Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Marcvd op 10 oktober 2017, 12:05:07
-
Een vraagje. Ik heb van Digikeijs de DR4088RB gekocht om zo een beetje te experimenteren met de z21 (en later itrain). De module is netjes geprogrammeerd, er wordt een bezetmelding doorgegeven (via de z21 app van apple) echter de trein rijdt niet. Daarstraks sloot ik de module nogmaals aan en toen knipperde de verlichting van de loc. Wat zou hier het probleem kunnen zijn?
-
Beste ....
Kortsluiting!! Hoe heb je de bedrading aangesloten op de DR4088RB. Je bent wat te weinig van stof
om hier een goed antwoord op te geven.
Mvg,
Wout
-
Vanuit de z21 één draad op de linker spoorstaaf, de andere op de c aansluiting van de module. Daarna van de 1 naar de rechter spoorstaaf. Vanuit de z21 krijg ik geen melding van kortsluiting.
-
En werkelijk het enige wat je daarmee voedt is een los stuk rails? Anders dat even testen.
Timo
-
Yep, ik heb nu één stukje spoor met terugmelding. Zonder module (rechtstreeks op de z21) rijdt de loc wel.
-
Kan je eens een foto plaatsen van de (test) opstelling?
Timo
-
Een foto van de testopstelling. De witte en paarse draad komen van de z21, de zwarte kabel is aangesloten op de R-bus van de z21:
(https://static.afbeeldinguploaden.nl/1710/324814/pPsYFApZ.jpg)
-
Je hebt de verkeerde module je hebt de OPTO uitvoering, dat is geen stroomdetectie daar heb je de CS uitvoering voor nodig. Deze is voor massa detectie en dus voor 3-rail.
-
Bedankt! Verkeerd geklikt tijdens het bestellen :-[ :-[...
-
Kijk, daarom zegt een foto soms weer dan 1000 woorden ;D
Timo
-
Hallo,
Even een kleine correctie:
Je hebt de verkeerde module je hebt de OPTO uitvoering, dat is geen stroomdetectie daar heb je de CS uitvoering voor nodig.
Deze is voor massa detectie en dus voor 3-rail.
Massadetectie is niet specifiek voor 3-rail...
Massadetectie kan ook gebruikt worden bij 2-rail, bijvoorbeeld met reed-contacten of Roco schakelrails (2-rail).
Citaat uit de DR4088RB handleiding:
DR4088RB-OPTO
De OPTO uitvoering is 100% compatible met de Roco™ 10787 en kan derhalve op exact dezelfde manier worden aangesloten.
Meestal wordt deze uitvoering gebruikt, als u gebruik maakt van Reed-contacten of Roco™ schakelrails.
Groetjes,
Bert