Hallo,
Ik ben wissels op mijn vaste baan aan het aansluiten, en gebruik daarvoor nog een paar Tortoise motoren die ik nog had liggen. Ik heb ze aangesloten via een DR4018 op mijn ESU ECOS. Na wat prullen en proberen en lezen van de tips hier, werken ze uiteindelijk....maar.....ze worden niet helemaal omgezet, de Tortoise beweegt maar slechts de helft van de beweging die hij zou moeten maken.
Wat doe ik verkeerd, iemand ervaring?
groet Paul
-
Ik neem aan dat je de DR4101 motorinterface er tussen hebt zitten.
Waarschijnlijk pulslengte te kort. Kun je ook op continu spanning zetten, want daar is de Tortoise voor gemaakt.
-
Als je toch ESU hebt,gebruik dan gewoon een switchpilot met extensie.
Dat gebruik ik ook icm Tortoise wisselmotor.
Een betrouwbare stevige combinatie dat ten alle tijden werkt.
-
Dat is geen oplossing voor iemand die al een DR4018 heeft. Die moet in combinatie met de ECos ook gewoon werken. Maar wel goed instellen.
-
Ik neem aan dat je de DR4101 motorinterface er tussen hebt zitten.
Waarschijnlijk pulslengte te kort. Kun je ook op continu spanning zetten, want daar is de Tortoise voor gemaakt.
Yep, DR4101 zit ertussen. Hoe zet ik die op continu spanning, of stel ik de pulslengte in?
-
Kun je met de CV's instellen. Hoofdstuk 7 van de handleiding.