BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Elektronica en analoog => Topic gestart door: FunRail op 01 oktober 2020, 16:24:13

Titel: Meanwell Remote Control
Bericht door: FunRail op 01 oktober 2020, 16:24:13
Hallo allemaal,

Heb twee MeanWell RSP-100 series geschakelde voedingen (7.5 en 15 Volt) en die werken in principe prima
Ze zijn beidde voorzien van een Remote Control aansluiting en daar gaat de vraag over.
Dwz ik vraag me af hoe die RC aansluitingen werken.
Het bijbehorende datablad is niet overmatig helder, dat zegt alleen:
           CN1:<0~0.8VDC POWER ON, 4~10VDC POWER OFF

Betekent dit nu dat als ik via een separate simpele voeding bijvoorbeeld 6VDC erop zet dat dan de Meanwell voeding aangaat en als ik die externe voeding uitzet (=0V) weer uitgaat?
Klinkt me zo vreemd in de oren: stroom op de RC is aan en stroom eraf is uit. Je zou het uit veiligheid andersom verwachten of zie ik nu iets heel fundamenteels over het hoofd? 

MVG, Henk
Titel: Re: Meanwell Remote Control
Bericht door: Fritsprt op 01 oktober 2020, 17:14:37
Citaat
Betekent dit nu dat als ik via een separate simpele voeding bijvoorbeeld 6VDC erop zet dat dan de Meanwell voeding aangaat en als ik die externe voeding uitzet (=0V) weer uitgaat?

Zoals ik het lees precies andersom.

0V erop is voeding aan. Dat werkt dus blijkbaar ook als je niets op CN1 aansluit. Dan is de voeding gewoon aan.
Een spanning tussen 4V en 10V zorgt dat de voeding uitgaat.

Gr. Frits
Titel: Re: Meanwell Remote Control
Bericht door: 72sonett op 01 oktober 2020, 17:15:29
Citaat
CN1:
<0~0.8VDC POWER ON,
4~10VDC POWER OFF

Dat lijkt me duidelijk: spanning (geen stroom) er op is uit, spanning er af is aan.

(Wat Fritsprt ook zegt. )
Titel: Re: Meanwell Remote Control
Bericht door: FunRail op 01 oktober 2020, 18:59:43
Hmm, Frits en HM, jullie spreken elkaar dus 180 graden tegen.

De een zegt geen spanning (0V) betekent Meanwell aan
En de ander zegt andersom

.????
Titel: Re: Meanwell Remote Control
Bericht door: Fritsprt op 01 oktober 2020, 19:36:12
Goed lezen. Wij zeggen hetzelfde. Spanning tussen 4V en 10V er op, Meanwell uit
Titel: Re: Meanwell Remote Control
Bericht door: Menno op 01 oktober 2020, 21:05:10
Klinkt me zo vreemd in de oren: stroom op de RC is aan en stroom eraf is uit. Je zou het uit veiligheid andersom verwachten of zie ik nu iets heel fundamenteels over het hoofd? 
Het meest fundamentele is gewoon dat deze voedingen gewoon een extra aansluiting hebben om de hoofdfunctie uit te schakelen en de voeding in een erg laag verbruik terug te laten vallen.

Wil je die extra functie niet, dan hoef je niets te doen en kun je 'm gebruiken als elke andere voeding, zodoende.

Pas bij gebruik in de auto-industrie, medische sector, militaire apparatuur en verkeers-signalen industrie, is het vaak andersom, maar dan praat je vaak over een ander prijskaartje en andere betrouwbaarheids-cijfers.
Titel: Re: Meanwell Remote Control
Bericht door: FunRail op 03 oktober 2020, 11:04:40
Ok, helder, dank daarvoor en sorry voor de verwarring  :)