BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: 1op160 op 24 april 2008, 16:31:02

Titel: S88 te traag ?
Bericht door: 1op160 op 24 april 2008, 16:31:02
Ik ben bezig om via de pc die verbonden is via "USB to Serial" met mijn TwinCenter... de S88 modules uit te lezen.
Dit kunnen er max 31 zijn als het goed is.

Aangezien ik er nu geen 31 heb, lees ik 31 keer achter elkaar 1 van mijn S88 modules uit en meet hoelang dit duurt.
Helaas is dit bijna 1,5 seconden. Dat is echt te traag.
Omdat ik me niet kan voorstellen dat bestaande software maar 1 keer in de 1,5 sec. de S88 status kan terug vragen heb ik bij deze de vraag:

Hoe kan ik dit sneller maken ?
ps. ik lees nu via p50xb de S88 met dit commando "98-01". (dit werkt goed).

Alvast bedankt, Michel
Titel: Re: S88 te traag ?
Bericht door: Wim Ros op 24 april 2008, 16:45:40
Michel, het uitlezen van alle 31 modules in ene keer duurt 350 ms, via het P50 protocol, echter als je gebruik maakt van een Intellibox hoef je de S88 niet uit te lezen, je moet alleen maar scannen op events. Is er een verandering in een S88 module dan meld deze dat via de events en jij moet dat events dan verder afhandelen. Als je het nog sneller wil, dan zul je gebruik moeten maken van het LocoNet protocol, dit meld een verandering op contact niveau.

Mvg
Wim.
Titel: Re: S88 te traag ?
Bericht door: 1op160 op 24 april 2008, 20:11:47
Hoi Wim, Bedankt voor de tip... ik ga een poging doen...