BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: WR op 15 november 2017, 15:04:51

Titel: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: WR op 15 november 2017, 15:04:51
Hallo

Wil om te testen het volgende.
Gebruik iTrain (met alleen xpressnet beschikbaar).
Deze gekoppeld aan digikeijs dr5000,deze werken nu samen.
Heb er nu loconet terugmelders aan hangen.
Deze werken, en te volgen in de terugmeld monitor van DR5000.
Nu wil ik ze ook zien in iTrain maar zie daar in het voorkeur menu alleen de keuze xpressnet.
Is wat ik wil niet mogelijk of moet er iets worden ingesteld.
Wat dan is de vraag.

MvgWesly
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: Wim Ros op 15 november 2017, 15:22:09
Dan heb je denk ik in iTrain voor de verkeerde centrale gekozen.

Daar heb je waarschijnlijk de xPressnet Centrale gekozen, omdat je geen LocoNet keus hebt in jouw versie van iTrain.
Maar de melders zouden gewoon door moeten komen in het monitorscherm, zover ik me kan herinneren, met deze combinatie.

Maar anders in iTrain even voor LocoNet als centrale kiezen.

Mvg
Wim.

PS: Het antwoord is eigenlijk gewoon ja, dat kun je combineren, als de xPressNet adressen overeenkomen met die van LocoNet, werkt dat.
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: WR op 15 november 2017, 15:55:06

Maar anders in iTrain even voor LocoNet als centrale kiezen.


Hallo Wim Ros

Dat is denk ik ook het probleem ik heb iTrain zonder licentie, dus geen loconet.
Ik dacht dat de dr5000 dat wel zou oplossen, die samenwerking.
Ook dacht ik aan verkeerde instelling iTrain.
Maar kan in iTrain bij tab terugmeldmonitor, alleen voor lenz Xpressnet usb kiezen.

Mvg Wesly
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: Wim Ros op 15 november 2017, 16:00:56
Wesley, zie mijn PS onder het bericht, het is geen enkel probleem het werkt.

Mvg
Wim.
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: WR op 15 november 2017, 16:48:56
Jammer het werkt niet bij mij.
Ik activeer de melders met de hand .
Boven in het terugmeld monitor staat ook duidelijk terugmelders 1:Lenz Xpressnet usb.
Mijn melder een loconet melder.

Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: Wim Ros op 15 november 2017, 17:23:32
Dat moet je het ook gewoon goed instellen, de hint en oplossing staat in de PS.

Mvg
Wim.
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: Martin Welberg op 15 november 2017, 17:27:21
Citaat
ik heb iTrain zonder licentie

Foei toch ...  :-X
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: WR op 15 november 2017, 18:23:00
Is er iets mis mee.?
Jaa.. zo noemt de maker het.
Geen demo.

Vandaar ook de vele beperkingen. ;)
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: Cees Baarda op 15 november 2017, 23:09:56
@milcomarty
Kijk eens in iTrain bij de bezetmelders vanaf nr. 513. Zo doet de DR5000 het bij mij met een aangesloten DR4088LN. Gebruik ik de connectie met LocoNet dan tellen de bezetmelders vanaf 1.
Ik gebruik voor bezetmelders niet de notatie 1.01 t/m 1.16 maar doortellend. E.e.a zit zo op de flyerbaan van HCC!m. Ik heb net na de introductie van de DR5000 dat baantje ook in iTrain uitgeprobeerd met beide methoden van communicatie naar de centrale.

groet Cees
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: WR op 15 november 2017, 23:25:29
Bedank Cees voor je reactie.
Ik ga het morgen eens goed bekijken.
Tot op heden is het nog niet gelukt.
Wesly
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: WR op 16 november 2017, 15:52:57
Hallo Cees

Inderdaad, de DR5000 met gebruikmakend van xpressnet.
En daaraan één loconet terugmelder  (melder 1 tm 16)
geeft in de terugmeld monitor in iTrain aan, melder 513 tm 528.

Hoe dit komt zal wel ergens te lezen zijn, neem ik aan.

Één ding vind ik vreemd, de melder in de monitor in itrain licht amper zichtbaar op.
ook al houd ik het contact gesloten, zou zeggen dat hij dan blauw moet blijven
De instelling staat op bezet en niet op reedcontact voor alle duidelijkheid.

Had jij ook last van dit probleem.?

Wesly 
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: Wim Ros op 16 november 2017, 17:17:44
Tja, als je ook niet weet hoe iets werkt is het ook lastig te gebruiken.

In de DR5000 zet je de xpressnet base melder op NUL staat nu op 64, en dan meld de LocoNetmelder met de nummers 1..16 gewoon via het xPressNet de nummers 1 t/m 16 aan iTrain.
Eigenlijk een kwestie van goed lezen.

Mvg
Wim.
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: WR op 16 november 2017, 18:00:16
Wim Ros

Het lezen is ook niet het probleem.
Het snappen wat je leest, komt dan hopelijk van iemand anders. ;D
Het probleem met de melder nummering is door jou tip opgelost.

Nu ik je toch aan de lijn heb, weet je misschien een oplossing voor
het probleem met de terugmeldmonitor, zoals ik schrijf in mijn vorige bericht.
Ik heb geprobeerd het probleem uit de handleiding te lezen. ;)
 
Mvg Wesly
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: Wim Ros op 16 november 2017, 20:03:53
Nee, want ik herken het probleem niet, maar vragen over de werking van iTrain stel je het beste op het iTrain forum, daar zit de man met de meeste kennis over iTrain, namelijk Xander Berkhout.

Mvg
Wim.
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: Karst Drenth op 17 november 2017, 08:14:14
Hoi Wes,

Citaat van: wesly
Één ding vind ik vreemd, de melder in de monitor in itrain licht amper zichtbaar op.
ook al houd ik het contact gesloten, zou zeggen dat hij dan blauw moet blijven

Je hebt waarschijnlijk onder 'ext88N' in de DR5000 App het aantal contacten nog op 16 staan. Als je geen s88 modules (DR4088-CS oid) hebt aangesloten, moet je het aantal contacten op 0 zetten. Deze conflicteren nu met je LocoNet melders op 1-16 ;)

Karst
Citaat van: Wim Ros
In de DR5000 zet je de xpressnet base melder op NUL staat nu op 64, en dan meld de LocoNetmelder met de nummers 1..16 gewoon via het xPressNet de nummers 1 t/m 16 aan iTrain.

Helemaal correct Wim. Alleen beveelt Lenz aan, terugmelders vanaf adres 64 (513) te laten beginnen, omdat de modules 0-63 gereserveerd zijn voor wisselstand terugmelding. Het is dus eigenlijk m.i. het beste om de instelling op 64 te laten staan en de melders in iTrain ook vanaf 513 te gebruiken.
Ik weet het, een beetje ondoorzichtig allemaal, maar het is nu eenmaal een 'quirkje' van het XpressNet protocol ;)


Grtzz,

Karst
Titel: Re: Kunnen Loconet en Xpress samen.
Bericht door: WR op 17 november 2017, 11:30:09
Hallo Karst

Het probleem met de terug melding is opgelost.
Het was inderdaad de instelling,deze stond op 16.
Deze op 0 gezet.

Nu blijft de terugmelding in de monitor oplichten met vinkje
zolang de melder actief is.

Bedankt.

Mvg Wesly