Vraag en antwoord > Digitaal
Arcomora: ARLOCO bezetmelder
NTeering:
Nieuw in het Arcomora concept: ArLoco!
Kenmerken ArLoco:
• 16 Kanaals bezetmelder
• 256 Adressen mogelijk
• Gebruikt LocoNet voor communicatie met centrale of computer.
• Uitgebreide debug faciliteiten.
• Geoptimaliseerd voor puls detectie (reedswitch, infrarood e.d.) en continu detectie (stroom- massadetectie)
• Eenvoudig te configureren met je PC.
• Geen moeilijk gedoe met CV’s.
• Per kanaal te configureren voor puls of continu detectie.
• Continu detectie:
Voorziening tegen valse meldingen door storingspieken
Voorziening tegen korte stroomonderbrekingen
Geschikt voor stroomdetectie met de OKKIE stroomdetectieprint
• Puls detectie:
Geeft constante bezetpuls van 1 sec.
Elimineert contactdender.
Voorziening tegen dubbele puls bij langzaam rijden met reedswitches
Geschikt voor reedswitches, infrarood detectie e.d.
Er is wel een ArLoco shield nodig. Hierop zit tevens een voeding voor de Arduino.
Ook is er een optionele stroomdetectie print, met de naam OKKIE beschikbaar
Zowel het shield als de Okkie kan worden besteld op Arcomora.wordpress.com/order
Download de handleiding en software op arcomora.wordpress.com/download
Mvg
Nico[/list]
Fransx:
Hoi Nico
Heel mooi, ben wel geen gebruiker van de Ardunio, meer PIC georienteerd maar wil wel even iets over de detectie methode vermelden.
De IR detectie, zowel lichtsluis als reflectie is ook een continu signaal en niet een puls signaal.
Groeten Frans
heuvelbaan:
Hallo Nico,
Ziet er weer top uit, ook een fijne duidelijke handleiding.
Zodra mijn investeringsstop is opgeheven komt mijn bestelling er aan. ;D
NTeering:
Hallo Frans,
Nog even wat nagedacht over je opmerking.
Als de IR-sluis goed geplaatst is (dus de openingen tussen de wagons niet 'ziet') is er inderdaad sprake van een continue detectie. Het logische blok (blok zoals vastgelegd in je treinbesturingsprogramma) waaraan deze sensor gekoppeld is wordt gedurende de passage van de trein gezien als 'bezet' indien de sensor een 'continue' sensor is.
Bij echte stroomdetectie zal een logisch blok als bezet worden gezien zolang er stroomafnemende loks/wagons op het betreffende fysieke baanvak aanwezig zijn.
Maar ArLoco laat je de keus om ook bij een IR-sluis pulsdetectie te gebruiken. Het blok wordt dan als bezet gezien als de kop van de trein de sluis passeert. Het werkt dan hetzelfde als bij gebruik van een reedswitch.
Dus continue of niet? Ja, voor wat betreft het signaal naar de ArLoco maar een keus v.w.b de feitelijke bezetmelding.
Nico
FlyerOne:
Hulde Nico!
Mijn (toekomstige) baan gaat volledig rond het ArCoMoRa principe gebouwd worden dankzij de gebruiksvriendelijkheid en support. De bestelling voor de printjes komt er ter zijne tijd aan, volgende winter ergens denk ik als het verbouwen klaar is. ;D De meeste componenten heb ik wel al in de schuif liggen per 100 stuks van Ali voor andere dingen.