Beste medeforum leden,
Heeft iemand een idee hoe ik de Fulgurex wisselmotoren kan aansturen met de MDD wisseldecoder van Rosoft? De Fulgurex heeft een om looptijd van ca. 2,5 seconden, terwijl de MDD een puls afgeeft, waarschijnlijk voldoende lang voor de Conrad wisselmotoren, maar volstrekt onvoldoende voor de Fulgurex.
IEMAND??
Ik hoor graag.
Henk Schipper
-
Staat er niet in de handleiding hoe je die puls kan verlengen?
Anders even een mailtje naar Rosoft, dan hoor je het uit de eerste hand.
-
De handleiding van Rosoft geeft geen informatie hierover. Ook Wim van Rosoft komt met een voor mij onduidelik verhaal.
-
Het gekke is dat ik de handleiding van de MDD niet kan vinden.
De MDD is een decoder voor motorische aandrijvingen, die zou geen puls moeten geven maar een constante spanning.
Ben je niet in de war met de WDD?
-
de MDD = gewone wisseldecoder zoals de K83 marklin x 2 DCC (eigenlijk viessman want eigen voeding mogelijk) .Je vind hem bij bestellingen
-
In de produktbeschrijving staat toch echt dat de MDD bedoeld is voor motorische wisselaandrijvingen.
-
Helaas, ik ben niet in de war met de WDD. De MDD welke ik in bezit heb, geeft een puls, ipv constante spanning. Anders was het geen probleem. Ben ik de enige die Fulgurex wisselmotoren wil sturen met de MDD van Rosoft? Lijkt mij toch niet. ???
-
Wim Ros geeft aan dat de handleiding hetzelfde is voor de MDD als de WDD. Terwijl het m.i. toch geheel verschillende decoders zijn. Ook stelt Wim dat de wisselmotoren binnen 0,2 seconden omlopen, dus een puls is voldoende. Anders maar een seindecoder toepassen. Echter een wisselmotor heeft twee aansluitingen welke om en om geïnverteerd worden, waardoor de motor de andere kant opdraait. En een seindecoder geeft wel een constante spanning af, maar gebaseerd op op een gezamenlijke plus en twee min aansluitingen. Hier kan je met een wisselmotor niet veel mee. Zo jammer.
-
Na intensief contact met Wim Ros, door hem uitstekend geholpen. Wim heeft mij twee andere IC's (PIC's) gestuurd en een, voor mij, begrijpelijke handleiding. De wisselmotoren van Fulgurex lopen nu om zoals bedoeld.
Hier de handleiding voor wisselmotoren met een andere PIC in de schakeling(en) in dit geval een PIC bestemd voor lichtseinen, voor diegenen die deze kunnen gebruiken;
------------------------
Met één enkele opdracht bepaal je het adresbereik en de Modus van de decoder.
In het geval van zo met een de decoder met het IC voor de Sein decoder, moet deze in Modus 1 voor het aansturen van 2-lichtseinen.
Dus bedien je
1 rechtdoor eerste decoder, (adres = 1 + modus = 0 Samen dus 1 )
5 rechtdoor tweede decoder (adres = 5 + modus = 0 Samen dus 5 )
9 rechtdoor derde decoder enz. enz.
--------------------------
Zoals geschreven, het werkt nu zonder problemen.