Geachte Forumleden,
Ik heb een probleem met mijn bezetmelders.
Aangesloten op IB II zitten resp. een LDT RM-GB-8, LDT RM-GM-8, LDT RM-GM-8, LDT, DR-4088-CS, DR-4088-CS, LDT RM-GM-8-N, LDT RM-GM-8-N en een DR-4088-CS.
Alle LDT’s doen het goed, behalve de DR-4088-CS worden als bezet gemeld. Ook de IB II worden alle poorten bezet gemeld. En dus branden de rode ledjes.
Ik kan overal rijden. Bij het testen van de bezetmelders in Koploper zie ik bij deze BM’s geen respons bij de LDT’s wel.
Ik heb heel wat rond gekeken op dit Forum maar kon geen vergelijkbaar probleem met oplossing vinden.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Indeling-bezetmelders-booster-1-def_1.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Testen-BM-Koploper-1_1.jpg
Groet Auke
Titel: Re: DR-4088 i.c.m. LDT RM-GM-8
Bericht door: Ronaldk op 19 mei 2019, 18:49:26
Hoe zijn de DR-4088's en de LDT's aangesloten? Met welke kabels? Lengte van de kabels En in welke volgorde. Maakt het nog iets uit of je de DR-4088 vooraanzet of achteraan?

Groet Ronald.
Titel: Re: DR-4088 i.c.m. LDT RM-GM-8
Bericht door: Auke van W op 20 mei 2019, 00:17:35
Hallo Ronald,

Zoals het schema aangeeft zijn de 4x LDT's met S88 kabels aangesloten t/m de 1e DR-4088 daarna met data kabels cat 5e.
De blauwe zijn datakabels, de kabel tussen de 3e en 4e is een cat 6 kabel van 2m1 lang en de andere blauwe kabels zijn 0,50 tot 1,50m1 van cat 5e.
Ik heb kabels zitten wisselen maar dat maakte niet veel uit. De grijze kabels zijn S88 kabels. De S88 kabels moeten goed zitten anders komt er helemaal niets door. Lettend op de witte draad. Bij DR-4088 nr 03 aangesloten dus met S88 zit de witte draad naast de de RJ45 ingang.

Ik vindt het vreemd dat alleen de DR-4088 problemen geeft, ze zitten tussen de LDT's in.
Zijn deze het gevoeligste?

Ik heb de 4e BM verwisseld met 5e BM en in Koploper zijn de 16 bezetmeldingen ook verschoven. De drie DR-4088 blijven dus problemen houden.

Ik heb ook ergens gelezen dat je bij de aansluitingen een weerstanden van 270 Ohm tussen kon plaatsen.
Ook gelezen over kabelbomen dat waar veel kabels op elkaar zitten ook problemen zou kunnen veroorzaken.

De USB kabel tussen IB II en PC (4m1) zou ook een probleem kunnen zijn? Heb een keer het probleem met de "ClearCommError function failed" gehad. Daarvoor heb ik een nieuwe duurdere kabel (5m) voor besteld. Je krijgt deze melding ook als je de USB-stekker eruit trekt. Maar of dit de oorzaak is?

https://images.beneluxspoor.net/bnls/Indeling-bezetmelders-booster-2.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Testen-BM-Koploper-2.jpg

Groet Auke
Titel: Re: DR-4088 i.c.m. LDT RM-GM-8
Bericht door: degeluidsman op 20 mei 2019, 21:33:43
Hoi Auke,

Geven de DR4088 ook een bezetting aan als er helemaal geen rode draad naar je rails is aangesloten?
Dan bedoel ik alleen geen rode draden op de DR4088 de andere kunnen blijven zitten.


Mvg,

Peter Degeluidsman
Titel: Re: DR-4088 i.c.m. LDT RM-GM-8
Bericht door: Auke van W op 20 mei 2019, 23:30:13
Hallo Peter,
Is dat niet het zelfde als je de DR-4088 van de toevoer rode draad van de C afhaalt?
Dit gedaan plus enkele aansluitingen maar dat maakt geen verschil. IB II blijft bezet geven.

https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_1966.jpg

Groet Auke
Titel: Re: DR-4088 i.c.m. LDT RM-GM-8
Bericht door: Timo op 21 mei 2019, 09:29:02
Dat hoeft niet per sé. Ik zou inderdaad eens kijken wat je binnen krijgt als je alleen de S88(n) kabels aan sluit en de kabels voor railspanning (in en uit) allemaal eraf haalt.


Timo
Titel: Re: DR-4088 i.c.m. LDT RM-GM-8
Bericht door: Auke van W op 21 mei 2019, 10:16:46
Oke Timo en peter,
Dat is even een hoop werk, 48 kabels merken en loshalen. Maar goed ik ben gepensioneerd dus moet daar tijd voor hebben.
Tot later.

Groet Auke
Titel: Re: DR-4088 i.c.m. LDT RM-GM-8
Bericht door: Auke van W op 21 mei 2019, 10:43:29
Heren,
Alle aansluitingen zijn van de DR-4088 af (excl de S88 kabels) :P. Maar ...  alle DR-4088 geven als vanouds bezet aan.
En nu? Jullie hadden hier vast een bedoeling mee, mag ik aannemen zodat er een volgende stap gezet kan worden.
Ik ben benieuw. ???

Groet Auke
Titel: Re: DR-4088 i.c.m. LDT RM-GM-8
Bericht door: Auke van W op 21 mei 2019, 11:10:42
Mijn profiel even aangepast, nu jullie toch weten dat ik opa ben. Mijn kleinkinderen noemen mij zo om het verschil te maken tussen de opa's, vandaar.
Titel: Re: DR-4088 i.c.m. LDT RM-GM-8
Bericht door: degeluidsman op 21 mei 2019, 19:55:17
Hoi Auke,

Het gaat dus al fout als je enkel de terugmelder aansluit, koppel de S88 eens los achter de gene zit die als eerste de fout in gaat.

Ps. ik denk dat ze me hier binnenkort ook opa trein gaan noemen  :)


Mvg,

Peter Degeluidsman
Titel: Re: DR-4088 i.c.m. LDT RM-GM-8
Bericht door: Auke van W op 22 mei 2019, 01:14:15
Ik denk dat ik het gevonden heb. In mijn schema blijkt van de 4 LDT’s (een van de oudste type) de linker niet te werken, althans het S88-signaal niet goed door te geven.
Nadat ik de bovengenoemde raad had opgevolgd bleven de DR-4088 alles bezet houden dus alleen de S88(N) kabels waren ingeplugd en toch alles bezet. De DR-4088 direct aan IB II gehangen geen probleem toen de 2e er bij geen probleem. Na een paar keer alles zoals het was teruggezet dacht ik dat moet ergens in de LDT’s zitten. De vierde LDT(links dus) er uitgehaald een andere voor in de plaats gezet en toen bleek alles wel te werken. Morgen (vandaag) BM-5 en 6 weer aansluiten en testen. 
Mocht hiermee het probleem definitief uit de wereld zijn Ronald, Timo en Peter alvast bedankt voor jullie reacties en suggesties  (y). Er alleen over praten helpt dus ook, je wordt op een ander spoor gezet.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Indeling-bezetmelders-booster-1-3.jpg

Groet Auke
Titel: Re: DR-4088 i.c.m. LDT RM-GM-8
Bericht door: degeluidsman op 22 mei 2019, 05:53:31
Hoi Auke,

Fijn dat de boosdoener gevonden is, ik ben benieuwd als je er een andere voor in de plaats hebt gezet of het probleem volledig de wereld uit is.

Hou ons op de hoogte.


Mvg,

Peter Degeluidsman
Titel: Re: DR-4088 i.c.m. LDT RM-GM-8
Bericht door: Timo op 22 mei 2019, 11:07:06
Hoi Auke,

Fijn dat je het probleem gevonden hebt! (y) Inderdaad een kwestie van mogelijke problemen uitsluiten en (anders) blijven nadenken.


Timo
Titel: Re: DR-4088 i.c.m. LDT RM-GM-8
Bericht door: Auke van W op 22 mei 2019, 22:52:05
Heren mijn schaduwstation werkt zo als het moet. (y)
Bedankt.

Maar ja straks de bovenbaan, duimen maar.

Groet Auke