BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Paul Delcour op 30 August 2017, 22:31:18

Titel: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 30 August 2017, 22:31:18
DR4018 schakelt dan wel, dan niet een wissel met een Hoffmann wisselmotor en de Digikeijs (DR4011 meen ik) ompool schakeling, soms moet ik wel 4 x op dezelfde knop drukken op de Intellibox of een wissel aanklikken in iTrain om de DR4018 te laten schakelen.
Schema hier te zien: http://train.delcour.org/elektrisch-schema/
Hij heeft tijdelijk om te testen een eigen voeding (52VA 16V), maar signal en power doorverbonden zoals in het schema geeft exact gelijk gedrag. Maakt niets uit.
Motorola of DCC protocol maakt niets uit.
Schakeltijd verlengen maakt niets uit.
Andere uitgang maakt niets uit.
Ik zoek me kleurenblind naar wat dit kan zijn.
Graag suggesties.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Klaas Zondervan op 30 August 2017, 22:55:00
De hulpschakeling zit in het schema verkeerdom. Die moet met 3 draden aan de DR4018 en met 2 draden naar de wisselmotor.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 30 August 2017, 22:59:43
Lachen, niet gezien. Zit gelukkig onder de baan wel goed!
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Klaas Zondervan op 30 August 2017, 23:04:34
Dan zou je eens moeten gaan meten. Gebeurt er wel wat op de motoraansluitingen? Gebeurt er wat op de uitgang van de DR4018?
Je kan er ook leds op aansluiten, dan zie je sneller of er wat gebeurt.
Die Hoffmann aandrijvingen hebben eindafschakelcontacten, het zou kunnen dat die incidenteel geen contact maken.
Kortom, ik kan op afstand niet zien wat er mis gaat, maar meten is weten. (als je weet wat je meet.  ;))
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 30 August 2017, 23:14:23
Ik heb er twee verschillende Hoffmann motoren op gehad: exact gelijk gedrag, dan wel, dan niet.
De rode led van de DR4018 geeft de schakelpuls aan: die is soms heel kort (terwijl ik hem lang heb ingesteld), dan lang, dan geheel afwezig bij knop indrukken op de IB of schakelen via iTrain. Raadselachtig...
Maar zal inderdaad eens gaan meten en zien of die rode led betrouwbare weergave van de puls is.
Overigens CV 47 op wisselmotor met en zonder schakeltijd ingesteld, maar ook wisselspoel: maakt niets uit.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Bert_Apd op 31 August 2017, 07:02:50
Paul,

Vraagje:
Als je de bewuste wissel(s) handmatig via de IB schakelt en de schakelknop op de IB langer ingedrukt houdt, blijft dan het rode ledje op de DR4018 wel constant branden gedurende de hele tijd dat je de knop ingedrukt houdt?

Groeten,
Bert
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 31 August 2017, 09:51:00
Nee, knop IB langer ingedrukt houden heeft geen effect, omdat ze standaard op wisselspoel staan en ik de schakeltijd in de IB op 1 sec. heb gezet.

Ik heb het antwoord al.

De DR4018 op het programmeerspoor aangesloten om hem te isoleren van de Viessmann.
IB op DCC ingesteld.
DR4018 gereset, adres ingesteld, nu schakelt de DR4018 probleemloos altijd en altijd.
Dus de DR4018 is in orde.

Wat is er dan aan de hand?
De Viessmann 5211 wisseldecoder werkt alleen met het Motorola protocol.
De IB staat op Motorola protocol voor de wissels ingesteld.
iTrain staat voor de wissels standaard op Motorola ingesteld.

In iTrain een enkel wissel op DCC instellen om de DR4018 te schakelen helpt niet.
Het kan ook niet, omdat iTrain via de IB de wissels aanstuurt en de IB staat op Motorola ingesteld.

De DR4018 zou met het Motorola protocol moeten kunnen werken. Ja en nee dus, oftewel af en toe.

Oplossing
In de Intellibox naar Basis Instellingen gaan.
Wisselinstellingen kent algemeen formaat en per wissel genaamd 'Enkel type'.
Hier kun je het wisseladres ingeven en vervolgens welk protocol dat wissel gebruikt.
Het werkt!

Oef,kom hier maar eens achter. Trial and error, eindeloos mogelijkheden nagaan tot je het vindt.
Zal kijken of ik dit Digikeijs kan laten weten. Waarom de DR4018 dus niet zomaar plug and play multiprotocol aan kan?
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Wim Ros op 31 August 2017, 12:15:08

Zal kijken of ik dit Digikeijs kan laten weten. Waarom de DR4018 dus niet zomaar plug and play multiprotocol aan kan?

Omdat de ontwikkelaar niets met Motorola heeft, en omdat de DR4018 niet 100% multi-protocol is en het Motorola format niet goed en volledig ondersteund.
Zo kun je hem met een oude Marklin centrale niet eens goed instellen je krijgt de CV's niet verandert.

Mvg
Wim.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 31 August 2017, 12:59:47
Dat hadden ze er dan wel eens netjes bij mogen vermelden.
Hoe kom je aan die info? Ik zoek me kleurenblind.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Klaas Zondervan op 31 August 2017, 13:22:22
Ik denk zo maar dat Wim de module grondig heeft getest en op grond daarvan tot deze conclusie komt.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Karst Drenth op 31 August 2017, 14:24:40
@Wim

 ;D ;D ;D

De MM mode van de DR4018 is alleen bedoeld idd voor een pure MM omgeving. Zodra er meerdere protocollen op de rails komen (waaronder DCC), heeft ie een duidelijke voorkeur voor DCC :P :P
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Karst Drenth op 31 August 2017, 14:26:06
Dat hadden ze er dan wel eens netjes bij mogen vermelden.
Hoe kom je aan die info? Ik zoek me kleurenblind.

Als je eerst verteld had dat je wissel IDD op MM stond vanuit de IB, had ik je onmiddelijk dit antwoord gegeven... Ik wilde gisteren al bijna op de Reply knop drukken, maar toen zag ik dat je schreef dat de wissel op DCC stond....
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 31 August 2017, 14:32:37
Dat is interessant. Mijn baan heeft (of liever gezegd had) enkel Motorola. Of nee, de bezetmelders gaan via S88. Dat is misschien al genoeg om de DR4018 te storen ook al is dat een geheel eigen circuit?

Zie mijn elektrisch schema hier: http://train.delcour.org/elektrisch-schema/

Blijft de vraag: hoe kom je aan die info, want ik heb me een ons gezocht hoe dit kwam.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Wim Ros op 31 August 2017, 14:54:51
Terugmelders (s88) hebben niets met DCC or Motorola te maken Paul, dus geen zaken erbij bedenken die niet ter zaken doende zijn. Zo heeft ook LocoNet hier niets mee te maken, mocht je dit ook nog denken.

De DR4018 heeft zoals Karst zegt een 100% voorkeur voor DCC, en dat staat tussen de regels door ook in de handleiding.

Mvg
Wim.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 31 August 2017, 15:11:08
Er zijn wellicht zaken die er niet toe doen, maar dat weet ik niet. Vandaar mijn vragen waarop ik uiterst moeilijk antwoorden kan vinden.
Ik ben een goed bedoelende treinen liefhebber die zijn uiterste best doet alles te bevatten en beheersen, maar gewoon regelmatig klemt loopt door gebrek aan kennis, inzicht en ervaring, maar vooral ook te weinig goed vindbare informatie.

Vertellen dat het S88 protocol geen invloed heeft op het niet goed functioneren van de DR4018 met Motorola is nuttig. Dat is info waar ik wat aan heb, dan kan ik die factor uitsluiten.

Blijft het punt dat Digikeijs nadrukkelijk de DR4018 als multiprotocol verkoopt terwijl deze dat dus gewoon niet is. In de handleiding staat dit nergens, maar vooral niet op de website. Ik vind dit gewoon misleiding.

Je kunt niet verwachten dat dit soort techniek er bij ieder modelspoorder als koek in gaat. De clou is hoe iets duidelijk te maken aan iemand die ergens bepaald niet is ingevoerd. Hoe help je een leek met je kennis en inzicht. Daar is nog een wereld te winnen. Het voelt gewoon niet lekker aan het niet zelf te kunnen uitvogelen.

Ik vind het al heel wat dat ik er toch deels zelf uit ben gekomen, maar blijf vinden dat de info te ver onder de maat is.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Wim Ros op 31 August 2017, 15:19:02


Ik vind het al heel wat dat ik er toch deels zelf uit ben gekomen, maar blijf vinden dat de info te ver onder de maat is.

En dat mag je en moet je verder met Digikeijs uitvechten, daar heeft het forum en zijn gebruikers niets mee te maken, dat is iets persoonlijks.

En soms helpt het duidelijke vragen te stellen en voldoende achtergrond informatie te geven.

Mvg
Wim.
 
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 31 August 2017, 15:34:30
Zeker weten.

Het gaat mij er ook om anderen te waarschuwen die denken: he, da's handig, een multiprotocol decoder. En dat dat dan niet zo blijkt te werken als je hoopte. Meer niet. Heb Digikeijs zelf al gecontact.

Amen...
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Wim Ros op 31 August 2017, 15:45:37
Beste Paul,

Over de DR4018, is er door BertAPd al een hele bijbel geschreven, als je dat door gelezen had dan had je deze informatie ook tot je kunnen nemen.
Zoek er maar eens op binnen dit forum. Zal het je verbazen hoeveel informatie je vind over de DR4018.

Mvg
Wim.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Klaas Zondervan op 31 August 2017, 16:23:11
Wim, het zal best dat er een heleboel informatie over is geschreven. Maar ik ben het met Paul eens dat die informatie in de handleiding hoort te staan.
Je schrijft dat de DR4018 een voorkeur heeft voor DCC, en dat dat ook in de handleiding staat. Nou, ik heb de handleiding nog eens doorgenomen, maar dan hebben ze dat wel heel goed verborgen want ik zie het niet staan.
Kortom, de handleidingen van Digikeijs zouden best wat duidelijker mogen.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Wim Ros op 31 August 2017, 17:09:12
Klaas,

Als Roy Keij van Digikeijs mee leest en slim is dan onderneemt hij hier actie op.
Verder is het niet aan mij, een product van iemand anders te verbeteren.

De module staat af fabriek op ades 1 en DCC, verder is het hele CV verhaal en het POM verhaal puur DCC dat lukt niet in en met Motorola in puur Motorola is deze decoder niet in te stellen, je kunt dan alleen het adres aanpassen, alle andere opties kun je niet bereiken en niet gebruiken.
Een beetje lezer kan hier uitlezen dat het eigenlijk een DCC decoder is.

Mvg
Wim.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 31 August 2017, 18:56:59
Ik zal het nog een keer testen, maar ik heb toch echt diverse CV's geprogrammeerd onder Motorola. De IB gaf ook steed 'OK!' aan.
Ergens heb ik wel gelezen dat je met Motorola geen CV waardes niet kun uitlezen, dat kan alleen met DCC. Maar het kan best zijn dat 'OK!' niet betekent dat de DR4018 dat ook oppikte.

Heb heel veel gezocht op DR4018, heel veel gevonden, maar waarom denk je dat ik hier dit nieuwe draadje ben begonnen? Omdat ik domweg nergens het antwoord vond, laat staan de vergelijkbare situatie die ik heb.

De mooiste vondsten zijn voor mij korte handleidingen die iemand op een website heeft geplaatst. Meestal zijn dat aardig complete verhalen waar de basis van een onderwerp in zit. Op fora gaat het vaak over een te specifieke situatie, ontbreekt de basis uitleg, en moet je maar net jouw specifieke situatie daartussen vinden.

Zulks is tenminste mijn ervaring...
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Bert_Apd op 31 August 2017, 20:37:25
Hallo Paul,

...
Die Hoffmann aandrijvingen hebben eindafschakelcontacten,
...

In dat geval is de correcte instelling preset 6 (CV47 = 6) : 8x Wisselmotor aansturing (zonder tijdsbegrenzing).
Met deze instelling is de aansturing dan volledig onafhankelijk van de schakeltijd via de centrale en/of software.

Maar dan moet je die natuurlijk wel kunnen instellen via de IB...  ::)

Ik heb helaas zelf geen ervaring met de IB/Motorola combinatie en kan daar dus weinig zinvols over bijdragen...

Ik zal het nog een keer testen, maar ik heb toch echt diverse CV's geprogrammeerd onder Motorola. De IB gaf ook steed 'OK!' aan.

Ben benieuwd of je de preset 6 instelling succesvol (en werkend) via de IB hebt kunnen instellen.

Groeten,
bert
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Wim Ros op 31 August 2017, 20:38:06
Ik zal het nog een keer testen, maar ik heb toch echt diverse CV's geprogrammeerd onder Motorola. De IB gaf ook steed 'OK!' aan.
Ergens heb ik wel gelezen dat je met Motorola geen CV waardes niet kun uitlezen, dat kan alleen met DCC. Maar het kan best zijn dat 'OK!' niet betekent dat de DR4018 dat ook oppikte.

Nu dat lijkt mij erg sterk, dat geeft alleen maar aan dat je dus geen flauw idee hebt met wat je bezig bent.

CV programmeren is voorbehouden aan DCC only.

Mvg
Wim.

Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 31 August 2017, 20:44:59
Als je goed leest stel ik duidelijk dat het de IB kan zijn die wel OK! roept, maar dat de DR4018 het helemaal niet oppikt.

En alweer staat dit niet in de handleiding. Nu kun je zeggen dat Digikeijs er vanuit gaat dat een gebruiker dit weet, maar dat lijkt me voor velen niet opgaan. Even nadrukkelijk vermelden dat programmeren van CV waardes alleen kan in DCC is voldoende.

Verder zou ik het erg op prijs stellen als je niet steeds meldt dat ik blijkbaar niet erg handig ben of weinig weet. Dat helpt me niet en anderen ook niet dit dit draadje lezen. Ik heb al vaker gezegd: ik doe mijn best e.e.a. te vatten en hou daarom vol tot ik het werkend heb. Dat is nu met 2 problemen gelukt, maar dat had niet zo lastig moeten hoeven zijn. Dat laatste is voor mij een essentieel punt en komt mij te vaak voor.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Wim Ros op 31 August 2017, 21:24:33
Beste Paul,

Zodra jij de CV's via de Intellibox gaat instellen, heeft dat niets met de adres instelling te maken of het format waarmee je de adressen hebt aangemeld.
Zodra jij de decoder aansluit op de programmeer aansluiting en op de IB voor CV programmering kiest , en dan wel alle stappen in de volgorde doet die staan aangegeven, dan zal het gewoon werken, ben jij bezig in DCC format.

Nu ben jij niet de eerste die hier moeite mee heeft en je zal ook zeker niet de laatste zijn. Maar het is gewoon een kwestie van goed lezen en dan doen wat er staat.

Mvg
Wim.

Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Wim Ros op 31 August 2017, 21:36:22


Verder zou ik het erg op prijs stellen als je niet steeds meldt dat ik blijkbaar niet erg handig ben of weinig weet. Dat helpt me niet en anderen ook niet dit dit draadje lezen. Ik heb al vaker gezegd: ik doe mijn best e.e.a. te vatten en hou daarom vol tot ik het werkend heb. Dat is nu met 2 problemen gelukt, maar dat had niet zo lastig moeten hoeven zijn. Dat laatste is voor mij een essentieel punt en komt mij te vaak voor.

Beste Paul,

Het is natuurlijk niet zo dat als een leverancier informatie en uitleg en alles in details uitlegt hoe je iets moet instellen en aanpassen, dat iemand die het niet begrijpt daar de leverancier de schuld van kan geven. Je kunt ook gewoon vragen om uitleg, en niet gaan roepen dat de informatie die je krijgt onvoldoende is. En dat is wat er keer op keer gebeurd. Nu gaat dat niet alleen om de producten van Digikeijs, maar ook die van andere aanbieders. En daar heb ik een beetje moeite mee.

Mvg
Wim.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: henk op 31 August 2017, 21:53:25
Nu blinken de Digikeijs handleidingen ook in mijn beleving wel vaker uit in onduidelijkheid en de 4018 is daarop geen uitzondering. Ik vind het absoluut niet vreemd dat mensen moeite hebben met de tekst, ook als ze reuze hun best doen het te begrijpen.

En van een decoder die uitdrukkelijk als multiprotocol wordt verkocht, hoeft niemand te verwachten dat die in Motorola eigenlijk niet goed werkt.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 31 August 2017, 21:58:10
Wim, beide duidelijk.

Ik sloot de Digikeijs aan op een op Motorola ingestelde IB waardoor hij op het Motorola protocol ingesteld werd.
Als ik dan naar CV programmeren ga, schakelt de DR4018 dan op DCC over? En dan weer terug als ik hem ga gebruiken? De IB blijft tenslotte op Motorola staan.
Dat heb ik natuurlijk nu veranderd in DCC, maar ik begon in Motorola.

En over een product kopen met een handleiding er bij. Het is net alsof je een kast koopt bij Ikea waarbij een deel gewoon niet uitgelegd wordt en je het zelf maar moet uitzoeken. Dan kan gewoon niet. Die kast krijg ik nog wel in elkaar, maar bij de modeltrein elektronica gaat dat echt niet werken.
Mijns inziens ontbreekt er essentiële informatie over de DR4018, zowel op de website als in de handleiding. Dat is geen verwijt, maar een constatering. Maar ook een irritatie, omdat het product daardoor niet deed wat ik verwachtte.
Dit product is zorgvuldig bedacht, ontworpen en gebouwd. Hoe moeilijk is het dan daar een goede handleiding bij te stoppen?
Eigenlijk zou een groepje gebruikers de handleiding moeten maken, danwel de bestaande nemen en omzetten naar een voor hen begrijpelijke opzet. Te vaak wordt er bepaalde kennis verondersteld, worden er stappen overgeslagen die voor de kenner logisch zijn, maar voor veel gebruikers niet.
Ik kan alleen proberen het voor mijn situatie helder te noteren, maar vind zelfs dat niet makkelijk.
Ik lees allerlei info waaronder basis principes, maar vervolgens sta ik dan toch met lege handen als een decoder niet doet wat ik verwacht of wat hij volgens de fabrikant moet doen.

Dit zal altijd in bepaalde mate lastig blijven getuige het forse aantal vragen her en der op fora. Ik kan alleen maar pogen bij te dragen aan helderheid, maar elektronica is mijn vak niet. Ik ken wel een elektronicus die me vaak zeer goed helpt en het goed kan uitleggen, maar routine er in krijgen zal nooit gebeuren. Afhankelijkheid zijn van anderen vind ik  niet altijd prettig. Je wilt soms gewoon door kunnen bouwen en niet wachten tot een klein rottig probleempje door iemand anders is opgelost.

Inmiddels werkt de baan geheel naar 't zin en de wissels al helemaal. Lekker doorbouwen dus!

groet
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Martin Hornis op 31 August 2017, 22:57:41
Oplossing
In de Intellibox naar Basis Instellingen gaan.
Wisselinstellingen kent algemeen formaat en per wissel genaamd 'Enkel type'.
Hier kun je het wisseladres ingeven en vervolgens welk protocol dat wissel gebruikt.
Het werkt!
Mijn conclusie is dat de DR4018 prima werkt, maar... dat de Intellibox in feite de boosdoener in het hele verhaal (twee bladzijden forum-tekst) is. :o
Eigenlijk behoor je altijd twee handleidingen te bestuderen:
a) de zender (centrale/Intellibox);
b) de ontvanger (wisseldecoder/DR4018).
Hoe staat het met de info over de zender op dit terrein?
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 31 August 2017, 23:18:31
De DR4018 werkt niet goed, want kan niet goed overweg met Motorola, wat wel beweert wordt.
De IB is niet de boosdoener, want kan ingesteld worden op DCC voor de wissels die op de DR4018 aangesloten zijn.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Martin Hornis op 01 September 2017, 01:43:26
De IB is niet de boosdoener, want kan ingesteld worden op DCC voor de wissels die op de DR4018 aangesloten zijn.
Als de DR4018 op Motorola is ingesteld, dan is een instellingsmogelijkheid bij de Intellibox op DCC van geen enkel belang. De Intellibox moet ingesteld kunnen worden op Motorola voor de wissels die op de DR4018 aangesloten zijn en daar een signaal volgens het Motorola-protocol nodig hebben. Als dit (helaas) niet duidelijk genoeg is, dan is dat jammer, maar ik besteed hier verder geen tijd (meer) aan.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: henk op 01 September 2017, 06:23:04
 ??? De IB stond voor de wissels standaard op Motorola toen het niet werkte, dus ook voor de 4018 adressen. Paul heeft het probleem opgelost door voor de 4018 dan maar voor DCC te kiezen.

Het wordt wel een vreemd draadje. Paul legt hier een probleem voor en lost dat zelf op, niet dankzij maar ondanks de handleiding, en krijgt als dank allerlei verwijten naar zijn hoofd geslingerd. Volgens Karst - en het is een publiek geheim dat die veel voor Digikeijs ontwikkelt - kan de 4018 alleen in een zuivere Motorola-omgeving betrouwbaar onder Motorola functioneren. Bij een multiprotocolcentrale altijd voor DCC kiezen. Als ik het zo goed begrijp, is het nuttig dat potentiële gebruikers dit weten en lijkt die informatie me ook in de handleiding thuis te horen.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Mark been op 01 September 2017, 08:14:32
Heb je inmiddels al bericht van digikeijs gehad? Mijn ervaring is dat ze je daar prima helpen, alleen soms duurt het even voordat je antwoord krijgt.

M.v.g. Mark
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Ben op 01 September 2017, 08:25:26

CV programmeren is voorbehouden aan DCC only.


Psies. Sterker nog: zo staat het ook in de gebruiksaanwijzing van de IB:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IB.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IB.png)

Met dit gegeven kun je voorts de handleiding van de 4018 volgen vanaf blz. 39.

De zwakke plek is dan altijd: als je een wisseladres stuurt naar een multiprotocol decoder / 4018 moet je eerst zeker zijn van het protocol wat je stuurt, Motorola of DCC. En dat stel je ook vooraf in de IB in.

Gr, Ben.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Bert_Apd op 01 September 2017, 08:49:07
Hallo,

Als Wim gelijk heeft wat betreft de moeizame omgang met Motorola van de 4018, dan ligt het toch echt aan de decoder en is het goed dat potentiële gebruikers dat weten.

Het zou dan ook interessant zijn om  te weten wat er dan specifiek ontbreekt aan de Motorola ondersteuning van de DR4018.

Omdat de ontwikkelaar niets met Motorola heeft, en omdat de DR4018 niet 100% multi-protocol is en het Motorola format niet goed en volledig ondersteund.
Zo kun je hem met een oude Marklin centrale niet eens goed instellen je krijgt de CV's niet verandert.

Volgens de handleiding is de DR4018 "een volledig programmeerbaar, multiprotocol schakeldecoder".

Volgens mij klopt deze formulering:
  - Programmeren kan via DCC
  - Schakelen kan via Motorola en DCC (dus multiprotocol)

De DR4018 ondersteunt volgens de handleiding het Motorola en DCC protocol. Vanaf fabriek is de decoder vooraf ingesteld op het DCC protocol met wisseladres 1. Wanneer via een centrale een ander wisseladres ingesteld wordt, wordt daarbij tevens het gehanteerde protocol (opnieuw) vastgelegd, in de handleiding wordt dit als volgt aangegeven:

Citaat
Omdat de decoder multiprotocol is en DCC en Marklin Motorola ondersteund, zal het kiezen van een wisseladres ook het protocol selecteren. Tijdens het ontvangen van het wisselcommando zoals we in bovenstaande volgorde hebben gedaan kijkt de decoder welk protocol gebruikt wordt en slaat dit op in zijn geheugen.

Dit houdt dus in dat na het indrukken van de PROGRAM-toets elke keer weer wordt gekeken naar het gevoerde protocol: Motorola of DCC. Na het beëindigen van de "programmeer-bewerking" (wissel-adres toekennen of CV-programmering) wordt het laatst gebruikte protocol weer vastgelegd en blijft de DR4018 ingesteld op dat protocol.

Wordt de DR4018 dus gebruikt in een Motorola-omgeving, dan zal (althans naar mijn idee) na het wijzigen van CV's (via DCC) de DR4018 weer ingesteld moeten worden Motorola door opnieuw het eerste wisseladres toe te kennen: via een Motorola wissel-commando.

Af fabriek is de DR4018 naar mijn idee te gebruiken als een equivalent voor de Viessmann 5211 Motorola decoder: door het toekennen van een wisseladres via een Motorola wissel-commando wordt de decoder èn ingesteld op Motorola èn op het gewenste wisseladres. Via de IB zou de DR4018 dan via Motorola aangestuurd kunnen worden en het protocol in de IB zou dan gewoon op Motorola moeten blijven staan.

Is binnen de IB bij het gewenste protocol voor DCC gekozen, dan wordt bij het toekennen van het wisseladres de DR4018 tevens ingesteld op DCC. Na het wijzigen van CV's (via DCC) staat de DR4018 nog steeds in DCC-mode. Het opnieuw vastleggen van het wisseladres om het gevoerde protocol weer vast te leggen is dan dus niet nodig.

Naar mijn idee zou de DR4018 (mits op het juiste protocol ingesteld) dus ook als Motorola wisseldecoder zonder problemen moeten werken.

Misschien kan Wim aangeven wat bij de DR4018 de juiste werking als wisseldecoder in een Motorola-omgeving bemoeilijkt?

Groeten,
Bert
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: henk op 01 September 2017, 09:02:32
Karst is in ieder geval duidelijk.

De MM mode van de DR4018 is alleen bedoeld idd voor een pure MM omgeving. Zodra er meerdere protocollen op de rails komen (waaronder DCC), heeft ie een duidelijke voorkeur voor DCC :P :P

Ik lees dat bij een multiprotocolcentrale met DCC, beter voor DCC-aansturing kan worden gekozen. Nog even in de handleiding en het forum heeft weer een nuttige bijdrage geleverd.  :)

Kunnen we verder over het hoe en waarom, maar dat hoeft niet in de handleiding.  ;D
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 01 September 2017, 09:07:29
Toen ik de Dr4018 voor het eerst aansloot had ik een pure MM omgeving. Maar hij functioneerde niet goed. Punt.
Sorry, duidelijker kan ik mijn ervaring echt niet maken, alle theorie ten spijt.

Vraag is: zit er in mijn baan iets wat de DR4018 stoort? Dat houdt mij nog wel bezig. Tot nu toe geen idee wat dat kan zijn.
In ieder geval vond ik een oplossing en daar ging het mij tenslotte om.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: henk op 01 September 2017, 09:10:39
Karst en/of Wim moeten maar uitsluitsel geven. Maar ik lees het zo dat er ook problemen kunnen ontstaan als de DCC-modus op de IB alleen maar aanstaat. Alleen de wisselaansturing volledig op Motorola is dan niet genoeg. Kennelijk kan het gebeuren dat de 4018 toch in de eerste plaats naar het DCC-signaal gaat kijken en als daar niks gebeurt, hoeft er ook geen wissel om.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Bert_Apd op 01 September 2017, 09:12:36
Paul,

Toen ik de Dr4018 voor het eerst aansloot had ik een pure MM omgeving. Maar hij functioneerde niet goed.

Heb je bij het "voor de eerste keer aansluiten" alleen maar een wisseladres toegekend en geen enkele CV-aanpassing gedaan?

Groeten,
Bert
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 01 September 2017, 09:22:05
Inderdaad, bij eerste aansluiting niets anders gedaan dan een adres toekennen.
CV waardes toekennen ben ik pas gaan doen toen hij niet goed functioneerde en ik tips kreeg van mijn winkelier om daar iets  te veranderen.

Verwarring over het verhaal over programmeren van CV's en welk protocol dan geldt.
In Motorola kun je CV's niet aanpassen. Duidelijk.
Maar als je in de IB IR CV's gaat aanpassen, zou de DR4018 automatisch overschakelen op DCC protocol?
Dat lijkt me niet kloppen, want dan zou hij daarna niet meer moeten schakelen, gezien de IB nog steeds standaard op Motorola staat ingesteld. Dat is met het programmeren van de CV's echt niet veranderd. En hij schakelde daarna nog steeds (zij het net zo slecht).

Echter, toen ik CV's ging aanpassen gaf de IB wel steeds OK! als ik return drukte. Heeft hij nou die CV aangepast of niet? Kan niet zou je zeggen als de DR4018 nog steeds op Motorola werkt.
De IB geeft meestal geen OK! als hij geen decoder kan zien of aansturen. Dan zegt hij Fout!

Ik vind dit allemaal interessant, maar ook verwarrend. Men spreekt elkaar niet zozeer tegen, maar veronderstelt af en toe een en ander wat vervolgens proefondervindelijk niet zo lijkt te zijn. Heeft iemand het ultieme antwoord?
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: henk op 01 September 2017, 09:33:14
In ieder geval weer een gerichte vraag aan Karst en/of Wim.
Ik 'denk' dat de met cv-programmering aangebrachte veranderingen ook onder Motorola-aansturing in stand blijven. Zo ging het in ieder geval toen ik nog een zuivere Motorola zelfbouwcentrale had en de multiprotocoldecoders programmeerde met een speciaal daarvoor aangeschafte Roco Maus. Maar toen was de 4018 er nog niet.

Jouw kernprobleem lijkt me te worden veroorzaakt doordat de 4018 ook met een Motorola-adres in een multiprotocolomgeving toch slecht luister naar Motorola.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Bert_Apd op 01 September 2017, 10:28:29
Echter, toen ik CV's ging aanpassen gaf de IB wel steeds OK! als ik return drukte. Heeft hij nou die CV aangepast of niet? Kan niet zou je zeggen als de DR4018 nog steeds op Motorola werkt.
De IB geeft meestal geen OK! als hij geen decoder kan zien of aansturen. Dan zegt hij Fout!

Heb je toen geprogrammeerd via het hoofdspoor (dus met POM via loc-adres 9999) of via het programmeerspoor?
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 01 September 2017, 11:13:49
POM programmering en programmeerspoor. Maakte niks uit.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Wim Ros op 01 September 2017, 11:37:04
Goed nu dacht ik dus dat ik het al duidelijk had uitgelegd.

Nogmaals, het programmeren via CV's en via het programmeerspoor heeft niet met de wisseladressen te maken, en dus ook niet in welk protocol die zijn aangeboden.

Programmeren staat daar helemaal los van.

In den beginne van de DR4018 ooit eens 5 stuks aangeschaft was een leuke aanbieding toen. Maar liep gelijk tegen hetzelfde probleem aan decoder reageert niet op Motorola. Ook niet als je hem puur met alleen motorola format aanstuurt. Marklin 6021/6020 of de IB in Motorola only.
Er scheen iets mis te zijn met de timing van het signaal.
Verder liggen die hier nog steeds te verstoffen, want ik krijg de draadjes niet in de kroonsteentjes, en ik ga me zelf niet martelen.

Verder wat er mist als je de decoder op een pure Motorola centrale aansluit heb ik ook al een aantal malen in dit draadje aangegeven. Hi is namelijk niets te progammeren en zal dus vanaf fabriek alleen wissels kunnen aansturen. Maar dat staat ook netjes in de beschrijving achter de Marklin 6021 centrale staan 2 rode kruisjes onder CV en POM.

Het programmeren via CV of POM is een pure DCC aangelegenheid.

Mvg
Wim.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Bert_Apd op 01 September 2017, 11:48:37
Je toelichting en ervaringen zijn mij nu duidelijk, bedankt!  (y)

Conclusie: De DR4018 is niet bruikbaar als pure Motorola decoder... Jammer...

Groeten,
Bert
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 01 September 2017, 11:53:24
Tenzij Digikeijs anders beweert. Ik wacht af...
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: henk op 01 September 2017, 12:59:56
Misschien voor de aardigheid ook 'Digikeijs 4018' of zoiets bij het 3railforum in de zoekfunctie typen. Krijg je een aardige waslijst soortgelijke klachten.
Titel: Re: DR4018 schakelt wissel niet altijd
Bericht door: Paul Delcour op 01 September 2017, 13:10:02