Overigens staat er Digirails op de decoder. En dat staat ook op de handleiding.
Ik heb nu beginadres 1 ingevoerd.OUT1 en OUT2 zijn buiten werking. OUT3, uitgang 5 reageert nu op adres 1 en zo kan ik doortellen tot maximaal 12. Dit verklaart ook dat OUT5 begint bij adres 5 op uitgang 9.Pas bij een startadres van 17 of hoger doen OUT1 en OUT2 weer mee.Bij startadres 17 reageert OUT1 poort 1 op adres 13 en zo kan ik weer doortellen.We kunnen zo nog lang zoeken, maar de grote vraag blijft natuurlijk: waarom gaat de decoder niet in zijn geheel terug naar de fabrieksinstellingen bij CV8=8.
Okay, maar op de MS2 voer je exact dezelfde handeling uit voor zowel schakelen/testen als programmeren?
En nadat de DR werkt met verschuiving, kan je dan OUT4 schakelen door adres -1 te schakelen?
Ik wacht jouw bevindingen met de nieuwe Digikeijs DR4018 even af.
Ik heb vandaag een nieuwe DR4018 gekocht, versie 1.3 staat er op de doos....Geen adresverschuivingen meer.
Aus Gründen der Kompatibilität zu existierenden Zentralen ist die erste angesprocheneAdresse 4 = 1000-0001 1111-D00R. Diese Adresse wird in Anwenderdialogen alsAdresse 1 dargestellt.
... Dat is ergens ontstaan in het experimenteren met de DR5000/DCC++ en het is blijkbaar niet ongedaan te maken.