BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Wim-B op 23 maart 2019, 13:56:19

Titel: Digikeijs 4018 probleem: alleen 1e wissel werkt.
Bericht door: Wim-B op 23 maart 2019, 13:56:19
Mijn 4018 met cv47 op 6 geprogrammeerd voor gebruik met conrad wissel aandrijvingen met wisselmotor interface. Adres gewoon op 1. Bij aansturen werkt alleen het eerste wissel de andere werken niet. Ook zie ik bij kiezen van de andere wissels het rode led niet oplichten op de 4018.
Vraag wat is er verkeerd.
Titel: Re: Digikeijs 4018 Probleem
Bericht door: Timo op 23 maart 2019, 14:11:47
Dan denk ik dat je probleem niet bij de DR4018 zit maar bij je centrale. ;)

Welke centrale heb je?
Stuur je opvolgende adressen wel in hetzelfde protocol als de eerste?


Timo
Titel: Re: Digikeijs 4018 Probleem
Bericht door: Wim-B op 24 maart 2019, 00:10:03
Centrale is een Intellibox bij een andere 4018 op adres 41 geen problemen.
Titel: Re: Digikeijs 4018 Probleem
Bericht door: Timo op 24 maart 2019, 16:18:18
Blijft de volgende vraag over, zeker op een IB:

Stuur je opvolgende adressen wel in hetzelfde protocol als de eerste?

Een IB kent een protocol instelling PER adres. Maar een DR4018 wil hetzelfde protocol voor alle uitgangen. Zorg dus dat je alle opvolgende adressen waarmee je de DR4018 wilt aansturen met hetzelfde protocol aanstuurt (DCC heeft de voorkeur).

Ook kent de IB nog eens standaard protocol voor wisseldecoders. Dit protocol wordt gebruikt als je een wissel voor het eerst aanspreekt zonder dat je het protocol hebt ingesteld. Maar dit wijzigen verandert dus niet vanzelf al aangesproken wissels!



Timo
Titel: Re: Digikeijs 4018 Probleem
Bericht door: Wim-B op 26 maart 2019, 21:43:31
Lijkt inderdaad aan de IB te liggen vandaag een Digikeijs 5000 gebruikt en geen probleem.

Bedankt voor het meedenken.

Wim