Ik heb een DR5000, met daaraan gekoppeld:
4018 : 2 wissels, 1 op out1 en 1 op out2
4088 : 3 secties met melders, 1, 2 en 3
Multimuis besturing
Als ik een loc laat rijden en de loc rijdt sectie 2 in/uit dan wordt het wissel op out1 geschakeld .... lijkt handig, maar ik wil dit niet ;)
Wat zie ik over het hoofd?
-
Kijk eens in de instellingen. Een DR5000 doet niet zo maar iets. Dus waarschijnlijk heb je een bezet/vrijmelding gekoppeld aan het omzetten van de wissel.
-
Hallo Marco,
Blijkbaar heb jij in de DR5000 onder EXT88N IN > ext88 Modules het Aantal Controlmodules niet op "0" (nul) staan...
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/00_00_AA_51.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/00_00_AA_51.jpg)
Dit veroorzaakt het "ongewenst" schakelen van het wissel.
Als je het aantal controlmodules op nul zet moet het probleem verholpen zijn.
Groeten,
Bert
-
Tja, dat klopt, staat op 1, vanavond even testen met 0 al ga ik er blindelings vanuit dat dat het probleem is (y) (y)