Hallo Treinenvrienden,
Ik ben al lange tijd aan het zoeken naar een schema hoe ik meerdere Edits boosters moet aansluiten op mijn MrDirect Centrale. Daar ik helemaal geen passende schema's tegen ben gekomen, heb ik de neiging te denken dat dit dus een fluitje van een cent is. Ik hoop echter wijzer te zijn en wil mijn knagende twijfel weg zien te nemen. Daarom start ik dit draadje om een discussie op te starten over het aansluiten van meerdere Boosters. Met name de Edits boosters omdat ik die nu eenmaal heb.
Ik ben begonnen om een erg basic schema te maken van wat ik wil.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Meerdere_Edits_Boosters_aan_Mrdirect_v02.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Meerdere_Edits_Boosters_aan_Mrdirect_v02.jpg)
Edit: Signaaldraden in schema benoemd.
Waar ik mij zorgen over maak is:
- Buffering van de RS232 interface. Wellicht is de belasting van de RS232 te groot waardoor signaal niveaus niet boven minimale spanningsniveaus uitkomt
- Scheiding van onderlinge signalen die de boosters ongewenst kunnen beïnvloeden
- Uit pin 5 van de booster komt het kortsluitingssignaal wat aan MrDirect moet worden aangeboden tbv het afschakelen van alle boosters. Kan dit wel op deze wijze teruggekoppeld worden?
Ik verwacht niet dat het schema zoals ik dit hierboven getekend heb zonder meer gaat werken. Alleen heb ik niet de kennis om dit werkend te krijgen. Wat ik vooral niet wil is dat ik de boosters opblaas of de RS232 interface sloop.
Daarom wil ik jullie uitdagen om mee te denken over een goed werkend en betrouwbaar schema. Wellicht ook bruikbaar voor andere Booster systemen.
Hieronder een link naar de beschrijving van de Edits booster.
http://www.mrdirect.nl/extras/EDITS%20Booster.pdf (http://www.mrdirect.nl/extras/EDITS%20Booster.pdf)
Wellicht handig!
Ik ben in nieuwsgierige en gretige afwachting.
Groetjes Misha.
-
Beste Misha,
In de MR-direct handleiding V8 staat op pagina 36 precies beschreven hoe je Edits Booster(s) moet aansluiten.
Ik heb zelf 3 Marklin 6015 boosters. Die hebben een iets ander aansluitschema, maar het principe is redelijk vergelijkbaar.
Deze boosters staan parallel aan elkaar (door gelust) en dat werkt prima. M.a.w. als er in één van de boosters kortsluiting wordt gedetecteerd springen ze alle 3 uit.
Dus ik zou het schema uit de MRirect handleiding gebruiken en ze daarna parallel zetten.
Groet
Erik
-
Beste Erik,
Ik begrijp dat ik gewoon alle verbindingen parallel kan zetten zoals ik in mijn schema heb weergegeven.
Maar zijn mijn 3 punten van twijfel dan niet belangrijk en spelen die geen enkele rol? Daar zit namelijk mijn twijfel over het parallel schakelen van de RS232 signalen.
Groetjes Misha.
-
Klaas heeft weleens een schema bedacht waarbij één Edits booster meerdere eindtrappen kreeg.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/boosteredits4maal_1.gif (https://images.beneluxspoor.net/bnls/boosteredits4maal_1.gif)
Was in de eerste plaats bedoeld om de uitgangsstroom van een Edits booster op een elegante wijze over meerdere secties te verdelen, maar bijkomend voordeel is slechts één keer aansluiten op de centrale.
-
Deze boosters staan parallel aan elkaar (door gelust)
parallel en doorgelust is niet hetzelfde. Doorgelust is in serie....... :-\
-
De ingangen van de booster zouden hoogohmig moeten zijn.
Parallel schakelen zou daarom geen problemen moeten geven.
Maar je zou ook kunnen overwegen je seriele poort te bufferen met
opto couplers. Dan ben je echt galvanisch gescheiden.
Je zou kunnen denken "als mn poort opgeblazen is, biets ik toch
ergens een andere pc voor nop.." Klopt, maar die oudjes met 2 poorten
zijn zo langzamerhand zeldzaam aan het worden...
-
Je kan de koppeling ook ergens halverwege de booster doen en de
eerste trap slechts enkel uitvoer. Zo wordt je COM poort ook niet
zwaarder belast dan met 1 EDITS booster.
-
Alle ingangen zijn hoogohmig dus aansluiten zoals je aan gaf moet geen probleem zijn. Op andere digitale systemen zit er ook niet echt vermogen op de bus en en compoort kan nog best wat aan. Geen directe ervaring met de Edits booster maar meerdere Marklin Delta's als booster gaat prima.
Timo
-
Allen dank voor jullie reacties.
Klaas heeft weleens een schema bedacht waarbij één Edits booster meerdere eindtrappen kreeg.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/boosteredits4maal_1.gif (https://images.beneluxspoor.net/bnls/boosteredits4maal_1.gif)
Was in de eerste plaats bedoeld om de uitgangsstroom van een Edits booster op een elegante wijze over meerdere secties te verdelen, maar bijkomend voordeel is slechts één keer aansluiten op de centrale.
Je kan de koppeling ook ergens halverwege de booster doen en de
eerste trap slechts enkel uitvoer. Zo wordt je COM poort ook niet
zwaarder belast dan met 1 EDITS booster.
Ik begrijp dan dat jullie hiermee de belasting van de RS232 poort willen beperken. Ik wil echter meerdere boosters gebruiken om meer vermogen te hebben om mijn treinen op de baan te kunnen aansturen. Met een 10A booster kun je ca. 10 treinen bedienen. Als je meer treinen hebt dan heb je dus meer vermogen nodig. Je kunt volgens mij een booster met meerdere eindtrappen niet onbeperkt doorbelasten. Er moet ook een trafo voor staan die dat vermogen kan opbrengen. Lijkt me meer bedoelt om de 10A te verdelen over meerdere eindtrappen. In mijn beleving is dit antwoord niet een beantwoording van mijn vraagstelling.
De ingangen van de booster zouden hoogohmig moeten zijn.
Parallel schakelen zou daarom geen problemen moeten geven.
<knip>
Alle ingangen zijn hoogohmig dus aansluiten zoals je aan gaf moet geen probleem zijn. Op andere digitale systemen zit er ook niet echt vermogen op de bus en en compoort kan nog best wat aan. Geen directe ervaring met de Edits booster maar meerdere Marklin Delta's als booster gaat prima.
Timo
De ingangen van de edits booster zijn voorzien van 10K weerstanden. Dat kun je betitelen als hoogohmig. Ja daar zijn dus geen problemen te verwachten.
Maar het koppelen van de kortsluitmelding richting de MrDirect RS232 interface? Wat kunnen jullie daarvan zeggen?
- Is die ook hoogohmig?
- Zal een kortsluitmelding in 1 booster geen verstoring op kunnen leveren in een andere booster als je het signaal simpelweg aan elkaar knoopt?
- Moet hier niet iets van een buffering plaatsvinden?
<knip>
Maar je zou ook kunnen overwegen je seriele poort te bufferen met
opto couplers. Dan ben je echt galvanisch gescheiden.
<knip>
Dit lijkt me best wel een sjieke oplossing, maar hoe doe je dat? Schema?
<knip>
Je zou kunnen denken "als mn poort opgeblazen is, biets ik toch
ergens een andere pc voor nop.." Klopt, maar die oudjes met 2 poorten
zijn zo langzamerhand zeldzaam aan het worden...
Inderdaad deze 'oudjes' worden (zijn) zeldzaam. :)
Groetjes Misha.
-
Ik ging er van uit dat de EDITS booster bouwen enige kennis vergt
en om die reden durfde ik te stellen dat je het schema best aan kunt
passen met meerdere eindtrappen die dan wel het nodige "sap" uit
de (of meerdere) trafo('s) kunnen halen.
Maar ik begrijp dat dat een brug te ver is ?
Het EDITS schema wat op internet te vinden is met meerdere eindtrappen
is inderdaad bedoeld om de kortsluitstroom binnen de perken te houden
maar als je er een dikkere trafo aan hangt en de weerstanden van 0,33
ohm weer vervangt door 0,15 ohm kan elke eindtrap 5A leveren.
Als je daar boven op de torren per eindtrap weer verdubbelt (net als het
orginele schema) dan ga je naar 4x 10A mits je trafo ook 4x zo zwaar is.
Maar dan zal het denk ik aantrekkelijker zijn om met meerder "kleine" trafo's
van 300VA te werken i.p.v. eentje van 1200VA (vind die maar eens !)
De BC327 en BC337 kunnen volgens mij (moet ik even checken !) 1A leveren
aan de eintrappen dus kun je daar rustig meerdere darlingtons aan hangen.
Ik ben zelf ook naar dat schema aan het kijken en wat vooral opvalt is dat
de kortsluit (terug-)melding richting MR-Direct slecht op 1 uitgang zit.
Dat werkt dus alleen als de trafo zwaar in de overbelasting raakt.
Niet echt een nette oplossing dus.
Ik ben aan het kijken hoe ik die melding weer op elke uitgang krijg. M.a.w. wat
moet er allemaal dubbel uitgevoerd worden om die melding weer op elke uitgang
werkend te krijgen.
-
Mischa,
Een RS232 poort kan tot 10mA zonder problemen leveren, dus de belasting zal in jou geval het probleem niet zijn.
Wat betreft de kortsluitmelding hangt het even ervan af hoe groot C7 in het schema is.
De transistor die daar overheen staat (T11) moet aardig wat stroom kunnen verweken.
Naarmate er meer parallel staan, betekend dit ook dat er meerdere condensators C7 parallel staan, en er dus een hogere ontlaadstroom is.
Indien je in de kortsluitlijnen een weerstand opneemt van ca 47 ohm, kun je dit aardig terug dringen of plaats op slechts 1 booster condensator C7.
Indien het fout mocht gaan, kunt echter in dit geval de poort van de computer niet mee opblazen, hooguit T11.
Willem.
ps. mocht een RS232 poort sneuvelen, zijn vermoedelijk alleen de line drivers defect. Di zijn doorgaans te vervangen.
-
<knip>
Ik ben zelf ook naar dat schema aan het kijken en wat vooral opvalt is dat
de kortsluit (terug-)melding richting MR-Direct slecht op 1 uitgang zit.
Dat werkt dus alleen als de trafo zwaar in de overbelasting raakt.
Niet echt een nette oplossing dus.
Ik ben aan het kijken hoe ik die melding weer op elke uitgang krijg. M.a.w. wat
moet er allemaal dubbel uitgevoerd worden om die melding weer op elke uitgang
werkend te krijgen.
Ronald,
Ik begrijp je niet zo goed. De kortsluitbeveiliging van de booster meet of er kortsluiting (of overbelasting) op de rails (tussen B en R) plaatsvindt.
Wellicht een schema leesfout? :) Aan de rechterkant van het schema worden op de + en - de uitgangen (23 ... 30V) van trafo aangesloten samen met de grote buffer condensatoren.
Mischa,
Een RS232 poort kan tot 10mA zonder problemen leveren, dus de belasting zal in jou geval het probleem niet zijn.
Wat betreft de kortsluitmelding hangt het even ervan af hoe groot C7 in het schema is.
De transistor die daar overheen staat (T11) moet aardig wat stroom kunnen verweken.
Naarmate er meer parallel staan, betekend dit ook dat er meerdere condensators C7 parallel staan, en er dus een hogere ontlaadstroom is.
Indien je in de kortsluitlijnen een weerstand opneemt van ca 47 ohm, kun je dit aardig terug dringen of plaats op slechts 1 booster condensator C7.
Indien het fout mocht gaan, kunt echter in dit geval de poort van de computer niet mee opblazen, hooguit T11.
Willem.
ps. mocht een RS232 poort sneuvelen, zijn vermoedelijk alleen de line drivers defect. Di zijn doorgaans te vervangen.
Willem, ik kan je prima volgen en heb daarom het schema al aangepast. Ik wil de boosters universeel houden. Dus C7 in alle boosters geplaatst. Dit is dan wellicht wat je bedoelt.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Meerdere_Edits_Boosters_aan_Mrdirect_v03.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Meerdere_Edits_Boosters_aan_Mrdirect_v03.jpg)
Dus ik kan op deze wijze de boosters veilig aan elkaar knopen?
Groetjes Misha.
-
Mischa,
Voor zover ik het kan beoordelen lijkt het mij geen probleem als je het doet zoals in de laatste tekening.
Maar je kunt natuurlijk de condensator C7 in de boosters weg laten en 1 condensator op de RS 232 connector plaatsen tussen pen 5 en 6.
In dat geval hoeft de extra weerstand ook niet meer geplaatst te worden.
Willem
-
Even een aangeboden Edits Centrale voor verkoop afgesplitst:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,62021.0.html
-
Hoi Paul,
Even een aangeboden Edits Centrale voor verkoop afgesplitst:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,62021.0.html
Bedankt voor het attenderen hierop. Heb met Jan gemail en het is een Edits centrale die alleen Motorola (MM) kent. Ik rijdt met MM en DCC dus heb ik er niets aan.
Hoi Willem,
Mischa,
Voor zover ik het kan beoordelen lijkt het mij geen probleem als je het doet zoals in de laatste tekening.
Maar je kunt natuurlijk de condensator C7 in de boosters weg laten en 1 condensator op de RS 232 connector plaatsen tussen pen 5 en 6.
In dat geval hoeft de extra weerstand ook niet meer geplaatst te worden.
Willem
Vind ik een sjiek voorstel wat ik dan ook op die manier ga doen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Meerdere_Edits_Boosters_aan_Mrdirect_v04.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Meerdere_Edits_Boosters_aan_Mrdirect_v04.jpg)
Zie dan mijn versie zoals ik het mij nu voorstel.
Allen bedankt voor het meedenken.
Groetjes Misha.
-
Zo zou ik het ook oplossen met die C7 !
En tot 3 boosters zie ik ook geen problemen zo als je het nu wil doen.
En als je de 3 boosters niet in 1 kast bouwt wordt het wel omslachtig
als je de eerste trap(pen) van het schema slechts enkel uitvoert en dat
dan aan de 3 eindtrappen moet gaan voeden.
Dat kan altijd later nog als je nog meer vermogen nodig hebt.
Als je trafo's en koelblokken groot genoeg zijn kun je dan simpelweg
de trap rond de laatste 6 torren (4 dike en 2 kleinere) extra toevoegen.
Maar ik krijg de indruk dat je dat voorlopig boven de pet gaat.
En da's niet erg !! Er wordt niemand met dit soort kennis geboren dus
dat kun je je t.z.t. wel eigen maken als de tijd daar is.
Wat me verder nog opviel is dat je de nummering van de DIN plug
net de andere kant op hebt dan in het EDITS schema staat.
Mogelijk heb je daar een redden voor maar ik wilde je er toch even
op wijzen.
-
Bedankt voor je reactie Ronald,
Mijn bedoeling is een soort RS232 splitter te maken voor 3 boosters. Het schema is dan hoe het aan elkaar geknoopt gaat worden.
De DIN plug heb ik als plaatje zo van internet gehaald. Gaat mij om de nummering dus niet de volgorde op de print. Goed dat je dat nog even hebt aangehaald.
Groetjes Misha.
-
Een RS232 splitter is een prima oplossing.
Ook zou ik dan C7 in de splitter verstoppen zodat elke booster
gelijk is straks.
Eventueel maak je vast 5 aansluitingen in je splitter zodat je
later makkelijk een 4e en 5e booster bij kunt prikken.
Als een RS232 inderdaad volgens de norm 10mA moet kunnen
leveren dan moeten 5 EDITS boosters nog wel kunnen.
-
Ik heb ooit eens een interface ontworpen om mijn Edits booster op mijn Intellibox aan te sluiten. Met het oog op meerdere boosters aansluiten beschikt de interface over een uitgang om de volgende booster aan te sluiten. Ik heb hem echter (nog) niet gebouwd en weet dus niet of het werkt. Bij deze het schema voor de liefhebbers.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Edits_Booster_Interface.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Edits_Booster_Interface.jpg)
-
Frits,
Zou je er iets meer van kunnen vertellen. Bijvoorbeeld waar zijn welke jumpers voor en hoe werkt het?
Groetjes Misha.
-
Eerder zei ik over de EDITS variant met meerdere uitgangen:
Ik ben zelf ook naar dat schema aan het kijken en wat vooral opvalt is dat
de kortsluit (terug-)melding richting MR-Direct slecht op 1 uitgang zit.
Dat werkt dus alleen als de trafo zwaar in de overbelasting raakt.
Ik heb het schema nog eens beter bekeken en als er 1 van de uitgangen overbelast
wordt dan zakt de basis spanning op elke darlington !
M.a.w. de kortsluitterugmelding is inderdaad maar 1x nodig en maakt geen gebruik
van het overbelasten van de trafo.
Het betreffende schema is te vinden bij de conculega's op een 3-rail forum.
Via google is het wel te vinden. (Ere wie ere toe komt toch ?)
-
@Misha, bij deze een soort van uitleg.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik e.e.a getekend heb en moet mij even in de materie verdiepen.
In eerste instantie ben ik een schema gaan tekenen om de Edits booster op een nette manier aan de Intellibox/Twin Center te knopen. De veelal geschetste oplossing door de booster aan te sluiten op de booster vermogensuitgang van Intellibox vond ik niet fraai en ook een beetje jammer om het vermogen van de in de Intellibox geïntegreerde booster niet te gebruiken voor bijvoorbeeld de aansturing van wissels en accessoires. Daarnaast leek het me wel veilig om een galvanische scheiding tussen vermogensgedeelte van de booster en mijn dure Intellibox aan te brengen door het toepassen van optocouplers.
De Intellibox heeft twee uitgangen die het DCC signaal bevatten. Een driepolige stekker die naast het DCC signaal ook een kortsluitmelding ingang heeft. Deze stekker heeft de naam DCC Booster
DCC Booster. De aansluitingen op de Intellibox zijn als volgt:
1-C, Signaal+
2-D, Signaal-
3-E, kortsluitmelding
Daarnaast is er een 5-polige stekker, met de naam booster, die naast het DCC signaal en de kortsluitmelding ook een booster start/stop functie heeft.
Booster, de uitgangen zijn als volgt:
1, Kortsluitmelding
2, Massa
3, Plus, niet gebruikt
4, Start/Stop uitgang
5, Data uitgangsignaal
Van achter gezien zit pin 1 links. De interface dient met één van de boosteruitgangen verbonden te worden. Indien de 3-polige uitgang gebruikt wordt dient jumper CDE gestoken te worden. Bij gebruik van de 5-polige boosteruitgang dient jumper “Märklin” er in te zitten.
Gebruiken we de CDE uitgang dan wordt het DCC data signaal van pin 1 en 2 aangesloten op optocoupler OK1. Omdat dit signaal vrij groot is (30Vtt) zit er een extra voorschakelweerstand voor de optocoupler. Indien de booster een kortsluitmelding genereert dan wordt dit doorgegeven door OK2. Omdat jumper CDE gestoken is zal pin 3 met pin 2 verbonden worden en de Intellibox geeft aan dat er kortsluiting is en zal gelijk het DCC signaal afschakelen. Hierdoor zullen andere boosters die eventueel aangesloten zijn ook uitschakelen.
Wordt de 5-polige stekker aangesloten dan wordt het DCC signaal (5V) van pin 5 op OK1 aangesloten. Via R7 hangt OK1 aan massa (pin 2). Indien de Intellibox op “go” geschakeld wordt dan zal pin 4 hoog worden. Dit signaal wordt aangesloten op OK3. Hierdoor zal relais K1 aantrekken en het door de MAX243 opgewekte +15V/-15V signaal wordt op de Edits booster aangesloten. Tevens wordt dit +5V (*1) signaal gebruikt om via OK2 een eventuele kortsluiting aan de Intellibox door te geven. (*1) Het signaal op pin 4 is geen +5V DC spanning maar een zeer hoogfrequente spanning van 5V. Voor de besproken doeleinden voldoet deze spanning echter uitstekend.
Indien de Edits booster een kortsluiting signaleert zal dit via pin 3, JP17, D2 en C7 een schakelpuls genereren. Deze schakelpuls activeert OK2 waardoor de Intellibox afschakelt en kortsluiting aangeeft in het display. Daarnaast wordt de rond ic V1 opgebouwde flipflop geset. De rode led gaat branden zodat zichtbaar is dat de booster in kortsluiting staat. Omdat de Intellibox afschakelt zal relais K1 afvallen en de uitgangsspanning van de intellibox zal 0V worden.
Nu ik dit schrijf zie ik dat bij gebruik van de 3-polige CDE stekker er een foutje in het schema zit. In dat geval zal het relais niet op komen. Een oplossing kan zijn om nog een paar extra jumpers toe te voegen en OK3 te voeden met het DCC signaal van pin 1 en 2 van de CDE connector (JP15).
JP1 is toegevoegd om door te lussen naar een volgende booster. Via pin 1 kan deze booster zijn kortsluitmelding doen. Pin 4 wordt hoog als de Intellibox op “go” gezet wordt. Het DCC datasignaal staat op pin 5.
Zoals gezegd, ik heb de schakeling alleen ontworpen en nooit gebouwd en getest. Ik ben wel van plan om dat ooit te gaan doen maar het heeft momenteel geen prioriteit. Maar als jullie mee willen denken dan is dat natuurlijk van harte welkom.
groet Frits
-
Bedankt Frits voor je uitgebreide uitleg bij het schema. Ik denk eea ervan te begrijpen.
Resumerend;
- JP15 wordt aangesloten de CDE uitgang van de Intellibox (DCC Booster)
- JP16 wordt aangesloten op de 5 polige uitgang van de Intellibox (Booster)
- Je moet kiezen tussen JP15 of JP16 (1 van de 2)
- JP10 moet geplaatst worden als je JP16 (5 polige) gebruikt
- JP11 moet geplaatst worden als je JP15 (CDE) gebruikt
- De Booster wordt op JP17 aangesloten
- JP1 kan gebruikt worden om een tweede Booster aan te sluiten
- Het schema rondom JP15 moet herzien worden
Ik kan helaas niet beoordelen of dit zo kan werken. Hiervoor heb ik te weinig kennis. Op zich komt het mij enigszins logisch over.
Wellicht dat andere hier op willen schieten.
Ik hou het voorlopig op mijn "eenvoudiger" schema. Over een paar weken ga ik dit proberen en laat ik weten hoe mij vergaan is.
Groetjes Misha.
-
Hey,
Nog even een reactie.
Nav dit draadje waarin ik iets aanhaalde over PC's met 2 COM poorten
die steeds zeldzamer worden, ben ik gaan rondkijken, je weet maar nooit....
Inmiddels heb ik een PCI IO kaart met daarop 2 COM poorten en 1 LPT poort
weten te bemachtigen. Puur als backup voor het geval mn oude mrdirect pc
de geest geeft, en ik het met een dikke vette I3 afdankertje moet doen ;D.
Die dingen hebben vaak geen COM poorten, met deze PCI kaart dus wel weer.
Gewoon DOS op de I3 zetten en weer gaan met MRDIRECT!!
Resumerend: ze zijn nog te koop. En kosten niet heel veel. Doe er je voordeel mee.
(Ik heb de LPT er ook bij gedaan. Je kunt met de printerpoort S88 besturen
met MRDIRECT)
-
Hoe krijg jij die PCI IO kaart met lpt en 2x com dan aan de praat onder DOS? Ik heb ook zo'n kaart geprobeerd maar had geen succes.
PCI wordt namelijk niet herkent bij opstart en heeft altijd drivers nodig.
-
Die driver zet je op je C schijf en verwijst daarheen in het autoexec.bat.
Komt mogelijk nog een kleine toevoeging bij kijken om ze ook echt de
naam com-1 / com-2 te geven maar da's per chipset en daarmee per driver
verschillend (help file even lezen).
Als het goed gaat zie je dan alle poorten juist als je MSD.exe opstart.
-
Hier een update van mijn bevindingen.
Het blijkt dat met de eerste opzet de kortsluitmelding niet functioneert. Er is steeds een "hoog" signaal op DSR. Om dit toch werkend te krijgen heb ik er diodes tussen gezet.
Dit werkt alleen als alle boosters aan staan. Wanneer 1 booster uit staat dan wordt DSR "hoog" en denkt MrDirect dat er kortsluiting is.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Meerdere_Edits_Boosters_aan_Mrdirect_v05.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Meerdere_Edits_Boosters_aan_Mrdirect_v05.jpg)
Ik denk dus dat er iets moet worden toegevoegd aan de schakeling dat ervoor zorgt dat een klein beetje negatieve spanning op DSR staat en dat wanneer er een kortsluiting wordt gedetecteerd DSR alsnog "hoog"kan worden om dit aan mrDirect te melden.
Kunnen jullie mij hierin adviseren?
Hier een link naar het schema van de Edits Booster die ik gebruik.
http://www.mrdirect.nl/extras/EDITS%20Booster.pdf (http://www.mrdirect.nl/extras/EDITS%20Booster.pdf)
Groetjes Misha.
-
Heb je (bij elke booster ?) punt 5 op de DIN plug wel hoog gemaakt met een extra 10k weerstand ?
http://www.mrdirect.nl/downloads/80g/MRdirectV800.pdf
Zie pag. 28 en 37.
Als T11 iets laag moet maken moet er wel iets zijn (wat hoog is) om laag te maken.
(*EDIT*)
Of eigenlijk, als er 1 van de T11 torren gaat sperren bij kortsluiting moet dat al genoeg zijn/worden
om het DSR signaal voor alle boosters hoog te maken.
M.a.w. simpelweg aan elkaar knopen gaat (zelfs via diodes) niet werken. Hier zal dus iets als een
triple-or poortje bij moeten tussen de T11 torren en het DSR signaal.
-
Sorry voor de late reactie.
10K is geplaatst conform het schema van MrDirect.
Denk zelf ook dat er wellicht een schakeling voor moet om de kortsluitsignalen te scheiden. Ga op zoek naar een triple-or IC.
Wordt vervolgd.
Groetjes Misha.
-
Heeft iemand een voorstel voor zo'n IC? Er is zoveel keuze dat ik het niet goed kan bepalen.
Wellicht een schemaatje erbij?
Groetjes Misha.