 October 2008, 11:40:49 »
Hoi Wim,

Ik denk dat ik het een beetje snap.
Ik stel de S88LN in op nr 193 de eerste ingang na de I/O kaart en geef dan het aantal terug meldingen op.
Soft Lok kan overweg met I/O en S88 terugmeldingen , maar ziet Soft Lok de ingangen vanaf 192 nu ook daadwerkelijk als ingang 193,194...... enz.(de S88 cq loconet).
Ik kan het natuurlijk proberen maar als ik het één en ander bestel en het werkt niet dan heb ik natuurlijk op dat moment een klein probleem.

Gr
Wilbert

wikumodelbouw

  • Offline Offline
  • Berichten: 59
Re: s88 modules
« Reactie #7 Gepost op: 13 October 2008, 11:43:26 »
Hoi Wim,

Volgens mij is soft lok niet geschikt voor pure terugmelding via Loconet.

gr
Wilbert

Wim Ros

  • BHV
  • Offline Offline
  • Berichten: 7820
  • Alleen de waarheid ligt in het midden.
    • Perrongeluk
Re: s88 modules
« Reactie #8 Gepost op: 13 October 2008, 12:12:46 »
Hoi Wim,

Volgens mij is soft lok niet geschikt voor pure terugmelding via Loconet.

gr
Wilbert

Wilbert,

Dan heb je nog niet begrepen hoe of de Intellibox werkt. De eerste 31 Loconet modules zijn in het bereik van de 31 S88 modules. De eerste 496 nummers zijn dus gelijk. En of die nu via het LocoNet binnenkomen of via de S88 aansluiting dat zal voor de intellibox geen verschil uitmaken. Die geef de interface door dat contact 195 bezet of vrij is.
En denk je nu werkelijk dat ik jouw een advies zou geven als ik zeker weet dat het niet werkt? Dus dat werkt gewoon en Softlok heeft daar dus geen weet van. Het wordt iets anders als het LocoNet bereik boven de 496 komt.
Maar bij Softlok zit er nog een ander probleem, de S88 nummering loopt daar tot slechts 320 dat zijn dus maximaal 20 S88 modules van 16 contacten. Dus je kunt nog uitbreiden met maximaal 8 extra.
Even een voorbeeld Softlok weet toch ook niet of er een DCC decoder een Motorola decoder of een Selectrix decoder in je lok zit, en dat werkt toch ook. Hetzelfde geldt voor je wissel of die nu via een Motorola of een DCC decoder worden aangestuurd, Softlok weet dat niet, Je kunt dus ook je wissel en seinen via LocoNet bedienen, binnen het bereik van de 256 magneetartiikelen die Softlok kan aansturen.

Mvg
Wim.

« Laatst bewerkt op: 13 October 2008, 12:19:25 door Wim Ros »
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via  LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n. http://rosoft.boards.net