BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: John18 op 31 mei 2020, 22:35:12

Titel: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: John18 op 31 mei 2020, 22:35:12
Hallo allemaal,

Ik zit met het volgende probleem en hoop dat jullie me kunnen helpen hierbij want ik ben best wel ten einde raad,

Ik ben in het bezit van een DR5000+Multimause, Nou heb ik 151 Locomotieven en treinstellen dus hoge nummers op me decoders geprogrammeerd,
Nou zit ik met het probleem dat soms doen wel alle locomotievenadressen het en soms moet ik meerdere malen me hele systeem uitschakelen (zowel pc als DR5000) voordat alle adressen het doen, de ene keer reageren alleen de hoge nummers niet en de andere keer reageren lage nummers niet, Ik wordt er een beetje verdrietig van want het kost vele tijd voordat ik eindelijk een keer kan gaan rijden met me baan.

Me drivers van me moederbord (USB-Controller) zijn allemaal up-to-date.

Ik heb me DR5000 ingesteld als Z21 met versie 3.6 zowel ook in koploper bij interface instellingen heb ik versie 3.6 ingesteld
Ook merk ik als de nummers die niet reageren dat wanneer ik deze oproep op me multimause, me multimause even blijft hangen (geen beeld) en dan komt vervolgens wel het locomotiefnummer in beeld maar kan ik er niks mee.

Ik hoop dat het duidelijk is en dat iemand mij kan helpen?

Groet,
John

P.S.
Ik heb zelf al de volgende stappen ondernomen:

* Andere computer aangesloten op me DR-5000
* Contact gehad met Karst (die gaf het advies om het laatste lage adres in de DR-5000 te verhogen naar 128 helaas werkte dit niet lang)
* DR-5000 gereset naar fabrieksinstellingen
* DR-5000 software helemaal verwijderd en opnieuw geinstalleerd
Titel: Re: DR5000 Problemen met Hoge locomotiefadressen
Bericht door: AlbertG op 01 juni 2020, 08:29:07
Hoi John,
Vervelend probleem dat waarschijnlijk al veel tijd gekost heeft.
Hoe heb je de DR5000 aangesloten op je PC?
Zou je het volgende kunnen proberen met de DR5000 aangesloten via USB:

De multimause verwijderen uit de DR5000
De DR5000 aanzetten
Je PC aanzetten maar koploper niet opstarten
De DR5000 software opstarten op je PC

Wat gebeurt er als je 1 of meerdere locomotieven laat rijden via de software bij de DR5000?

Groeten,
Albert.
Titel: Re: DR5000 Problemen met Hoge locomotiefadressen
Bericht door: John18 op 01 juni 2020, 09:39:37
Hallo Albert,

Helaas reageren ook dan de treinen niet, Het lijkt wel alsof de commando's niet worden verstuurd en/of niet aankomen bij de locomotieven.

Groetjes
John
Titel: Re: DR5000 Problemen met Hoge locomotiefadressen
Bericht door: Ronaldk op 01 juni 2020, 10:44:16
Goed,

Je kan wel rijden als de multimaus is aangesloten en een paar treinen laat aansturen?

En via Loconet in koploper aansturen? Is dat geen mogelijkheid. Waarom heb je voor Lenz XpressNet gekozen? Mogelijk zit je dan met je terugmeldingen die je moet hernummeren. Dan de andere kant van de kable: Welke windows versie hebben we het? Over wat voor een PC hebben we het? Laptop / Desktop? Heb je de Energie-besparingsmogelijkheden op de USB-bus al uitgezet? Gebruik je de PC alleen voor treintjes en voor de rest geen software op draaien? Enzovoort.

Groet Ronald.

Titel: Re: DR5000 Problemen met Hoge locomotiefadressen
Bericht door: John18 op 01 juni 2020, 10:56:05
Hallo Ronald,

Als ik de multimause heb aangesloten kan ik de ene keer wel een paar treinen aansturen en de andere keer moet ik het systeem opnieuw opstarten

Als ik loconet wil gaan aansturen moet ik al me bezetmelders gaan vervangen, Ik heb voor Lenz Xpressnet gekozen omdat ik dat systeem al heb (ben begonnen met de interface van wim rosoft)
Ik heb de eerste bezetmeldpunten van me kaarten beginnen vanaf 1.1 (ingesteld in de DR-5000) enz. Ik draai windows 10 Laatste versie, Usb bespaarmogelijkheden uitgeschakeld en heb een desktop die ik gebruik voor zowel me DR-5000 als voor me Lokprogrammer.

Groet
John
Titel: Re: DR5000 Problemen met Hoge locomotiefadressen
Bericht door: 72sonett op 01 juni 2020, 10:58:15
... 151 locomotieven en treinstellen dus hoge nummers op me decoders...
Je bedoelt lange adressen? Met korte adressen kun je 255 decoders aansturen, dus helemaal geen noodzaak voor  lange adressen.
Titel: Re: DR5000 Problemen met Hoge locomotiefadressen
Bericht door: VvKan op 01 juni 2020, 11:07:47
Misschien heb je aan het volgende iets, misschien stuur ik je verder het bos in.
Jaren geleden begon een centrale (Digitrax) op een tentoonstelling steeds meer kuren te vertonen, tot onwerkbaarheid.  Gelukkig hadden we een tweede systeem (IB) bij ons.
Na nog een tijd onderzoeken door onze aanwezige technisch deskundige bleek, dat de centrale "vol" was gelopen:  alle loc's, ooit gebruikt, stonden nog steeds in de centrale en die kon dat niet meer aan.  Dat verklaarde ook, waarom soms een loc meteen begon te rijden als die op de baan gezet werd:  die stond nog van vroeger op rijden.
Heel het geheugen leeg gemaakt, geen enkel probleem meer.  Elke volgende tentoonstelling:  eerst leeg maken, zodat alle privé gebruikte adressen er niet meer instonden.

Gezien jouw aantal locs zou dit misschien ook bij jou het geval kunnen zijn. Ik ken de geheugenruimte van de DR5000 niet en ook niet hoe die omgaat met "teveel" of de aansturing door het programma.  Maar een aantal verschijnselen lijken er wel op, en geven mij te denken dat daar misschien iets fout gaat. Ik weet ook niet of de DR5000 een soort zelfreinigende werking heeft.  Zie het maar als een mededeling op een PC:  er staan (teveel) ongebruikte iconen op je bureaublad.

Veroniek.
Titel: Re: DR5000 Problemen met Hoge locomotiefadressen
Bericht door: Ronaldk op 01 juni 2020, 11:51:42
Hoi,

Welke softwareversie heb je op de DR5000 zitten?

Als ik loconet wil gaan aansturen moet ik al me bezetmelders gaan vervangen

Nee, volgens mij niet. Je kan gewoon via LocoNet in Koploper selecteren. Dan komen de meldingen via LocoNet in koploper. Mogelijk zijn de melpunten dan wel anders genummerd.

Groet Ronald.
Titel: Re: DR5000 Problemen met Hoge locomotiefadressen
Bericht door: John18 op 01 juni 2020, 11:59:03
Hoi,

De Laatste V1.5.5

Maar heeft de bezetmelding iets te maken dan met me locomotieven besturing? Want me bezetmelders doen het wel

Groetjes
John
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Ronaldk op 01 juni 2020, 12:06:29
Nee, maar mogelijk is het overstappen op LocoNet-protocol een mogelijke oplossing in plaats van XpressNet-protocol voor de aansturing.

Groet Ronald.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: John18 op 01 juni 2020, 12:15:50
Oke, dus wanneer ik koploper het loconet protocol selecteer en alles weer goed configureer zou het misschien kunnen werken??

Groet john

Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk

Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Remunj op 01 juni 2020, 13:07:25
Ik had eerst een Lenz centrale en ben later overgestapt naar de DR5000.
In eerste instantie ook bezetmelders via de RS bus maar die heb ik later allemaal vervangen door Lococnet melders.

In Koploper heb ik nog steeds Lenz als digitaal systeem staan. En werkt via de USB aansluiting.
Voor de loconet bezetmelders maakt dat niets uit. Dat wordt gewoon door de DR5000 afgehandeld en netjes teruggemeld naar Koploper.
Was een keer alles hernummeren maar daarna geen centje pijn met bezetmeldingen.

En problemen met lange adressen komt me onbekend voor.
Maar er zijn wat issues met lange adressen.
Formeel is alles t/m 127 een kort adres en vanaf 128 een lang adres.
Maar je ziet ook wel dat korte adressen tot 99 gehanteerd worden en daarboven als lang adres.
Hoe staat dat bij jou ingesteld? Kan je vinden onder track output instellingen.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: John18 op 01 juni 2020, 13:10:23
Hallo remunje,

Ik heb ingesteld staat tot 99 als kort adres

Groet john

Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk

Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Ronaldk op 01 juni 2020, 13:10:58
Het anders omzetten naar LocoNet: Ik geef er geen garantie op.  ;) Maar mogelijk dat het iets solaas biedt. Nog even iets anders: Je krijgt helemaal geen verbinding met je DR5000? Ook niet met het bijgevoegde programma van de DR5000 zelf? Als je daar ook geen verbinding meer mee krijgt dan ligt het mogelijk aan de computer. Bijvoorbeeld: Is de compoort nog steeds hetzelfde e.d.

Groet Ronald.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: John18 op 01 juni 2020, 13:13:30
Ronald,

Ik krijg wel verbinding met de dr5000 zowel koploper als software van de dr5000 alleen de ene keer reageren niet alle adressen en de andere keer na het hele systeem te hbben uitgeschakeld reageert het wel.

Groet john,

Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk

Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Remunj op 01 juni 2020, 13:14:18
John, zeg maar Eric  8)

En heb je adressen tussen 99 en 128 in gebruik?
Dan zou er wel eens een misverstand kunnen zijn tussen je decoders en de centrale. De een denkt een lang adres te versturen en de ander ziet het als een kort adres. Of dat altijd lekker werkt?
kan dan ook zijn dat eend decoder naar de waarde in CV1 luistert (kort adres) terwijl de centrale een lang adres bedoeld. En dan luistert je decoder dus niet.

Waarom niet gewoon de standaard definitie van korte/lange adressen gebruiken zoals vastgelegd door de NMRA?
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: John18 op 01 juni 2020, 13:18:07
Hallo Eric,

Ik heb 151 locomotieven en treinstellen. (netjes adressen gebruikt van 1 t/m 151)

Vanaf adres heb ik de volgende programmering gebruikt bij mijn locomotieven:
Bijv. adres 141:

CV1: 141
CV17: 192
CV18: 141
CV29: 38

Bij adressen met een kort adres heb ik alleen cv 1 aangepast
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Ronaldk op 01 juni 2020, 13:30:52
Kan je hem uitlezen met je lokprogrammer? Wat geeft die aan?
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: John18 op 01 juni 2020, 13:42:26
Ja ik kan hem uitlezen met me programmer die geeft aan wat ik in bovenstaand lijstje heb  ingevoerd

Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk

Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Ben op 01 juni 2020, 13:48:54
John,

Het is al gezegd: alles tot en met adres 127 is kort, daarboven is het lang. Jij hebt in de DR5000 aangegeven dat lange adressen beginnen bij 100. Daarom gaat het mis met adressen 100 t/m 127: ze luisteren niet.

Gr, Ben.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: John18 op 01 juni 2020, 14:02:44
Ben,

Ik heb in de dr5000 dat het laatste korte adrs 99 is dus vanaf het adres 100 t/m 127 etc etc heb ik in de decoders ingevuld dat jet lange adressen zijn, want als dat niet goed staat waarom doen ze het de ene keer dan wel en de andere keer niet,

Het probleem is namelijk dat ze het de ene keer wel doen en de andere keer niet dan moet ik me hele systeem uitschakelen

Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk

Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Remunj op 01 juni 2020, 14:21:02
Waarom wil je dat vanaf 100 het lange adressen zijn?
Waarom niet gewoon de standaard conventie gebruiken? Die is niet voor niets zo bedacht. Dat er blijkbaar op een gegeven moment fabrikanten van zijn gaan afwijken levert alleen maar problemen op.

Niet alle decoders gaan nl. goed om met de door jou gebruikte methode zoals je inmiddels wel gemerkt hebt.
Zet nu gewoon je DR5000 op de standaardwaarde voor lange adressen en pas je decoders hierop ook aan.
Ik kan je haast wel garanderend at je problemen verdwijnen.

En ik lees dat je 151 locs/treinstellen hebt en de adressen 1 t/m 151 gebruikt.
Dat is dus inclusief adres 3.
Vindt ik persoonlijk niet handig.

Een nieuwe decoder/loc luistert standaard out of de box naar adres 3. Als je die al in gebruik hebt moet je al eerst je nieuwe loc omprogrammeren. Het is jouw keus maar niet echt handig.

Nog een persoonlijk dingetje. Waarom doornummeren van 1 tot ......
Waarom niet gewoon het loc nummer als adres gebruiken. Stukken handiger omdat je dan het "adres" makkelijker af kan lezen van de loc.
Ik neem tenminste niet aan dat je van al je 151 locs direct het juiste adres uit je hooft weet en met een lijst werkt om het op te zoeken.
Natuurlijk in Koploper maakt het niet uit. Maar als je handmatig even wilt rijden niet de meest handige methode.
Maar nogmaals, dat s geheel persoonlijk  :angel:
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Rob Moerkerken op 01 juni 2020, 14:51:02
151 locomotieven en treinstellen ??? En allemaal op de modeltreinbaan. Lijkt me een luxe probleem.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: John18 op 01 juni 2020, 14:56:30

Ja 151 locomotieven en treinstellen, Gelukkig niet allemaal tegelijk op de baan, Maar wel hoge en lage nummers door elkaar
Maar ben al heel wat jaartjes bezig met de hobby dus heb het 1 en ander gespaard en vergaard door de jaren heen.


Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Ben op 01 juni 2020, 15:25:48

.......dus vanaf het adres 100 t/m 127 etc etc heb ik in de decoders ingevuld dat jet lange adressen zijn


Volgens mij kan dat niet....... probeer het maar in het menu van de LokProgrammer: 100 t/m 127 is altijd kort........
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Karst Drenth op 01 juni 2020, 15:47:43
Citaat van: John18
Vanaf adres heb ik de volgende programmering gebruikt bij mijn locomotieven:
Bijv. adres 141:

CV1: 141
CV17: 192
CV18: 141
CV29: 38

Bij adressen met een kort adres heb ik alleen cv 1 aangepast

Ik vrees dat het daar mis gaat... CV1 mag maximaal de waarde 127 bevatten... Geen idee wat de decoder FirmWare doet wanneer je daar b.v.141 in stopt.

Stelregel:

Voor "lange adressen" (en welke dat zijn, bepaal je met de DR5000 setting (99-126) ) in CV1 altijd een 3 invullen.
En dan daarna m.b.v. de knop "Adres Schrijven" in de DR5000 Tool je loks een adres geven.

Deze functie schrijft zowel CV17, CV18 als CV29 of... als het vindt dat een adres "kort" is, CV1 en CV29

Overigens zou ik als ik jou was 127 en 128 overslaan.


Grtzz,
Karst
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Karst Drenth op 01 juni 2020, 15:48:41
Citaat van: Ben
Volgens mij kan dat niet....... probeer het maar in het menu van de LokProgrammer: 100 t/m 127 is altijd kort........

Hihihi... dat kan bij ESU juist wel... waardoor je loc op Lenz en Roco (MultiMAUS) onbruikbaar wordt.... :o


Grtzz,

Karst
Titel: Re: DR5000 Problemen met Hoge locomotiefadressen
Bericht door: Karst Drenth op 01 juni 2020, 15:50:50
Je bedoelt lange adressen? Met korte adressen kun je 255 decoders aansturen, dus helemaal geen noodzaak voor  lange adressen.

Sorry, dit is klinkklare onzin en heel fout !  Graag je post aanpassen !

Grtzz,

Karst
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Ben op 01 juni 2020, 16:03:29
Hoe doe jij dat Karst? Zodra ik het bolletje "lang adres" aan klik kan ik niet lager dan 128.

(https://abload.de/img/naamloospnk2h.png) (https://abload.de/image.php?img=naamloospnk2h.png)

Gr, Ben.

Titel: Re: DR5000 Problemen met Hoge locomotiefadressen
Bericht door: 72sonett op 01 juni 2020, 16:10:25
... dit is klinkklare onzin en heel fout !
encyclopedie (https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Inleiding_decoders)
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: henk op 01 juni 2020, 16:19:38
Nu verwijs je naar je eigen encyclopedie.  :)

Beter bij de NMRA kijken, zie nabij regel 45.
https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/s-9.2.2_decoder_cvs_2012.07.pdf (https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/s-9.2.2_decoder_cvs_2012.07.pdf)

En in verband met de verschillende interpretaties van de fabrikanten maar beter geen korte adressen hoger dan 99 gebruiken.

Volgens mij heeft MM maximaal 255 adressen.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Ronaldk op 01 juni 2020, 16:29:58
hoi,

encyclopedie (https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Inleiding_decoders)

Dan mag deze aanpassen. Dit is niet correct. Zie ook de eerdere posts ;)

Volgens mij heeft MM maximaal 255 adressen.

Nee, niet echt. Bij de Roco Multimaus is het korte adres: 1 tot en met 99. Je kan gewoon adressen tot 9999 gebruiken bij de Roco multimaus. De Roco multimaus heeft de mogelijkheid om 64 adressen en namen op te slaan in de bieb. Daarnaast gewoon met het toetsenbord losse adressen in te geven.  De Roco Lokmaus 2/3 kon adressen aan tot 99. Bij Lenz is het ook 1 tot en met 99.

Groet Ronald.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: henk op 01 juni 2020, 16:48:17
MM: Märklin Motorola.  :)
Daar komt dat getal 255 vandaan denk ik.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Karst Drenth op 01 juni 2020, 17:13:46
@Ben

Sorry, verkeerdom gelezen :)   Bij de ESU is alles onder de 128 idd kort :)

@72Sonnet

Sorry dat ik de "messenger" beschoten heb ;)

Misschien dat iemand van de Ency meeleest en  het daar aanpast...


Grtz,

Karst
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Karst Drenth op 01 juni 2020, 17:15:44
MM: Märklin Motorola.  :)
Daar komt dat getal 255 vandaan denk ik.

Nope, standaard slechts 80 ( hence Control-80 ;) )
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Ronaldk op 01 juni 2020, 17:22:14
Misschien dat iemand van de Ency meeleest en  het daar aanpast...

Dat mag 72sonet zelf doen  ;D Hij zit in het Ency-team ....

Groet Ronald.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: henk op 01 juni 2020, 18:21:18
Nope, standaard slechts 80 ( hence Control-80 ;) )

Oh, ik heb toch jaren zuiver Motorola gereden met decoders die zich tot 255 lieten adresseren.  ???
Weer zo’n geintje van fabrikanten?
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: 72sonett op 01 juni 2020, 19:42:22
Nu verwijs je naar je eigen encyclopedie.
Het is niet mijn encyclopedie, maar onze encyclopedie...  ;D

Ik zie de verwarring: CV1 is 1 byte groot en kan dus 28 = 256 waarden hebben, van 0..255, maar bij NMRA/ DCC worden van de 8 bits (0..7) alleen de eerste 7 bits (0..6) gebruikt voor het adres, dus 27 = 128 waarden, van 0..127.
Het 8e bit (bit nr 7) van CV1 geeft aan of de decoder naar CV12 moet kijken of niet.
Standaard CV1=3 (=%0000 0011).

Ik zal het in de encyclopedie wat verduidelijken.


Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Karst Drenth op 01 juni 2020, 23:25:28
Citaat van: 72sonett
Ik zie de verwarring: CV1 is 1 byte groot en kan dus 28 = 256 waarden hebben, van 0..255

Elke CV is 1 byte groot....

Citaat van: 72sonett
maar bij NMRA/ DCC worden van de 8 bits (0..7) alleen bit 0..6 gebruikt voor het adres,  dus 26= 128 waarden, van 0..127.

ahum... 26 = 64.....

Citaat van: 72sonett
Bit 7 van CV1 geeft aan of de decoder naar CV12 moet kijken of niet.

Bit 7 in CV 1 heeft geen betekenis.  Bit 7 aan in het eerste byte van het DCC protocol geeft aan dat het zich om een accessoire- of "lang" adres handelt...
En heeft derhalve niets met de CV12 "alternate powersource" te maken... wel is de waarde 0 (zie onder) een trigger om naar CV12 te gaan kijken.

Citaat van: DCC-NMRA
Configuration Variable 1 Primary Address

Bits 0-6 contain an address with a value between 1 and 127. Bit seven must have a value of "0". If the value
of Configuration Variable #1 is "00000000" then the decoder will go out of NMRA digital mode and convert
to the alternate power source as defined by Configuration Variable #12. This setting will not affect the Digital
Decoder's ability to respond to service mode packets (see S 9.2.3). The default value for this Configuration
Variable is 3, if the decoder is not installed in a locomotive or other unit when shipped from the manufacturer.

Citaat van: 72sonett
Standaard CV1=3 (=%0000 0011).

Korrekt

Citaat van: 72sonett
Ik zal het in de encyclopedie wat verduidelijken.

Graag, maar dan wel goed ;)

Het lijkt een beetje muggenziften hier van mij, is niet de bedoeling... Door dit soort foutjes, fouten en blunders komen zeer veel mensen met vragen te zitten die in het geheel niet nodig waren geweest ;)

( nog afgezien van het aantal keren dat ik heb moeten aanhoren/lezen: "ja maar... op BNLS zeggen/schrijven ZE dat: " dfhkjshfkjsdhfkjshfkjhskdfhskjdhf " ;) )

Grtzz,

Karst
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: 72sonett op 02 juni 2020, 00:07:46
27=128 natuurlijk...  :o
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Olav op 02 juni 2020, 08:23:49
Oh, ik heb toch jaren zuiver Motorola gereden met decoders die zich tot 255 lieten adresseren.  ???
Weer zo’n geintje van fabrikanten?

Dat kan. Maar dat is wel met het nieuwe Motorola format. Het oude format gaat niet verder dan 80.

Bij de control 80 is dit hetzelfde, voor de 80f weet ik niet of dat hetzelfde is, gezien het display lijkt mij deze ook begrenst op 80.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Ronald Halma op 02 juni 2020, 09:08:51
Prachtige discussie mannen maar is de topicstarter nu verder gekomen met zijn probleem?:

Het probleem is namelijk dat ze het de ene keer wel doen en de andere keer niet dan moet ik me hele systeem uitschakelen


Dus John18, kun je daar duidelijkheid over geven?
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Blausee-Mitholz op 02 juni 2020, 12:12:22
Als John de adviezen van Karst opvolgt is het zo opgelost.
Wat kun je beter doen dan de adviezen van de bedenker op te volgen 😎

Mvg Johan
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Bert_Apd op 02 juni 2020, 15:40:44
Hallo John en anderen,

Naar mijn idee wordt het probleem veroorzaakt doordat de lokdecoders door John handmatig zijn ingesteld op "korte" adressen ( < 128 ) en "lange" adressen (128 en hoger), terwijl de DR5000 "kort" en "lang" adresseert volgens de in de DR5000 ingestelde indeling "laatste korte adres".

De instelling op de centrale zelf bepaalt of een loc een bepaald locadres vanuit de centrale wordt "aangesproken" via "korte adressering" of "lange adressering", daar is namelijk verschil tussen. Daardoor zal een locdecoder met een "kort" adres 108 (in CV1) zich niet voelen aangesproken als hij vanuit de centale via dit "korte" adres 108 op de "lange" manier geadresseerd wordt: hij zal dus daarop niet reageren. Hetzelfde geldt net andersom. Een locdecoder met een "lang" adres 108 (in CV17/CV18) zal niet reageren als hij vanuit de centrale op de "korte" manier geadresseerd wordt. Je krijgt dan misschien de indruk dat de commando's vanuit de centrale niet verstuurd worden, maar dat is niet waar: de locdecoder negeert de commando's die niet voor "zijn adres" bestemd zijn.

Aangezien John zijn baan bestuurt via de DR5000 centrale kan John het beste het volgende doen:

1. Maak via de USB-aansluiting verbinding tussen PC en DR5000.
2. Stel via de DR5000 software op de PC het "laatste korte adres" van de DR5000 in op 99 en schrijf deze instelling weg via de groene knop.
3. Sluit de DR5000 software op de PC en schakel de DR5000 uit.
4. Start de DR5000 software op de PC weer op en schakel de DR5000 weer aan, verbinding via USB.

Stel nu voor alle locomotieven met een adres hoger dan 99 het locadres opnieuw in via de DR5000 Software "Programmeren via het Programmeerspoor" mbv het veld "Adres" volgens de onderstaande procedure:

1. Lees via de DR5000 Software het op de locdecoder ingestelde adres uit via "Adres lezen". Noteer dit adres.
2. Vul adres 3 in in het veld "Adres" en schrijf dit adres weg naar de locdecoder.
3. Lees het adres weer uit en controleer of het locadres nu inderdaad 3 is.
4. Controleer via de DR5000 software of de locomotief nu reageert op de rijopdrachten voor locadres 3.
5. Ga terug naar "Programmeren via het Programmeerspoor".
6. Vul het genoteerde oude locadres in in het veld "Adres" en schrijf dit adres weg naar de locdecoder.
7. Lees het adres weer uit en controleer of het locadres het gewenste adres is.
8. Controleer via de DR5000 software of de locomotief nu weer reageert op de rijopdrachten van het gewenste locadres.
9. Als dit zo is zijn de instellingen op de locdecoder in overeenstemming met de adressering vanuit de DR5000 centrale.

Herhaal deze procedure voor alle locomotieven die een hoger adres hadden dan 99. Op deze wijze ben je er zeker van dat alle locomotieven weer correct zijn ingesteld. Mochten er ook "probleem" locomotieven zijn met een lager adres, stel dan ook de decoders van deze locomotieven weer opnieuw in volgens de hierboven beschreven methode.

Gebruik daarna alleen nog maar de DR5000 Software op de PC om locadressen in te stellen, dan weet je zeker dat locdecoder en centrale met elkaar overeenkomen. Het zelf handmatig veranderen van adressen via CV1/CV17/CV18/CV29 is niet verstandig.

Verder is het verstandig om - ter voorkoming van compatibiliteitsproblemen met andere centrales - de adressen 99 t/m 128 niet te gebruiken.

Ik hoor graag van je of na het opnieuw instellen van de locadressen de problemen verdwenen zijn.

Groeten,
Bert
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Remunj op 02 juni 2020, 16:12:28
Naar mijn idee wordt het probleem veroorzaakt doordat de lokdecoders door John handmatig zijn ingesteld op "korte" adressen ( < 128 ) en "lange" adressen (128 en hoger), terwijl de DR5000 "kort" en "lang" adresseert volgens de in de DR5000 ingestelde indeling "laatste korte adres".
Volgens mij waren we het daar gisteren al over eens  :angel:
Alleen hebben we geen terugkoppeling meer gehad van John.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Bert_Apd op 02 juni 2020, 16:59:21
@Remunj,

Volgens mij waren we het daar gisteren al over eens  :angel:

Ik heb na alle "theoretische beschouwingen" en  naar aanleiding van onderstaande opmerking een en ander nog maar eens samengevat en een concrete oplossing proberen te geven...

Prachtige discussie mannen maar is de topicstarter nu verder gekomen met zijn probleem?:

Maar als mijn verhaal niets toevoegt aan jullie eerdere conclusies wil ik mijn antwoord wel weghalen hoor... 😉

Groeten,
Bert
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: John18 op 02 juni 2020, 17:54:00
Goedemiddag mannen,

Ik ben helaas donderdag pas in de gelegenheid om de door jullie gegeven antwoorden te gaan testen,
Zodra ik dit heb gedaan laat ik dit zeker weten  ;)

Groet,
John
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Remunj op 02 juni 2020, 19:44:33
We hebben geduld. Het is tenslotte maar een hobby. ;)

We horen je bevindingen wel.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: AlbertG op 02 juni 2020, 20:00:24
John,
Heb je alle 151 locomotieven ook ingevoerd in de DR5000?

Albert.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Bert_Apd op 02 juni 2020, 20:12:54
Albert,

Waar moet hij in de DR5000 die 151 locomotieven invoeren dan?

Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Remunj op 02 juni 2020, 20:15:58
Hoe had je gedacht ze in te voeren in de DR5000?
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: AlbertG op 02 juni 2020, 20:17:09
Bij de rijregelaar, kun je voor elke locomotief afzonderlijk het aantal rijstappen invoeren.
Paragraaf 9.1.1 van de handleiding.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat doet maar je weet nooit.
Ik vraag me namelijk af waarom de DR5000 overstuur gaat bij het aanzetten.

Albert.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Remunj op 02 juni 2020, 20:25:09
Aha een feature die waarschijnlijk zelden gebruikt wordt. Zie daar ook niet veel nut in.
Maar hoogstwaarschijnlijk niets met het probleem te maken. Als snelheidsstappen niet met elkaar overeenkomen zie je dat in het licht gedrag.
John zijn probleem is vrijwel zeker te vinden in het gebruik van korte/lange adressen en verkeerd ingevulde CV's
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Ben op 03 juni 2020, 09:12:01
Bij DCC eigenschappen bepaal je wat het "standaard aantal rijstappen" is, b.v. 28. Bij de rijregelaar kun je per decodernummer afwijkingen vermelden.

Gr, Ben.
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: John18 op 04 juni 2020, 21:43:40
Goedenavond allemaal,

Ik heb vanavond alle locomotieven opnieuw geprogrammeerd met behulp van de beschreven methode via de DR-5000.

Nu zal in de loop der tijd worden ondervonden of het allemaal goed gaat

Groetjes
John
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Karst Drenth op 04 juni 2020, 22:37:14
(y)
Titel: Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
Bericht door: Bert_Apd op 05 juni 2020, 17:29:00
Hallo John,

Ik ben benieuwd of de problemen daarmee nu zijn opgelost.

Mochten er toch weer locomotieven niet reageren op opdrachten vanaf de centrale, Multimaus of software, zou je dan, voordat je aanpassingen in de centrale, software of de betreffende locdecoder aanbrengt, het probleem hier willen melden?

Daarbij is het dan handig om het aangestuurde locadres te vermelden en ook de waardes in CV1, CV17, CV18, CV19 en CV29 uit te lezen en te vermelden.

Groeten,
Bert