BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: 1200blauw op 03 maart 2020, 21:23:20

Titel: ESU ECoS: hoe zie je of een bezetmelder een trein detecteert in een blok?
Bericht door: 1200blauw op 03 maart 2020, 21:23:20
Ik heb inmiddels een paar bezetmelders aangeschaft, van ESU. Je kunt ze aan de ECoS centrale koppelen dmv het ECoS Link systeem. Ik heb er nu eentje aangesloten, een stukje rail geïsoleerd tbv massadetectie (3-rail) en op poort 1 van deze bezetmelder aangesloten. Op de bezetmelder is een knopje gemonteerd, waarmee de melder zich bekendmaakt bij de ECoS. Dat is goed gegaan: ik "zie" de bezetmelder op de centrale. Ik heb een baantje getekend (ovaaltje) op het seintableau van de ECoS en daarin een blok getekend dat ik aan de bezetmelder gekoppeld heb (poort 1.1, zoals het hoort volgens mij). Nu is me alleen niet duidelijk hoe ik kan zien of het blok bezet is en dat is dus de vraag: hoe zie ik dat op de centrale? De handleiding is er wat summier over.
Titel: Re: ESU ECoS: hoe zie je of een bezetmelder een trein detecteert in een blok?
Bericht door: Martin Domburg op 03 maart 2020, 21:43:10
Op de tabblad met de EcoS afgebeeld zie je een optie Link, dat is de terugmelder monitor van EcoS

Groetjes
Titel: Re: ESU ECoS: hoe zie je of een bezetmelder een trein detecteert in een blok?
Bericht door: spock op 04 maart 2020, 10:44:13
Kijk eens in de nederlandse handleiding naar hoofdstuk 17.1.10

Mvg spock
Titel: Re: ESU ECoS: hoe zie je of een bezetmelder een trein detecteert in een blok?
Bericht door: 1200blauw op 08 maart 2020, 10:57:51
Kijk eens in de nederlandse handleiding naar hoofdstuk 17.1.10
Ik heb de Duitstalige handleiding, maar de paragraafnummering is gelijk. Daar staat precies wat ik gedaan heb.

Op de tabblad met de EcoS afgebeeld zie je een optie Link, dat is de terugmelder monitor van EcoS

Groetjes
Die had ik ook gevonden. Wat moet ik dan precies zien in beeld als een trein in het blok staat? Ik zou verwachten dat één van de blokjes die de poorten van de bezetmelder verbeelden een andere kleur zouden krijgen, of een vinkje, of iets anders, maar er verandert niets. In de handleiding vind ik niet iets wat me verder helpt.
Titel: Re: ESU ECoS: hoe zie je of een bezetmelder een trein detecteert in een blok?
Bericht door: spock op 08 maart 2020, 11:25:15
Hoi,

De rijweg in het blokje waar de bezetmelder is gekoppeld wordt rood.

In de handleiding wordt in hoofdstuk 15 de terugmelders behandeld.
Ik neem even aan dat je S88 terugmelders gebruikt. In hoofdstuk 15.3.1 staat beschreven hoe je deze configureerd. Tevens staat daar een schermafdruk met veel vierkantjes. Deze vierkantjes worden zwart als er een bezetmelding is.
Wordt er een vierkantje zwart als er een loc in die sectie rijdt? Zo ja, noteer het module nummer en het poort nummer.
Controleer vervolgens of in de rijweg de correcte bezetmelder is gekoppeld.


Mvg spock
Titel: Re: ESU ECoS: hoe zie je of een bezetmelder een trein detecteert in een blok?
Bericht door: 1200blauw op 08 maart 2020, 13:53:51
Ik heb inmiddels de oplossing. Er waren twee problemen.
1. Het massadraadje van de centrale naar de bezetmelder bleek geen stroom te geleiden, waarschijnlijk gebroken. Vervangen door een andere draad en ik had opeens een bezet-signaal (terwijl er niets op dat blok stond) op het seintableau.
2. Eén van de C-rails bleek stiekem toch nog contact te maken, waardoor het "bezet"-signaal werd doorgegeven. Mijn eerste "spookmelding"  :-\, maar opgelost, dus  (y)

Goede nieuws is dat ik in ieder geval wèl alles goed had aangesloten. Nu verder naar de volgende stap: leuke dingen doen met het feit dat er een blok bezet gemeld kan worden.

Allen bedankt voor het meedenken.