BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Geert-Jan van Nimmerdor op 07 april 2020, 20:46:14

Titel: IB + Viesmann 5211
Bericht door: Geert-Jan van Nimmerdor op 07 april 2020, 20:46:14
Ik heb een IB en daar proberen we de viesmann 5211 op aan te sluiten, maar de wissels geven geen teken van leven, het zijn overigens gewoon roco wisselaandrijvingen.  De IB is op Motorola ingesteld en op de Viesmann is de E klem aangesloten. Heeft iemand misschien een idee wat we fout zouden kunnen doen?

mvg

Geert-Jan
Titel: Re: IB + Viesmann 5211
Bericht door: Klaas Zondervan op 07 april 2020, 20:53:32
Wat voor spanning breng je op de E-klem?
Titel: Re: IB + Viesmann 5211
Bericht door: Geert-Jan van Nimmerdor op 07 april 2020, 22:42:00
We hebben het probleem gevonden. De ingang en dus de massa omgedraaid en toen werkte het wel.

mvg

Geert-Jan