Waarom slaan mijn servo's op hol als ik de Digikeijs 4024 servodecoder op 12 of 18 volt dc aansluit ?
Jos
Titel: Re: DR4024
Bericht door: kar op 25 August 2020, 13:46:55
Hoi Jos,

Kun je iets meer vertellen over wat er gebeurde toen je ze aansloot? Blijven ze alsmaar draaien of schakelen ze één keer heen en weer?

Henk
Titel: Re: DR4024
Bericht door: Josephes op 25 August 2020, 14:32:35
Hoi Henk,

Ze blijven steeds maar heen en weer gaan tot ik de spanning van de voeding afhaal.
Slaan zelfs zolang door totdat de elco van de voeding leeg gelopen is.

Jos
Titel: Re: DR4024
Bericht door: Bert_Apd op 25 August 2020, 19:45:16
Jos,

Blijven alle servo's heen en weer draaien tot je de spanning van de DR4024 afhaalt of is het maar één servo die heen en weer draait (bijvoorbeeld servo 4)?

Wat is het vermogen  (VA of Ampère) van de DC voeding die je op de POWER van de DR4024 hebt aangesloten?

Bert
Titel: Re: DR4024
Bericht door: Josephes op 25 August 2020, 20:47:42
Hoi Bert,

De voeding van 12 volt is 2,5 Amp, en de voeding van 18 volt is 3 Amp.

Voor de rest is er niets op de voeding aangesloten.

Jos
Titel: Re: DR4024
Bericht door: Bert_Apd op 25 August 2020, 20:53:53
Hallo Jos,

En het antwoord op mijn eerste vraag?  ;)

Blijven alle servo's heen en weer draaien tot je de spanning van de DR4024 afhaalt of is het maar één servo die heen en weer draait (bijvoorbeeld servo 4)?

Bert
Titel: Re: DR4024
Bericht door: Josephes op 25 August 2020, 21:45:06
Hoi Bert,

Ze doen het allemaal.
had in mijn eerste bericht al aangegeven dat de servo's  op hol slaan.

Jos
Titel: Re: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten
Bericht door: Olivier77 op 26 August 2020, 10:54:25
Beste Jos,
Best een goede zware voeding aansluiten.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met +- 30 servo's en een Marklin transfo 50 VA.
Transfo veranderd door een Titan 64 VA en geen problemen meer.
Servo's trekken bij het opstarten zeer veel stroom.
Is al besproken geweest.
Mvg
Olivier 77
 
Titel: Re: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten
Bericht door: Josephes op 26 August 2020, 12:06:06
Hallo Olivier,

Ben bij de heer met het probleem geweest.
Hij heeft een Meanwell voeding van 10 Amp, is wel maar 15 Volt, was in de veronderstelling dat deze 18 Volt was.

Heb mijn voeding en Roco muis megenomen om bij hem de servo's af te stellen.
Hiermee was er geen probleem van doorslaan van de servo's.
Zelfs met 2 decoders en 8 servo.s nog geen probleem.

Jos
Titel: Re: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten
Bericht door: Menno op 26 August 2020, 19:15:31
Het eerste waar ik aan denk: te dunne bedrading in combinatie met een te grote lengte. Bij korte stukjes is een dun draadje niet zo'n probleem, maar bij onze relatief lage spanningen is een spanningsval van een Volt al snel problematisch: het betekent namelijk ook dat er flink wat weerstand in de leiding zit. Dat kan bij piekstromen vervelend worden.
In dit geval zou het kunnen dat de voeding bij het inschakelen de overbelastingsbeveiliging aanspreekt. Dat hoeft niet zichtbaar te zijn, maar als het genoeg is om de spanning flink te laten zakken, kan er van alles gebeuren.

Wat verder zou kunnen, maar me best onwaarschijnlijk lijkt (ware het niet dat we geen enkel typenummer van de Meanwell voeding weten, en Meanwell maakt er nogal wat): HF-rommel die interfereert met de servo's.

Dit kan overigens écht een punt zijn bij lange bedrading: er zijn de nodige voedingen waarbij expliciet gesteld wordt dat de bedrading een bepaalde maximumlengte mag bezitten om storingen (zij het zichtbaar/merkbaar tot radiostoring) te voorkomen.

Met meer info kunnen we misschien wat meer zeggen.
Titel: Re: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten
Bericht door: Josephes op 26 August 2020, 19:47:45
Hallo Menno,

De voeding is de Meanwell LRS 150F-15
Voedingsdraden zijn beide identiek. 1 mm²
Roco muis 3 Amp, en voeding 10 Amp.

Jos
Titel: Re: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten
Bericht door: Josephes op 29 August 2020, 09:45:07
Draadje kan dicht.

Probleem is opgelost met ander merk decoders.

Jos
Titel: Re: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten
Bericht door: Klaas Zondervan op 29 August 2020, 10:12:49
Misschien interessant om even te vermelden welk ander merk decoder.
Of bedoel je andere servo's?
Titel: Re: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten
Bericht door: Josephes op 29 August 2020, 11:22:35
Hallo Klaas,

Op advies van mijn persoonlijke nare ervaringen met D*******s
Heeft hij decoders van C****d aangeschaft.

Jos
Titel: Re: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten
Bericht door: Ben op 29 August 2020, 11:40:09
Heb je je toetsenbord ook kapot gemaakt?
Titel: Re: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten
Bericht door: Chiel op 29 August 2020, 13:27:08
Had hetzelfde probleem met de DR4024. Heb dit opgelost door een gelijkgerichte voeding van picommit te gebruiken. Gebruik behoorlijk dunne draden die elk +/- 1.5 meter afleggen naar de ringleiding.
Titel: Re: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten
Bericht door: Ronaldk op 29 August 2020, 15:52:24
Op advies van mijn persoonlijke nare ervaringen met D*******s

Tja... Goed, de decoders van Digikeijs hebben wat nukken met betrekking tot voeding e.d. Ik draai hier de DR4020 / DR4024 op 12 volt gelijkspanning (oude PC-voeding) en heb geen problemen met die dingen.

Heeft hij decoders van C****d aangeschaft.

Nu ben ik wel benieuwd welke servodecoders van Conrad zijn aangeschaft. Conrad maakt volgens mij geen eigen merk decoders. Dus het moet een ander merk zijn.

Groet Ronald.
Titel: Re: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten
Bericht door: Bert_Apd op 29 August 2020, 16:33:41
Hallo Jos,

Ook van mijn kant nog even een vraagje...

Hallo Klaas,

Op advies van mijn persoonlijke nare ervaringen met D*******s
Heeft hij decoders van C****d aangeschaft.

Jos

Wat zijn "jouw persoonlijke nare ervaringen" met Digikeijs?

Groet,
Bert
Titel: Re: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten
Bericht door: Josephes op 29 August 2020, 17:13:01
@Hallo Ronald,

Zijn inderdaad niet van Conrad.
Maar is de Uhlenbrock 67800.
Had die man mij nog niet doorgegeven.

@Hallo Bert.
Met de wisseldecoders 4018 diverse wisselaandrijvingen doorgebrand, omdat de decoder op diverse uitgangen geen puls gaf, maar constante spanning.
Zo ook dat ikzelf de 4024 heb gehad en diverse keren problemen heb meegemaakt
Dan bij diverse treincolega's meegemaakt dat de DR5052 draaischijfdeceoder niet werkte.
ook niet nadat ze diverse keren een nieuwe gekregen te hebben.