Er is van Digikeys een terugmelder naar loconet die goed werkt (DR4088LN). Deze werkt helaas met stroomdetektie, maar als je de uitgang van de lichtsluis potentiaalvrij een weerstand kunt laten schakelen, dan kun je een trein simuleren (weerstand circa 1k ohm).
Naast de DR4088LN-CS is er ook een OPTO-versie van de Digikeijs DR4088LN: de DR4088LN-OPTO. Deze heeft al een galvanische scheiding.
Klopt, maar deze galvanische scheiding zit op de verkeerde plaats (DR4088LN heeft de door Bert bedoelde opto-coupler reeds).
De oorzaak is vermoedelijk de besparing bij het maken van de DR4088 opto. Hier is een gelijkstroom opto-coupler gebruikt en niet een wisselstroom opto-coupler.
In de documentatie van de DR4088 staat dat de belasting altijd op de plus aangesloten moet worden bij gelijkspanning.